Tidsstyra varmvattenberedare
De specificerar två faser, men mycket riktigt inte 400V (till och med tre faser eftersom matning och manöver kan ligga på en tredje fas).E elmont skrev:
Det kanske funkar om man har två laster som ligger från varsin fas mot nolla som i inkopplingsexemplen, men inte en last som ligger mellan två faser.
Visst är det så, och så länge det inte uttryckligen står att den klarar 400V så kan man inte veta, men till skillnad från diverse puckar o dyl ser det ut att vara hyggligt separerat så jag skulle inte utesluta att det är OK. De är lika tydliga om att denna produkt stöder två faser som de är att övriga produkter bara stöder en så det vore liksom konstigt om man inte konstruerat dem för 400V.
Däremot hittade jag att tillverkaren på en fråga sagt att switcharna bara kan bryta 230V och att man inte hanterar fallet med en last mellan faserna.
Däremot hittade jag att tillverkaren på en fråga sagt att switcharna bara kan bryta 230V och att man inte hanterar fallet med en last mellan faserna.
Och då är ju ett enkelt och rätt billigt sätt att säkerställa sig att komplettera med en kontaktor för några hundringar tex https://www.energibutiken.se/sv/elinstallationsmateriel/451-25a-kontaktor-2-moder-3-faser.html
Eller; https://www.tme.eu/se/details/ikd25...MIuavY3uz_-QIVTBV7Ch1EMweMEAQYAyABEgIHVfD_BwE
Eller; https://www.tme.eu/se/details/ikd25...MIuavY3uz_-QIVTBV7Ch1EMweMEAQYAyABEgIHVfD_BwE
Liknande trådar
-
Effekttariff varmvattenberedare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Vatten & Avlopp -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Billig varmvattenberedare 100L ?
Fritidshus -
Tidsstyra varmvattenberedare 3-fas?
El