Vet att det diskuterats lite tidigare men hittar ingen tråd med våra förutsättningar.

Det är ju en djungel med detta så tar tacksamt emot hjälp om någon av er har koll.
Vi har en villa byggd 1984 med vattenburen golvvärme nere och radiatorer uppe. Tvåplansvilla på ca 150 kvm men med en hög förbrukning på totalt 27000 kw förra året. Räknar med något lägre förbrukning i år dock.

Utöver en elpanna har vi en luft/luft i hallen och FTX i huset där köksfläkten redan är bortkopplad och uppdragen med egen kanal på taket.


Nu tittar vi på att installera en luft/vatten men har även insett att det finns frånluftsvärmepumpar.. Är dock dåligt insatt i detta.

Offerterna vi fått ligger mellan 110-160 tusen för luft/vatten. Att borra blir knepigt då det blir svårt att få in en borrigg.


Men frågan är om frånluftsvärmepump är ett bra alternativ?
 
Frånluftsvärmepumpar är till för moderna och mycket välisolerade hus där transmissionsförlusterna är begränsade relativt ventilationsförlusterna. Eftersom er årsförbrukning är 27000 kWh med FTX så kan tyvärr ert hus inte räknas som välisolerat utan det är bergvärme, jordvärme eller luftvattenvärmepump som gäller.

En sak ni också behöver kontrollera är vilken framledningstemperatur som behövs när det är kallt vid DVUT för att hålla 21° inne. Värmepumpar klarar inte lika höga temperaturer som en el-panna även om det finns olika bra modeller av värmepumpar.
 
  • Gilla
guggen
  • Laddar…
Nej, aldrig, luft/vatten är det ni ska ha om ni inte vill bli fortsatt ruinerade av Magdapriserna! Numera är luftvatten nästan lika effektiva som bergvärme, speciellt om ni bor i södra Sverige
 
J Josth skrev:
Frånluftsvärmepumpar är till för moderna och mycket välisolerade hus där transmissionsförlusterna är begränsade relativt ventilationsförlusterna. Eftersom er årsförbrukning är 27000 kWh med FTX så kan tyvärr ert hus inte räknas som välisolerat utan det är bergvärme, jordvärme eller luftvattenvärmepump som gäller.

En sak ni också behöver kontrollera är vilken framledningstemperatur som behövs när det är kallt vid DVUT för att hålla 21° inne. Värmepumpar klarar inte lika höga temperaturer som en el-panna även om det finns olika bra modeller av värmepumpar.
Okej. Framledningstemperatur uppe är nog ca 45-55 grader och nere 35-40 grader.
 
Om ni klarar värmen med max 55° framledningstemperatur vid DVUT är det helt perfekt för alla värmepumpar.
 
J Josth skrev:
Om ni klarar värmen med max 55° framledningstemperatur vid DVUT är det helt perfekt för alla värmepumpar.
J Josth skrev:
Om ni klarar värmen med max 55° framledningstemperatur vid DVUT är det helt perfekt för alla värmepumpar.
Tror 55 grader räcker till radiatorerna. Möjligtvis 60 grader.

40 på golvvärmen nere är oftast tillräckligt iaf. Huset ligger i stockholm fö så oftast inte kallare än 10-15 men något dygn ner mot 20.

dock märker man att firmorna tar bra betalt för luft/vatten nuförtiden. Från 90-100 förra året till 140/150 för samma maskiner i år.
 
Ja de har höjt priserna som en raket så det är inte så kul att tvingas köpa värmepump nu. Leveranstiden kan också vara väldigt lång och osäker.
 
J Josth skrev:
Ja de har höjt priserna som en raket så det är inte så kul att tvingas köpa värmepump nu. Leveranstiden kan också vara väldigt lång och osäker.
jo tyvärr. Men det är som det är.
 
min nya Parasonic Luft/vatten ska kunna köra 65C på framledning.
Har nu i sommar kört på 50C med en COP på 7.5(utlovat 5)
undrar hur den presterar i vinter.
utlovat vid -15C är en COP på 2 vid framledning på 50C
Föregående vp hade en COP på 1.2 vid samma.... inte riktigt ok längre
 
  • Gilla
Tokv41
  • Laddar…
M MrDizzy skrev:
min nya Parasonic Luft/vatten ska kunna köra 65C på framledning.
Har nu i sommar kört på 50C med en COP på 7.5(utlovat 5)
undrar hur den presterar i vinter.
utlovat vid -15C är en COP på 2 vid framledning på 50C
Föregående vp hade en COP på 1.2 vid samma.... inte riktigt ok längre
låter ju väldigt bra!
 
Ville bara återkoppla lite
vintern 22/23 körde jag framledning på 50C med en COP på 4.32
Tycker jag är riktigt bra iaf.

Värmde poolen via husets värmesystem sommaren 23 med ... då fick jag en COP på 6.7
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.