Hej är ordförande i en bostadsrättsförening där köksventilationen är sådär.

Huset har
Mekanisk frånluft med värmeåtervinning till tappvarmvatten. Spiskåpor som enbart har ett spjäll.

Min fråga, kan man istället för kåpan sätta ett frånluft-forceringsdon av modellen vel-10 och sedan sätta en kolfilterfläkt i köken? Och en följdfråga är då hur noggrant detta måste justeras med tanke på att samma system ventilerar badrummen med vanliga frånluftsdon.

Eftersom återvinningen gör väldigt mycket för husets värmeekonomi så är det väldigt angeläget för oss att få en fungerande lösning. Jag vet att man inte får blåsa in i systemet men om man bara låter det fungera som allmän ventilation brevid en kolfilterfläkt borde det rimligvis ge samma effekt.

/Markus
 
Bytar man kåpa så måste man se till att man har samma grundflöde i det nya donet/kåpan (eller vad man gör) som man hade i den gamla kåpan, annars kommer det bli fel flöde i toaletter m.m.

Säker på att det inte gör att ansluta fläkt som blåser in i kanal ?
Kräver i och för sig att ni kontaktar en konsult/entrepenör som kan ta en titt om det går, kostar en slant men folk brukar bli mycket mer nöjda med någon form av fläkt i lägenheten.
 