Hejsan
Har skickat in anmälan om bygge av ett attefallshus uppe i Jämtland.
7*3,5 m tänkte bygga takstolarna själv.
W-takstolar i 145*45.

Ska komplettera med ritningar av takstolarna där det skall framgå att dimensioneringen är utförd enligt EKS samt minst snözon 2,5.

Räcker det då med en konstruktionsritning av takstolarna där mått står med samt vilken dimension det är på virket? Eller vad mer skall vara med?
 
Du ska även ange vilken norm(EKS11) samt vilken standard(EC) som använts. Lastförutsättningarna ska också framgå på ritningen.
 
  • Gilla
klaskarlsson
  • Laddar…
Var går det finna dessa normer och standarder?
Söker man på det är det ganska övergripande och inget specifikt.

Lastförutsättningar, finns det någon formel för att räkna ut det med dimension och virkeskvalitet?


B bossespecial skrev:
Du ska även ange vilken norm(EKS11) samt vilken standard(EC) som använts. Lastförutsättningarna ska också framgå på ritningen.
 
S Stortorkarn skrev:
Var går det finna dessa normer och standarder?
Söker man på det är det ganska övergripande och inget specifikt.

Lastförutsättningar, finns det någon formel för att räkna ut det med dimension och virkeskvalitet?
EKS11 finns tillgängligt för alla online, bara att söka på det. Eurocode är dessvärre svårare att få tag på. Men det räcker att skriva eurocode på ritningen. Sedan behöver takstolarna givetvis uppfylla dessa.
Lastförutsättningarna bestämmer dimensioner och materialkvalitet, inte tvärt om. Snö, vind och nyttiglast finns i EKS11, egentyngderna som ligger på takstolen får man räkna ut själv.
 
Förutom virkesdimensionerna måste du dimensionera och redovisa detaljer på knutpunkterna. Detta brukar vara den svåraste biten. Reglerna för dimensionering hittar du i EKS 11 avdelning G Träkonstruktioner. Reglerna i avdelning A, B och C ska också tillämpas här.

Det största problemet med att försöka ge sig på detta som lekman är egenkontrollen. Kommunen kräver konstruktionsdokumentation och dimensioneringskontroll vilket innebär att någon annan än den som utfört dimensioneringen ska granska och godkänna ritningar och beräkningar. I praktiken innebär detta att du inte behöver en konstruktör utan två. Jag arbetar som byggnadskonstruktör och får ibland frågan om att granska andras jobb vilket vi alltid tackar nej till då det skulle innebära att vi tar ett stort ansvar för något vi inte själva designat mot en för låg ersättning.

Du kan läsa mer här:

https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...ionsregler/overgripande-bestammelser/Kontoll/

Detta en av anledningarna till att många kör prefab-takstolar…för mycket strul och kostnader med dimensioneringen.

Mvh Tommy
 
Njae, dimensioneringskontrollen är avsedd för att minimera grova fel. Att ansvaret skulle hamna på den som utfört dimensioneringskontrollen är fel, ansvarigheten ligger på den ansvariga konstruktören.
Den som utför dimensioneringskontrollen behöver heller inte vara konstruktör utan det kan lika gärna vara en person med relevant erfarenhet.
Gällande takstolarna, absolut som nämnts, köp färdiga, knutpunktsdimensioneringen är inget för en lekman(y)
 