Någon som har erfarenhet av Ngenic? Vi har bergvärme, golvvärme och radiatorer på våning 2. IVT pump och drar ca 26000kwh/år. Kan Ngenic va något inför hösten kanske. Någon som har det och vill dela med sig?
 
Kanske. Vilket problem eller nya möjligheter vill du lösa?
 
  • Gilla
Alexander Gunnarsson
  • Laddar…
Bra fråga Vill främst få en lägre elräkning
useless useless skrev:
Kanske. Vilket problem eller nya möjligheter vill du lösa?
 
Då är det bäst att börja med att se över anläggningen så att den funkar optimalt. Ngenic kan dölja vissa dåliga justeringar och t ex förbättra regleringen om man har stora fönster, men inte få en dåligt injusterad anläggning att gå bra.
 
Yes, bra ide. Men med ett elpris som är som en jojo borde man väl kunna spara en hel del på att använda mer när det är billigare el och vise värsa?! Ingen som har erfarenhet av ngenic eller liknande?
useless useless skrev:
Då är det bäst att börja med att se över anläggningen så att den funkar optimalt. Ngenic kan dölja vissa dåliga justeringar och t ex förbättra regleringen om man har stora fönster, men inte få en dåligt injusterad anläggning att gå bra.
 
  • Skärmavbild av en elanvändningsapp som visar spotpriser, förbrukning och väder, med fokus på dyra eltimmar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag funderar på samma sak. Med Ngenic skulle man kunna låta värmepumpen gå maximalt på nätterna och mata in värme i grundplattan. Den avger sin lagrade värme på dagtid när man låter värmepumpen gå på lågvarv eller inte alls. Det borde vara bra om man har timpris på elen då elpriset är högt på dagarna och lågt på nätterna.
 
Ja precis.
B BJohan skrev:
Jag funderar på samma sak. Med Ngenic skulle man kunna låta värmepumpen gå maximalt på nätterna och mata in värme i grundplattan. Den avger sin lagrade värme på dagtid när man låter värmepumpen gå på lågvarv eller inte alls. Det borde vara bra om man har timpris på elen då elpriset är högt på dagarna och lågt på nätterna.
 
Hur blir det med avfrsotningen på värmepumpen om man manipulerar pumpen så att den tror att det är +15 grader ute när det i verkligenheten är -15 grader.

Det är väl så Ngenic gör för att hålla ner förbrukningen. När priset på el går upp lurar man pumpen att det är varmt ut e och att den inte behöver producera så mycket värme.
 
B
@Bob Macahan jepp, det kan bli problem. Därför är det viktigt att grundkurvan i värmepumpen är ganska rätt, eftersom avfrostningscykler kan störas.
 
Det är nog olika för olika värmepumpar. Comfortzone jobbar inte med värmekurvor. Den har endast en inomhusgivare. Avfrostningen sker på tidsintervall och borde inte bli något problem.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.