Nibe 310-hur stänga av elpatron?
Angående tryckmätaren är det det *samlade* tryck i expansionskärlet som visas. Det sitter en membran i röda expansionskärlet, där det är luft på ena sidan och vatten på andra. Jag skulle nog inte bara släppa på mer vatten tills mätaren visar 1 bar - risken finns att det inte finns någon luft, och vatten inte har någon plats att expandera - då släpper säkerhetsventilen bara ut övertrycket, och du har då otillräckligt med tryck i slingan för normal funktion.
I ett 1-plans hus ska det vara 1 bar tryck har jag för mig (0.5 bar luft, 0.5 bar vatten). Dubbelkolla manualen.
För att testa detta, får man tömma värmeslingan (ventil 52), kolla trycket på expansionskärlet genom Shraderventilen (48), justera till 0.5 bar vid behov med pump och släppa på vatten igen med ventil 49. Fyll på till du ligger präcis över en bar och släpp up med ventil 52 till trycket är exakt 1 bar.
Disclaimer; är inte VP tekniker - en bekant (som är) guidade mig igenom detta över telefon när jag hade lågt tryck själv - har inte varit problem sedan.
I ett 1-plans hus ska det vara 1 bar tryck har jag för mig (0.5 bar luft, 0.5 bar vatten). Dubbelkolla manualen.
För att testa detta, får man tömma värmeslingan (ventil 52), kolla trycket på expansionskärlet genom Shraderventilen (48), justera till 0.5 bar vid behov med pump och släppa på vatten igen med ventil 49. Fyll på till du ligger präcis över en bar och släpp up med ventil 52 till trycket är exakt 1 bar.
Disclaimer; är inte VP tekniker - en bekant (som är) guidade mig igenom detta över telefon när jag hade lågt tryck själv - har inte varit problem sedan.
Nej, det funkar inte på det sättet att man adderar trycken. Är det 0,5 bar på luftsidan så är det 0,5 bar på vattensidan och mätaren visar 0,5 bar.JesperKn skrev:
Säkerhetsventilen brukar vara på 1,5 bar (2,5 i undantagsfall), så den ska inte släppa ut något om man fyller på vatten till 1 bar.
Däremot håller jag med om att man bör hålla koll på förtrycket i kärlet.
Tack för förtydligandetuseless skrev:Nej, det funkar inte på det sättet att man adderar trycken. Är det 0,5 bar på luftsidan så är det 0,5 bar på vattensidan och mätaren visar 0,5 bar.
Säkerhetsventilen brukar vara på 1,5 bar (2,5 i undantagsfall), så den ska inte släppa ut något om man fyller på vatten till 1 bar.
Däremot håller jag med om att man bör hålla koll på förtrycket i kärlet.
Precis, man känner när det börjar bli kallt inne och då sätter man på cirkulationspumpen så värmen kommer igång. Sedan kanske i mitten på oktober får kompressorn ensam svårt att hålla värmen uppe och sätter man el-patronen i aktivt läge så styrningen kan använda el-patronen så mycket som behövs.
Tack för tips!J Josth skrev:
Liknande trådar
-
Stänga Elpatron Nibe 310P fighter
Värme allmänt -
Behöver stänga av inkommande vatten till beredaren Nibe ES, det har uppstått läckage invändigt. Någon som vet? Huvudkranen in i huset stängd.
Vatten & Avlopp -
Skadligt stänga av elpatron till ackumulatortank, bergvärmepump NIBE Fighter 1115?
Värmepumpar -
Nibe EVP270 stänga av varmvatten
Värme allmänt -
Nibe Evc 190 - stänga av cirkulationspumpen
Värme allmänt