Hej.

Jag bor pa en ny lägenhet och har kopplat in några Shelly reläer (1PM, 2.5 och Dimmer 2) utan stora problem.
Men nu vill jag ha ett relä i hallen (med tre lamputtag som fungerar som ett) i vad som verkar vara det jag har som sparkoppling och jag vet inte vad man kan göra.

I hallen finns två 1-poliga strömbrytare (Elko) för tre lamputtag och kabelanslutningarna är exakt desamma i båda (kolla den bifogade bilden) men jag vet inte hur man kopplar Shelly 1PM Plus som jag har (Shelly 1PM Plus kopplingsschema).

Jag tror att jag har den konstiga trappkoppling som heter sparkoppling (diagram två i post nr 7 här) istället för den vanliga trappkoppling.

Kan jag koppla in Shelly i den nuvarande koppling som jag har i hallen? Hur?
 
  • Öppen eluttagsdosa med synliga kablar och anslutningar under installation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
tommib
Välkommen till forumet!

Det borde gå om du kopplar tändtråden till shellyns styringång. Exakt var du fysiskt lägger pucken och hur du får fram fast fas och nolla beror på hur din installation ser ut.
 
Ja och nej.

Shellypucken har ingen växlande kontakt så den kan inte kopplas in istället för denna strömbrytare.

Däremot kan ju shellyn kopplas i på fas och tändtråd till belysningen och låta sig styras på SW-ingången via dessa två strömbrytare du har. De får då kopplas om lite och troligen även kompletteras med en fjäder under vippan så att de ger en puls till SW-ingången.
 
R
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ja och nej.

Shellypucken har ingen växlande kontakt så den kan inte kopplas in istället för denna strömbrytare.

Däremot kan ju shellyn kopplas i på fas och tändtråd till belysningen och låta sig styras på SW-ingången via dessa två strömbrytare du har. De får då kopplas om lite och troligen även kompletteras med en fjäder under vippan så att de ger en puls till SW-ingången.
Vad menar du med "växlande kontakt"?

Om shellyn kopplas in så nuvarande tändtråd styr ingången på Shellyn istället för lampan direkt (som @tommib föreslår) kommer väl funktionen bli densamma som idag? Inga fjädrar behövs och jag förstår inte vad som behöver kopplas om vad gäller strömbrytarna. Missar jag något?
 
tommib
Exakt. Man kan inte byta ut ena strömbrytaren mot Shellyn men man behöver inte heller göra det. Man behöver inte heller mickla med fjädrar och omkopplingar. In med tändtråden på SW på shellyn. Ändra konfiguration i mjukvara till Toggle, så att en förändring av knapparnas tillstånd växlar utgångens status. Detta blir mer förutsägbart när man fjärrstyr och det spelar ingen roll med en sparkoppling eftersom den till sin natur är just "Toggle".

Frågan är mest var man placerar pucken och om man behöver dra fram någon extra ledare.
 
  • Gilla
RoAd
  • Laddar…
Man behöver en ny ledare mellan de tre uttagen, från utgången på Shellyn. Och placerar lämpligen Shellyn bakom ett av uttagen i taket, om det finns permanent fas framdraget där.
 
Det var precis det jag förslog i mitt andra stycke.
 
R
H hakfre skrev:
Man behöver en ny ledare mellan de tre uttagen, från utgången på Shellyn. Och placerar lämpligen Shellyn bakom ett av uttagen i taket, om det finns permanent fas framdraget där.
Vad är det för ny kabel som behövs mellan uttagen? Kan inte den befintliga tändtråden nyttjas?

Den enda nya kabel jag kan se är en eventuell fas till dosan där Shellyn ska placeras, om det nu saknas.
 
R RoAd skrev:
Vad är det för ny kabel som behövs mellan uttagen? Kan inte den befintliga tändtråden nyttjas?

Den enda nya kabel jag kan se är en eventuell fas till dosan där Shellyn ska placeras, om det nu saknas.
Tändtråden ska in på Shellyns ingång, i och med det saknas tråd för att tända lampan.
 
R
H hakfre skrev:
Tändtråden ska in på Shellyns ingång, i och med det saknas tråd för att tända lampan.
Ok, det kanske behövs 15 cm kabel mellan shellyns utgång och det första uttaget (där tändtråden från strömbrytarna tidigare var ansluten), men det lät inte som om det var det du menade när du skrev "en ny ledare mellan de tre uttagen". Om det var det du menade så är vi förstås överens.
 
tommib
Nej, det är problemet med sparkopplingen (och gissningsvis vitsen med att den användes här).

Jag tänkte inte på att det var tre lampor.
 
  • Gilla
RoAd
  • Laddar…
R
tommib tommib skrev:
Nej, det är problemet med sparkopplingen (och gissningsvis vitsen med att den användes här).

Jag tänkte inte på att det var tre lampor.
Aha, det är sparkopplat (my bad. missade det). Ena brytaren är (kanske) kopplad till det första uttaget och den andra brytaren till det tredje. Ja då måste det ju till en kabel utöver den befintliga.
 
Hej igen alla!

Tack för svaren!
Jag gjorde ett diagram ("före" på bifogade bilder) över den nuvarande setup (vad jag kan se från strömbrytarna och hur de fungerar när jag använder dem).

Och jag gjorde ett annat diagram ("efter" på bifogade bilder) över vad jag har försökt baserat på era svar.
"Efter" fungerar inte tyvärr. När jag trycker på en strömbrytare (början hallen), lamporna tänds men väldigt svaga (jag har led-lampor); och shelly pucken slår inte på eller släcker lamporna (det gör ingenting).

Den ursprungliga tanken var att Shelly pucken skulle styra lamporna och ersätta strömbrytarnas beteende men jag tror att det skulle fungerar for mig bra om jag kan ha Shelly pucken som en tredje strömbrytare (men jag gissar att Shelly pucken inte kommer att kunna veta lampornas status om något ändras i de andra strömbrytarna).
 
  • Diagram över elektisk krets "före" renovering med två 1-pol strömbrytare och tre lampor kopplade.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektriskt diagram "efter" för belysning med två strömbrytare och en Shelly 1 PM Plus-enhet i ett smart hem-system.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du har kopplat som om du har en traditionell trappkoppling. Bekräfta först att du har en sparkoppling, dvs att de två bruna på ena benet är fast fas. Då är grå nedåt mellantråd och den svarta är tändtråd. Detta behöver kopplas om så här:

Elektrisk kopplingsschema för trappkoppling med markerade ledningar och komponenter såsom strömbrytare och Shelly 1 PM Plus.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Den grå mellantråden kan du alltså flytta till höger pil ut så att du får loss tändtråden som då kan kopplas till O.

Sedan behöver pucken programmeras för bistabila vippor, eller så får man sätta en fjäder under vipporna.
 
Redigerat:
  • Gilla
wileeam
  • Laddar…
R
W wileeam skrev:
Den ursprungliga tanken var att Shelly pucken skulle styra lamporna och ersätta strömbrytarnas beteende men jag tror att det skulle fungerar for mig bra om jag kan ha Shelly pucken som en tredje strömbrytare (men jag gissar att Shelly pucken inte kommer att kunna veta lampornas status om något ändras i de andra strömbrytarna).
Du tänker fel här. Shellyn ska inte "samarbeta" med de övriga brytarna (agera tredje strömbrytare). Den ska ensamt styra strömmen till lamporna och brytarna ska i sin tur styra Shellyn via dess ingång (SW). Då kommer shellyn hela tiden veta status för lamporna samtidigt som det går att tända och släcka som vanligt via knapparna.

Så inget annat än Shellyns "O" ska vara anslutet till lamporna. Den gamla tändtråden från brytarna ska in på "SW".

Ditt problem är att tändtråden som går till de tre uttagen antagligen är kombinerad som mellantråd om det är en sparkoppling (därav namnet) så en ny tråd måste i.s.f. dras.
 
  • Gilla
PBjore och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.