Hej,
Hör ett ljud som porlande vatten i en av radiatorerna på övervåningen. Överallt jag läser bör jag testa att lufta radiator men ska först stänga av cirkulationspumpen. Behöver jag göra detta med en F730? Jag hittar inget i manualen hur man stänger av den.
Eller räcker det med att jag avluftar ventilerna i Värmepumpen? Hör även ett porlande ljud där.
Lite osäker hur jag gör men får försöka hitta någon instruktionsvideo.
Tack
Hör ett ljud som porlande vatten i en av radiatorerna på övervåningen. Överallt jag läser bör jag testa att lufta radiator men ska först stänga av cirkulationspumpen. Behöver jag göra detta med en F730? Jag hittar inget i manualen hur man stänger av den.
Eller räcker det med att jag avluftar ventilerna i Värmepumpen? Hör även ett porlande ljud där.
Lite osäker hur jag gör men får försöka hitta någon instruktionsvideo.
Tack
Testa lufta utan stänga av och börja med radiatorn som ligger högsta punkten i huset.F FM321 skrev:Hej,
Hör ett ljud som porlande vatten i en av radiatorerna på övervåningen. Överallt jag läser bör jag testa att lufta radiator men ska först stänga av cirkulationspumpen. Behöver jag göra detta med en F730? Jag hittar inget i manualen hur man stänger av den.
Eller räcker det med att jag avluftar ventilerna i Värmepumpen? Hör även ett porlande ljud där.
Lite osäker hur jag gör men får försöka hitta någon instruktionsvideo.
Tack
Nejdå bara lufta på radiatorerna och i flera omgångar och skulle du fortfarande luft så då kanske du kan stänga av cirkulationspumpen om vanlig luftning inte räcker.F FM321 skrev:
Ha lite koll om expansionskärlet tappar tryck när du luftar så behöver du fylla på systemet.
Okej! Tack för tips.V växelventil skrev:
Är cirkulationspumpen igång när kompressorn är status "från", dvs ingen värme/vatten körs? Då borde det vara extra "säkert" att lufta varje enskild radiator?
Jag kanske kan ställa ytterliggare fråga till dig i samma område. Tänker jag behöver lufta även ventilerna som sitter inne i min Nibe genom att öppna dem och låta de vara så tills vatten strömmar kontirnueligt.V växelventil skrev:
Vad jag förstår så behöver jag sedan fylla på med vatten i systemet så jag kommer upp i omkring 1.0bar i tryck.
Vattenlednigen som är öppen är väl den markerat med grön (ska alltid vara öppen om jag förstått rätt i manual) och sedan är det den röda jag tillfället öppnar tills trycket höjs och den fylls med vatten. Stämmer detta?
Vrid på den röda tills du ligger på ca 1,5 bar, stäng av pumpen på brytaren, vänta 10 minuter, sen luftar du igenom alla element (eller golvvärmeslingor). Luften tar sig ofta högst upp om pumpen får stå stilla en stund,
Sen luftar du tills du kommer ner på 1 bar. har du luft kvar, fyller du igen till 1,5 och luftar ner till en1 bar
Sen luftar du tills du kommer ner på 1 bar. har du luft kvar, fyller du igen till 1,5 och luftar ner till en1 bar
Tack för utförligt svar! Har radiatorer ovanvåning och golvvärmeslingor nedervåningen.DonPablo skrev:Vrid på den röda tills du ligger på ca 1,5 bar, stäng av pumpen på brytaren, vänta 10 minuter, sen luftar du igenom alla element (eller golvvärmeslingor). Luften tar sig ofta högst upp om pumpen får stå stilla en stund,
Sen luftar du tills du kommer ner på 1 bar. har du luft kvar, fyller du igen till 1,5 och luftar ner till en1 bar
Med att lufta golvvärmeslingorna, gör jag det via luftningen på F730 (3 nere, 1 uppe) eller luftar jag även vid "centralen" för golvvärmen som i mitt fall är under trappan? Se bilder.
Ber om ursäkt, jag är fortfarande väldigt ny på detta och försöker lära mig så gott jag kan. Uppskattar era svar mycket!
Hej igen, om du har tid över någon dag så skulle jag uppskatta svar på min fråga ovan. Du verkar kunna dina saker!DonPablo skrev:Vrid på den röda tills du ligger på ca 1,5 bar, stäng av pumpen på brytaren, vänta 10 minuter, sen luftar du igenom alla element (eller golvvärmeslingor). Luften tar sig ofta högst upp om pumpen får stå stilla en stund,
Sen luftar du tills du kommer ner på 1 bar. har du luft kvar, fyller du igen till 1,5 och luftar ner till en1 bar
Liknande trådar
-
Nibe EVC 13 - Lufta systemet, jobbigt ljud i elementen
Värmepumpar -
Hur luftas denna typ av radiatorer / element?
Värme allmänt -
Nibe 1210 Inget flöde i radiatorerna
Värmepumpar -
Lufta radiatorer hela tiden - hittar inte felet trots många timmars felsökning...
Värme allmänt -
Nibe F730 - Kommer inget när man luftar
Värmepumpar