Har ett 60-tals hus med 199 kvm uppvärmd yta och en 10-12 år gammal IVT 9kW bergvärmepump.

Värmesystemet är lite annorlunda då det är original golvvärme från 1960 som kräver hög framledningtemp och även mycket högre flöde än radiatorslingan för jämn värmefördelning.
För att få detta att funka har jag byggt om systemet, från den mer tradionella konfigurationen med intern cirkpump + shunt och egen pump för golvvärmen till ackumulatortank som BVPn jobbar mot och sedan drivs golvvärme och radiatorslinga av egna cirkulationspumpar och har shuntning så att båda flöde och temperatur kan ställas individuellt per slinga. Det gör att jag tappar några grader i framledningstemp men hart totalt sett gett stor förbättring i värmefördelningen i huset.

Vi funderar nu på en större bergvärmepump

- 9kW räcker inte för 199kvm uppvärmd yta med 60-talsstandard på isolering (taket tilläggsisolerades dock vid omläggning), tillskottet går väldigt mycket på vintrarna, skulle tro att 12-15kW hade varit mer lämpligt
- IVTn kan endast ge ~ +55C framledningstemp utan tillskott trots att det är en HT modell, det leder också till att tillskottet måste gå mycket på vintrarna. Serr att bosch har en modell som kan komma upp i 71C utan tillskott, det hade varit riktigt bra.
- SCOP är inget vidare med hög framledningstemp som behövs då systemets värmeavgivande yta är designat för oljepanna
- Vi planerar installation av frikyla, antar att man sparar en del på den installationen om det gör med en BVP som är förberedd för det

Hur mycket har hänt på BVP-sidan senaste 10 åren? eller är det bättre att låta den gamla BVPn gå till den lägger av?

/Dea
 
Finns bergvärmepumpar bland kända märken som klarar 65° idag men verkningsgraden minskar alltid med högre temperatur. Numera är cirkulationspumparna av EC-typ och drar betydligt mindre energi vilket ger bättre COP för dagens värmepumpar.
 
Är inte att bila upp bef golvvärme och ersätta med isolering och modern förläggning bra mkt billigare och mer kostnadseffektivt än att byta en fungerande pump?
 
J Josth skrev:
Finns bergvärmepumpar bland kända märken som klarar 65° idag men verkningsgraden minskar alltid med högre temperatur. Numera är cirkulationspumparna av EC-typ och drar betydligt mindre energi vilket ger bättre COP för dagens värmepumpar.
Visst sjunker verkningsgraden men den blir bättre än med elpatronen iallafall :D
 
R reez skrev:
Är inte att bila upp bef golvvärme och ersätta med isolering och modern förläggning bra mkt billigare och mer kostnadseffektivt än att byta en fungerande pump?
Inte ett alternativ. Huset är ritat av en arkitekt till sig själv och har en ganska speciell design med fantastiska golv med golvtegel som vi inte vill förstöra.
Sen är det 100kvm som skulle behövas bilas upp, det nya badrummet och köket skulle behövas göras om, osv så det är ett betydligt dyrare alternativ
 
A
D Dea_34 skrev:
Inte ett alternativ. Huset är ritat av en arkitekt till sig själv och har en ganska speciell design med fantastiska golv med golvtegel som vi inte vill förstöra.
Sen är det 100kvm som skulle behövas bilas upp, det nya badrummet och köket skulle behövas göras om, osv så det är ett betydligt dyrare alternativ
Det kostar att ligga på topp när man väljer arkitektritat...
 
electroluxaren skrev:
Det kostar att ligga på topp när man väljer arkitektritat...
:D fast det är faktiskt inte så illa. 20500 kWh per år och då är ca 7000 av dom varmvatten och hushållsel. I de 13500 för värme ingår dessutom ett 25 kvm varmgarage, iofs väldigt välisolerat, med direktverkande el.

Men när frikyla ändå ska in och elpriserna är som dom är får man ju göra vad man kan.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.