Hej!

uppdraget: få eluttag (3-fas samt vanligt 230 V) i maskinhall ca 25 meter från en befintlig elcentral.

I nuläget kommer huvudmatning till fastigheten in i stallet där huvudcentral sitter. Därifrån sedan tidigare draget kabel till huset 20 meter och till pannrum 30 m.

i pannrummet sitter en elcentral (som driver tex NIBE bergvärmepanna, cirkulationspumpar VVB etc) och härifrån ska matningen till maskinhallen tas. Har grävt ner en 5x2,5 mm kabel i gult rör ner till maskinhallen. Där är tänkt att sätta upp en normcentral och från den dra ut till 2 kombinerade 3-fashandskar med inbyggt 230 uttag. Samt att dra till två dubbla 230-v uttag där det i ena ska sättas in två LED rörelseutlösta lampor.
Elektriker ska sköta kopplingarna men vill få lite mer förståelse.

funderingarna är:

Det finns tre lediga säkringsutrymmen (för flippsäkringar) i centralen, är det här vidare matning kopplas in eller tar man den direkt från inkommande?

Kommer det gå att köra en vedkap (ca 3-4 kW 16 A) samt en vedklyv (3 kW, 16A) samtidigt med tanke på kabellängd , last, säkringar etc?



Med vänlig hälsning, Anton
 
En 5G2,5 kan vara för klen kabel för 16A, det hänger på vilken förimpedans det är i gruppcentralen där den ska kopplas in.
Eftersom det är en gruppledning samt att den bara är på 2,5mm^2 så måste kabeln säkras av med max 16A och till det åtgår tre platser.
Eftersom det kommer att vara kombination mellan trefasuttag och enfasuttag på gruppen så måste det vara en trepolig dvärgbrytare så att alla tre faserna bryts när det blir överlast på en fas.
Förresten, finns det någon jordfelsbrytare i gruppcentralen?
Alla nya uttag upp till 32A som används av lekmän ska skyddas av JFB, om det inte finns någon JFB i gruppcentralen så måste en sådan kopplas in å den tar fyra platser.

Att driva både kapen och kluven samtidigt via en 16A grupp går effektmässigt MEN frågan är om den ena går att starta när den andra redan går. Allt hänger på vilken startström de båda har.


Jag hade dragit ut en 5G6 samt att minst en 13 platsers gruppcentral ute i maskinhallen, bestyckad med huvudbrytare (2), JFB (4), 2 st 3-polig dvärgbrytare (2*3).


Är det du eller elektrikern som har grävt ner kabelskyddsröret samt dragit kabeln?
Bägge delarna är nämligen behörighetskrävande arbeten.
 
Demmpa Demmpa skrev:
En 5G2,5 kan vara för klen kabel för 16A, det hänger på vilken förimpedans det är i gruppcentralen där den ska kopplas in.
Eftersom det är en gruppledning samt att den bara är på 2,5mm^2 så måste kabeln säkras av med max 16A och till det åtgår tre platser.
Eftersom det kommer att vara kombination mellan trefasuttag och enfasuttag på gruppen så måste det vara en trepolig dvärgbrytare så att alla tre faserna bryts när det blir överlast på en fas.
Förresten, finns det någon jordfelsbrytare i gruppcentralen?
Alla nya uttag upp till 32A som används av lekmän ska skyddas av JFB, om det inte finns någon JFB i gruppcentralen så måste en sådan kopplas in å den tar fyra platser.

Att driva både kapen och kluven samtidigt via en 16A grupp går effektmässigt MEN frågan är om den ena går att starta när den andra redan går. Allt hänger på vilken startström de båda har.


Jag hade dragit ut en 5G6 samt att minst en 13 platsers gruppcentral ute i maskinhallen, bestyckad med huvudbrytare (2), JFB (4), 2 st 3-polig dvärgbrytare (2*3).


Är det du eller elektrikern som har grävt ner kabelskyddsröret samt dragit kabeln?
Bägge delarna är nämligen behörighetskrävande arbeten.
tack för bra svar! Det var otydligt uttryckt av mig, kabeln till maskinhallen var redan nedgrävd sedan tidigare och har bara konstaterat vilken dimension det var. Den var dock inte i kopplad i någondera ände så det är det som ska göras nu. Men allt detta du skriver bör väl vara saker alla elektriker känner till och har koll på?
fått rekommenderat att köpa den här:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...raler/dubbelradig-normsakringscentral-016125/
och där finns ju Jfb och utrymme för flera säkringar. Men kommer ju inte att byta ut den nedgrävda kabeln så isåfall får ju det som ska kopplas in anpassas efter dimensionen som redan ligger. Går det då bara att köra ena maskinen får det vara så!

hur vet man förimpedansen?
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.