Finns det aluminiumkabel godkänd som "förlängningssladd"(*), tex för 32A-trefas? Eller funkar inte aluminium till det pga mindre tålighet?


(*) Motsats till fast installation, vad det nu heter egentligen
 
Nej aluminium får du använda vid fast förläggning och grövre areor. Det vore riktigt olämpligt att använda i något avsett att vara rörligt eller tillfälligt. Vad hade du tänkt använda den till?
 
Vad vore det olämpliga, är de inte lika böjliga som koppar?
 
  • Gilla
michael-s
  • Laddar…
Finns det ens?
Vi brukar inte använda alu förrän det är stora areor (120mm2)
 
Törnis81 Törnis81 skrev:
Finns det ens?
Vi brukar inte använda alu förrän det är stora areor (120mm2)
rent ekonomiskt är det lönsamt att byta till AL redan vid 16mm2.
 
M -MH- skrev:
Vad vore det olämpliga, är de inte lika böjliga som koppar?
Det är av olika skäl inte möjligt att göra ledare typ RK av aluminium dvs den typ som används i sladdar av olika slag. Det är i princip lika olämpligt att använda kabel med kopparledare EK, FK som sladdar så där skiljer inte så mycket mellan materialen.
 
Redigerat:
J Johan456 skrev:
rent ekonomiskt är det lönsamt att byta till AL redan vid 16mm2.
Vore inte gränsen för tillåten minsta area vid Al där är det bara att fortsätta neråt. Nu är det ju inte bara kabelpriset som avgör även den lite bökigare hanteringen vid anslutningar har sin betydelse vid de klenaste areorna för Al som 16 mm2 satt mot 10 mm2 Cu.
 
GK100 GK100 skrev:
Vore inte gränsen för tillåten minsta area vid Al där är det bara att fortsätta neråt. Nu är det ju inte bara kabelpriset som avgör även den lite bökigare hanteringen vid anslutningar har sin betydelse vid de klenaste areorna för Al som 16 mm2 satt mot 10 mm2 Cu.
Sätt det jag skrev i relation till att någon kör koppar upptill 120 kvadrat, eller vid 120 byter de till aluminium. Det jag menar är att behöver du en 16 kvadrat är det billigare med 50 aluminium. Sen får man värdera hantering, storlek, anslutningar m.m
 