Attitudeswe Attitudeswe skrev:
Hur kul är det för den som pendlar 20mil att bara få 4mil laddning per natt?

Om alla kan dela rättvist på 20A så får dom iaf 13,2kWh in i batteriet

Räknar på laddning 18-06 med 85% effektivitet
det är alltid kul och spännande med batteribil...
 
A
E Elajomannen skrev:
Nu har denna här tråden börjat spåra uuuur...

Men till de som klagar på att man inte kan köra det och det och det..... tillsammans så kan jag bara säga att det är mycket utvecklingen mot allt större enfasapparater, inkl billaddning som har bidragit till att problemen med säkringar som överbelastas är bra mycket större nu än för säg 40 år sedan.

Matningarna in till husen ligger ju kvar på samma nivå 16-25 A för vanliga hus.

Sedan så skaffar många laddbil eluppvärmda spa ( där uppvärmningen oftast går på 1 fas ) uppvärmt gästhus, med mera med mera. Klart dom fan attdet blir problem för många. Många vanligt folk har inte heller förståelsen och kan räkna ut hur mycket prylar av olika slag man kan koppla på utan problem. Det vanliga är att telefonen ringer, kunden säger jag har köpt det här och det här.... Många reagerar också med förskräckelse när man berättar vad som krävs för att t.ex säkra upp huset från 25 till 35 A. Även den kostnaden att säkra upp från 20 till 25 A är det många som tackar nej till. Ja vi gör så gott det går men ALLA abbonemang har en gräns för hur mycket som går att köra samtidigt. Det gäller såväl 25, 250, eller 2500 A matningar

Spabad och enfasbilar har onekligen ställt till det en hel del. Jag jobbar mycket med att lösa sådan problematik.

Tjoflöjt
Och TS har lämnat
 
kisumisu
K kardborren skrev:
Men ditt problem löses med en Easee Equalizer. Då är det automatiskt den minst belastade fasen i huset som bilen använder sig av. Den kan du enkelt koppla in själv utan elektriker förutsatt att du har en elmätare med HAN-port. Mitt nätbolag fixade porten utan kostnad.
För TS ska inte någon Equalizer användas, där har boxarna 3*20A och boxarna ska kunna prata med varandra och dela på det utan någon extra mätning.
Jodå kanske en lösning. Men läste någonstans att den räknar bara då man startar en laddning aldrig byter medans laddning pågår?

Jag har även löst problemet utan lastbalanserare. Var lätt fixa de problemet när mitt hus är så snedrivet i faserna bara byte av fas. Motorvärmare och Bastu kan jag leva med att inte köra samtidigt som laddning pågår. Men inte kul när säkringar löser ut när man vill både laga mat eller har tvättmaskin eller diskmaskin igång 2-3timmar och vill få bilen laddat.
 
kisumisu
E Elajomannen skrev:
Nu har denna här tråden börjat spåra uuuur...

Men till de som klagar på att man inte kan köra det och det och det..... tillsammans så kan jag bara säga att det är mycket utvecklingen mot allt större enfasapparater, inkl billaddning som har bidragit till att problemen med säkringar som överbelastas är bra mycket större nu än för säg 40 år sedan.

Matningarna in till husen ligger ju kvar på samma nivå 16-25 A för vanliga hus.

Sedan så skaffar många laddbil eluppvärmda spa ( där uppvärmningen oftast går på 1 fas ) uppvärmt gästhus, med mera med mera. Klart dom fan attdet blir problem för många. Många vanligt folk har inte heller förståelsen och kan räkna ut hur mycket prylar av olika slag man kan koppla på utan problem. Det vanliga är att telefonen ringer, kunden säger jag har köpt det här och det här.... Många reagerar också med förskräckelse när man berättar vad som krävs för att t.ex säkra upp huset från 25 till 35 A. Även den kostnaden att säkra upp från 20 till 25 A är det många som tackar nej till. Ja vi gör så gott det går men ALLA abbonemang har en gräns för hur mycket som går att köra samtidigt. Det gäller såväl 25, 250, eller 2500 A matningar

Spabad och enfasbilar har onekligen ställt till det en hel del. Jag jobbar mycket med att lösa sådan problematik.

Tjoflöjt
Jag förstår dig och håller helt med dig!

Men jag äger ingen jacuzzi det enda som är ändrat i mitt hus är att det har kommit en bastu på 6Kwh. Ja det är mycket men problem har varit fast bastun är 100% avstängd!!!

Så en modern spis drar mer el än en från 80talet?

En modern kyl och frys drar mer?

Tvättmaskin, diskmaskin drar mer....?

Jag trodde det var tvärtom med alla A+++ klasser mm :crysmile:

Jag kan däremot köpa att det har tillkommit saker dator, router, mobilladdning, stora tv (fast även dem drar nog mindre än 80 talets CRT skärmar).

Huset jag bodde innan hade 16A huvudsäkring dock oljepanna.
Innan jag hade köpt huset var jag beredd få byta till 20A. Men allt fungerade hundra procent! O ja det fanns en likadan 6Kwh bastu även i det huset (y):thinking: Huset var byggt 1964. Dvs nästan 20år äldre än min nuvarande hus!
Plus att i det huset körde jag alla lampor Glödlampor på flera på 60W...Halogen på 50w. Idag är nästan allt LED på nån enstaka Watt, har dock nån glödis kvar i utrymmen där man har tänt nån enstaka minut.

Men men nu blir väl det här helt offtopic. Men alla har olika förutsättningar och elen olika dragen. Är nog heller ingen lätt uppgift dela 3 faser så det ska bli jämt.

O visst jag själv skulle ju lösa problemen att bara byta huvudsäkring till 25A. Men känns onödigt när man vet att grejor i bästa fall funkar tom med 16A.

O nej nu pratar jag inte om elbilsladdning. Glad jag ändå behöll mina 20A...men 25A känns lite onödigt för min del ändå :thinking:
 
Redigerat:
Attitudeswe
kisumisu kisumisu skrev:
Jag förstår dig och håller helt med dig!

Men jag äger ingen jacuzzi det enda som är ändrat i mitt hus är att det har kommit en bastu på 6Kwh. Ja det är mycket men problem har varit fast bastun är 100% avstängd!!!

Så en modern spis drar mer el än en från 80talet?

En modern kyl och frys drar mer?

Tvättmaskin, diskmaskin drar mer....?

Jag trodde det var tvärtom med alla A+++ klasser mm :crysmile:

Jag kan däremot köpa att det har tillkommit saker dator, router, mobilladdning, stora tv (fast även dem drar nog mindre än 80 talets CRT skärmar).

Huset jag bodde innan hade 16A huvudsäkring dock oljepanna.
Innan jag hade köpt huset var jag beredd få byta till 20A. Men allt fungerade hundra procent! O ja det fanns en likadan 6Kwh bastu även i det huset (y):thinking: Huset var byggt 1964. Dvs nästan 20år äldre än min nuvarande hus!

Men men nu blir väl det här helt offtopic. Men alla har olika förutsättningar och elen olika dragen. Är nog heller ingen lätt uppgift dela 3 faser så det ska bli jämt.

O visst jag själv skulle ju lösa problemen att bara byta huvudsäkring till 25A. Men känns onödigt när man vet att grejor i bästa fall funkar tom med 16A.

O nej nu pratar jag inte om elbilsladdning. Glad jag ändå behöll mina 20A...men 25A känns lite onödigt för min del ändå :thinking:
En induktionsspis drar mer effekt, men under kortare tid. Stressar ändå din säkring mer...
 
  • Gilla
martin43
  • Laddar…
Attitudeswe Attitudeswe skrev:
Måste knappat fel i kalkylatorn - du har rätt, men 14kWh ger bara max 3 mil enkel väg till jobbet på vintern (om man har en äldre e-golf / leaf / e-up som inte kan förladdas på helgen)

Att rättvist dela 3fas gör det mer sannorlikt att man kan ladda fullt (givet att inte alla 10 bilar har långa pendligsavstånd)

Med 1fas 6a får alla max 14kWh men med rättvis 20a så får alla minst 14kWh
3 mil på vintern och förbruka 14kwh.....
Jag brukar iförsig värma med direktel i bilen och sladda(fattar ni...:rofl:) runt när snön kommer med en gammal nissan leaf från 2012 så får jag ligga i ordentligt om jag ska bränna 5kwh per mil. Vintern ligger det snarare runt 2kwh.

Fast de är klart... förvärmer jag på batteriet kopplar på de stora släpet så kan jag absolut åstadkomma denna bedrift
 
Attitudeswe
A Alexn72 skrev:
3 mil på vintern och förbruka 14kwh.....
Jag brukar iförsig värma med direktel i bilen och sladda(fattar ni...:rofl:) runt när snön kommer med en gammal nissan leaf från 2012 så får jag ligga i ordentligt om jag ska bränna 5kwh per mil. Vintern ligger det snarare runt 2kwh.

Fast de är klart... förvärmer jag på batteriet kopplar på de stora släpet så kan jag absolut åstadkomma denna bedrift
Tänkte mer att man vill komma hem också - även om arbetsgivaren inte erbjuder laddning
 
Attitudeswe Attitudeswe skrev:
Tänkte mer att man vill komma hem också - även om arbetsgivaren inte erbjuder laddning
Så 6mil körning och 14kwh förbrukat. Då är jag med
 
Är Easee Charge boxarna rätt konfigurerad så behövs det ingen Equalizer.
När man installerar boxarna så bör man installera dom med 3-fas.
Viktigt att man kopplar faserna likt på alla Easee boxar.
När man konfigurerar boxarna så ställer man vilken Huvud säkring man har, vilken max effekt som varje enskild ladd box får nyttja.
Fungerar allt som det skall så lastbalanserar Easee boxarna själva.

Då kan den funka enligt följande(3-fas laddning), om man begränsar boxarna till max 16A:
1 bil som laddar då får den 16A ~11kw
2 bilar som laddar, 10A per bil ~7kw
3 bilar som laddar, 6,6A per bil ~4,6kw
4 bilar som laddar, 5A, per bil ~3,4kw

mer info finns på easee hemsidan, kolla på bostadsrattsforeningar-samfalligheter
 
kisumisu kisumisu skrev:
Jag förstår dig och håller helt med dig!

Men jag äger ingen jacuzzi det enda som är ändrat i mitt hus är att det har kommit en bastu på 6Kwh. Ja det är mycket men problem har varit fast bastun är 100% avstängd!!!

Så en modern spis drar mer el än en från 80talet?

En modern kyl och frys drar mer?

Tvättmaskin, diskmaskin drar mer....?

Jag trodde det var tvärtom med alla A+++ klasser mm :crysmile:

Jag kan däremot köpa att det har tillkommit saker dator, router, mobilladdning, stora tv (fast även dem drar nog mindre än 80 talets CRT skärmar).

Huset jag bodde innan hade 16A huvudsäkring dock oljepanna.
Innan jag hade köpt huset var jag beredd få byta till 20A. Men allt fungerade hundra procent! O ja det fanns en likadan 6Kwh bastu även i det huset (y):thinking: Huset var byggt 1964. Dvs nästan 20år äldre än min nuvarande hus!
Plus att i det huset körde jag alla lampor Glödlampor på flera på 60W...Halogen på 50w. Idag är nästan allt LED på nån enstaka Watt, har dock nån glödis kvar i utrymmen där man har tänt nån enstaka minut.

Men men nu blir väl det här helt offtopic. Men alla har olika förutsättningar och elen olika dragen. Är nog heller ingen lätt uppgift dela 3 faser så det ska bli jämt.

O visst jag själv skulle ju lösa problemen att bara byta huvudsäkring till 25A. Men känns onödigt när man vet att grejor i bästa fall funkar tom med 16A.

O nej nu pratar jag inte om elbilsladdning. Glad jag ändå behöll mina 20A...men 25A känns lite onödigt för min del ändå :thinking:
Hej. Det du skriver är en perfekt illustration av sammanblandning av effekt, ström och energi.

Det stämmer att många hushållsapparater är mer ENERGIsnåla nu än för ett antal år sedan. De kan dock ha högre EFFEKT nu än tidigare. En vattenkokare idag har oftast än effekt på mellan 1800 och upp emot 3000 WATT. för 30 år sedan så låg de på 1000-2000 WATT. En vattenkokare på 3000Watt är ju faktiskt mer än vad man skall ansluta på en vanlig 10 A säkring. Ändå så säljs de.

En spis idag har allra oftast 230 V som anslutningsspänning ( elementspänning ) så var det inte förr, annat än till enfaslägenheter. En mycket vanlig lösning idag är 1 st häll som ansluts på 2 faser ( vänster + höger) ugnen ansluts på 1 fas. Vänster+Höger+ Ugnen brukar då 16 A vardera.

En tvättmaskin är idag är ENERGISNÅLARE idag än på 80 talet. Kanske hälften mot förr. Det har den uppnått genom en kraftig minskning av vattenåtgången. Att värma vatten är tungt. MEN idag ansluts den på 1 fas istället för oftast 3 fader på 80 talet. STRÖMMEN på den enda fasen har då ökat till ca 10 A mot ca 4 A jämt fördelat.

En alldeles ny kyl o frys har både minskat sin ENERGIFÖRBRUKNING och sin EFFEKT. Den har bättre isolering dom minskar Energiåtgången och likströmskompressorer som både är Energisnålare och har lägre effekt.

En diskmaskin är likt Tvättmaskinen ENERGISNÅLARE nu än förr tack bare mindre vattenåtgång Den har kvar samma effekt som förr 10 A enfas 2000- 2300 WATT.

Bastun har kvar samma egenskaper som förr. Det enda är att det har tillkommit små aggregat på 3,7 kW på 1 fas. Det är riktigt dåligt det.

Belysning är naturligtvis betydligt energisnålare idag än på 80 talet. Grejen är bara att vi har så mycket mer belysning idag.

En sak som inte fanns alls på 80 talet är dessa eluppvärmda spabad. Det finns variationer men lejonparten har uppvärmning på 1 fas med en effekt på 3000-3700 Watt.

Uppvärmning är idag i allmänhet energisnålare . En del som har kompletterat sina direktverkande elelement har fått en betydligt minskad ENERGIFÖRBRUKNING men en snedbelastad anläggning eftersom luftvärmepumpen är 1 fas typiskt 10 A, men större 16 A förekommer.

Jag kan hålla på mycket längre men alla kanske inte orkar läsa.

Har man 16 A huvudsäkring så betyderdet att inte någon fas skall överstiga 3700 Watt. Det är lätt att man överskrider någon fas. Kortare måttliga överskridande brukar inte betyda så mycket mer än att säkringen " mattas " och långsamt bryts ner. Övetskrides strömmen under längre tid så brukar värmen från säkringarna spridas upp genom kablarna och till slut orsaka olika sorts problem.

En av de vansinnigaste sakerna jag sett var en kund som köpt nya ellement ( sådana här fristående med sladd och stickpropp) I tron att de var ENERGISNÅLARE vilket de INTE är. Jag kom dit efter upprepade säkringsbyten och till slut en huvudbrytare som brunnit upp. När jag började mäta så visade det sig att på L1 så var det 30 A L2 10 A och på L3 . 0 A. När jag kopplade bort det så visade det sig att de riktiga elementen var perfekta med 13 A på alla tre faserna.

Snacka om att ställa till det för sig. Inte bara de onödiga inköpen av fuskelrmenten men även min faktura på 4000 kr.

Nej det är lättare att fördela och hålla koll när det är 3 fas apparater.
Gäller även BILAR.
kisumisu kisumisu skrev:
Jag förstår dig och håller helt med dig!

Men jag äger ingen jacuzzi det enda som är ändrat i mitt hus är att det har kommit en bastu på 6Kwh. Ja det är mycket men problem har varit fast bastun är 100% avstängd!!!

Så en modern spis drar mer el än en från 80talet?

En modern kyl och frys drar mer?

Tvättmaskin, diskmaskin drar mer....?

Jag trodde det var tvärtom med alla A+++ klasser mm :crysmile:

Jag kan däremot köpa att det har tillkommit saker dator, router, mobilladdning, stora tv (fast även dem drar nog mindre än 80 talets CRT skärmar).

Huset jag bodde innan hade 16A huvudsäkring dock oljepanna.
Innan jag hade köpt huset var jag beredd få byta till 20A. Men allt fungerade hundra procent! O ja det fanns en likadan 6Kwh bastu även i det huset (y):thinking: Huset var byggt 1964. Dvs nästan 20år äldre än min nuvarande hus!
Plus att i det huset körde jag alla lampor Glödlampor på flera på 60W...Halogen på 50w. Idag är nästan allt LED på nån enstaka Watt, har dock nån glödis kvar i utrymmen där man har tänt nån enstaka minut.

Men men nu blir väl det här helt offtopic. Men alla har olika förutsättningar och elen olika dragen. Är nog heller ingen lätt uppgift dela 3 faser så det ska bli jämt.

O visst jag själv skulle ju lösa problemen att bara byta huvudsäkring till 25A. Men känns onödigt när man vet att grejor i bästa fall funkar tom med 16A.

O nej nu pratar jag inte om elbilsladdning. Glad jag ändå behöll mina 20A...men 25A känns lite onödigt för min del ändå :thinking:
Hej. Det du skriver är en
kisumisu kisumisu skrev:
Jag förstår dig och håller helt med dig!

Men jag äger ingen jacuzzi det enda som är ändrat i mitt hus är att det har kommit en bastu på 6Kwh. Ja det är mycket men problem har varit fast bastun är 100% avstängd!!!

Så en modern spis drar mer el än en från 80talet?

En modern kyl och frys drar mer?

Tvättmaskin, diskmaskin drar mer....?

Jag trodde det var tvärtom med alla A+++ klasser mm :crysmile:

Jag kan däremot köpa att det har tillkommit saker dator, router, mobilladdning, stora tv (fast även dem drar nog mindre än 80 talets CRT skärmar).

Huset jag bodde innan hade 16A huvudsäkring dock oljepanna.
Innan jag hade köpt huset var jag beredd få byta till 20A. Men allt fungerade hundra procent! O ja det fanns en likadan 6Kwh bastu även i det huset (y):thinking: Huset var byggt 1964. Dvs nästan 20år äldre än min nuvarande hus!

Men men nu blir väl det här helt offtopic. Men alla har olika förutsättningar och elen olika dragen. Är nog heller ingen lätt uppgift dela 3 faser så det ska bli jämt.

O visst jag själv skulle ju lösa problemen att bara byta huvudsäkring till 25A. Men känns onödigt när man vet att grejor i bästa fall funkar tom med 16A.

O nej nu pratar jag inte om elbilsladdning. Glad jag ändå behöll mina 20A...men 25A känns lite onödigt för min del ändå :thinking:
 
  • Gilla
Roger Fundin och 4 till
  • Laddar…
Attitudeswe
gizmo007 gizmo007 skrev:
Är Easee Charge boxarna rätt konfigurerad så behövs det ingen Equalizer.
När man installerar boxarna så bör man installera dom med 3-fas.
Viktigt att man kopplar faserna likt på alla Easee boxar.
När man konfigurerar boxarna så ställer man vilken Huvud säkring man har, vilken max effekt som varje enskild ladd box får nyttja.
Fungerar allt som det skall så lastbalanserar Easee boxarna själva.

Då kan den funka enligt följande(3-fas laddning), om man begränsar boxarna till max 16A:
1 bil som laddar då får den 16A ~11kw
2 bilar som laddar, 10A per bil ~7kw
3 bilar som laddar, 6,6A per bil ~4,6kw
4 bilar som laddar, 5A, per bil ~3,4kw

mer info finns på easee hemsidan, kolla på bostadsrattsforeningar-samfalligheter
Förutsätter dock att alla ampere är till för laddboxarna. Att man inte tar lite av krämen till belysning eller motorvärmare o.d. som i TS fall
 
kisumisu
Attitudeswe Attitudeswe skrev:
En induktionsspis drar mer effekt, men under kortare tid. Stressar ändå din säkring mer...
Jag har idag induktion...den löser dock inte säkringen. Kan tom köra 4 plattor helt utan problem. Men dessa problem fanns även med förra spisen som var en gammal 90talare inte ens keramikhäll. Då var det just plattorna som gjorde huvudsäkring gick (men den var nog säkert kopplat till den fasen ugnen idag går på).
 
kisumisu
E Elajomannen skrev:
Hej. Det du skriver är en perfekt illustration av sammanblandning av effekt, ström och energi.

Det stämmer att många hushållsapparater är mer ENERGIsnåla nu än för ett antal år sedan. De kan dock ha högre EFFEKT nu än tidigare. En vattenkokare idag har oftast än effekt på mellan 1800 och upp emot 3000 WATT. för 30 år sedan så låg de på 1000-2000 WATT. En vattenkokare på 3000Watt är ju faktiskt mer än vad man skall ansluta på en vanlig 10 A säkring. Ändå så säljs de.

En spis idag har allra oftast 230 V som anslutningsspänning ( elementspänning ) så var det inte förr, annat än till enfaslägenheter. En mycket vanlig lösning idag är 1 st häll som ansluts på 2 faser ( vänster + höger) ugnen ansluts på 1 fas. Vänster+Höger+ Ugnen brukar då 16 A vardera.

En tvättmaskin är idag är ENERGISNÅLARE idag än på 80 talet. Kanske hälften mot förr. Det har den uppnått genom en kraftig minskning av vattenåtgången. Att värma vatten är tungt. MEN idag ansluts den på 1 fas istället för oftast 3 fader på 80 talet. STRÖMMEN på den enda fasen har då ökat till ca 10 A mot ca 4 A jämt fördelat.

En alldeles ny kyl o frys har både minskat sin ENERGIFÖRBRUKNING och sin EFFEKT. Den har bättre isolering dom minskar Energiåtgången och likströmskompressorer som både är Energisnålare och har lägre effekt.

En diskmaskin är likt Tvättmaskinen ENERGISNÅLARE nu än förr tack bare mindre vattenåtgång Den har kvar samma effekt som förr 10 A enfas 2000- 2300 WATT.

Bastun har kvar samma egenskaper som förr. Det enda är att det har tillkommit små aggregat på 3,7 kW på 1 fas. Det är riktigt dåligt det.

Belysning är naturligtvis betydligt energisnålare idag än på 80 talet. Grejen är bara att vi har så mycket mer belysning idag.

En sak som inte fanns alls på 80 talet är dessa eluppvärmda spabad. Det finns variationer men lejonparten har uppvärmning på 1 fas med en effekt på 3000-3700 Watt.

Uppvärmning är idag i allmänhet energisnålare . En del som har kompletterat sina direktverkande elelement har fått en betydligt minskad ENERGIFÖRBRUKNING men en snedbelastad anläggning eftersom luftvärmepumpen är 1 fas typiskt 10 A, men större 16 A förekommer.

Jag kan hålla på mycket längre men alla kanske inte orkar läsa.

Har man 16 A huvudsäkring så betyderdet att inte någon fas skall överstiga 3700 Watt. Det är lätt att man överskrider någon fas. Kortare måttliga överskridande brukar inte betyda så mycket mer än att säkringen " mattas " och långsamt bryts ner. Övetskrides strömmen under längre tid så brukar värmen från säkringarna spridas upp genom kablarna och till slut orsaka olika sorts problem.

En av de vansinnigaste sakerna jag sett var en kund som köpt nya ellement ( sådana här fristående med sladd och stickpropp) I tron att de var ENERGISNÅLARE vilket de INTE är. Jag kom dit efter upprepade säkringsbyten och till slut en huvudbrytare som brunnit upp. När jag började mäta så visade det sig att på L1 så var det 30 A L2 10 A och på L3 . 0 A. När jag kopplade bort det så visade det sig att de riktiga elementen var perfekta med 13 A på alla tre faserna.

Snacka om att ställa till det för sig. Inte bara de onödiga inköpen av fuskelrmenten men även min faktura på 4000 kr.

Nej det är lättare att fördela och hålla koll när det är 3 fas apparater.
Gäller även BILAR.

Hej. Det du skriver är en
Tusen tack för din förklaring! Intressant ämne även vi kanske borde ta över PM eller annan tråd.

Jag är bara så urbannad trött på folk som förklarar "ja men du har direktel givetvis drar den mer från huvudsäkring..." "Ja men du har en varmvattenberedare såklart får du mer last..." Dem fattar inte att jag har STÄNGT av dem ända från säkringen så att dem kan aldrig ha påverkat!! Var ju även min första tanke att problemet låg där. För i förra huset värmdes ju huset och vatten med olja.
 
gizmo007 gizmo007 skrev:
Då kan den funka enligt följande(3-fas laddning), om man begränsar boxarna till max 16A:
1 bil som laddar då får den 16A ~11kw
2 bilar som laddar, 10A per bil ~7kw
3 bilar som laddar, 6,6A per bil ~4,6kw
4 bilar som laddar, 5A, per bil ~3,4kw

mer info finns på easee hemsidan, kolla på bostadsrattsforeningar-samfalligheter
Nur jag petig men standarden tillåter inte signalering av lägre laddström än 6A.
Just 4 bilar går inte riktigt jämt upp på nåt bra sätt.
2st 3x6A 1st 3x7A och en får vänta? 3x20 tot
2st 1x16A och 2st 1x10A? 16,16 20 A tot
1st 3x10 + 3st 1x10? 3x20 tot

Första alternativet att låta en vänta ger högst effektivitet och förbrukar minst el. Föredrar det, kanske i kombo med en max väntetid (t.ex. 5h) eller max laddad energi (t.ex. 25 kWh) innan man stoppar första bilen för att låta fjärde ladda. Finns denna funktion?
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
martin43 martin43 skrev:
Nur jag petig men standarden tillåter inte signalering av lägre laddström än 6A.
Just 4 bilar går inte riktigt jämt upp på nåt bra sätt.
2st 3x6A 1st 3x7A och en får vänta? 3x20 tot
2st 1x16A och 2st 1x10A? 16,16 20 A tot
1st 3x10 + 3st 1x10? 3x20 tot

Första alternativet att låta en vänta ger högst effektivitet och förbrukar minst el. Föredrar det, kanske i kombo med en max väntetid (t.ex. 5h) eller max laddad energi (t.ex. 25 kWh) innan man stoppar första bilen för att låta fjärde ladda. Finns denna funktion?
Ja, Easee-boxen kan låta en bil vänta på sin tur, tre bilar laddar och den fjärde väntar. Vet inte om den har någon smart turordning eller om det bara är först till kvarn.
 