Hej,

Jag och sambon flyttade i vintras in i ett hus med bergvärmepump och en extern seriekopplad varmvattenberedare samt VVC (se schema nedan). Motiveringen från säljaren var att de behövde den extra VVBn för att de skulle kunna fylla sitt badkar med varmvatten. Då vi aldrig badar och denna varmvattenberedare drar väldigt mycket ström (ca 10kwh/dygn) är vi väldigt sugna på att ta bort den.

Min fråga är hur man behöver koppla för att ta bort VVBn men fortfarande dra nytta av VVCn? Det är ganska lång sträcka mellan värmepump och kran/dusch så vi behöver troligen ha kvar cirkulationspumpen om man inte kan komma på någon smart lösning där. Skall tillägga att det inte finns värmeslinga nedgrävd.

Edit: Tar gärna emot tips på andra smarta lösningar hur man kan reducera energiåtgången för VVBn om den ändå är kritisk för varmvattencikulationen och behöver vara kvar.

Mvh
Richard
 
  • Schematisk bild av VVS-system med varmvattenberedare, värmepump och vattenventil i en fastighet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Tar man bort den elektriska VVB'n så kommer värmepumpen att behöva täcka förlusterna i VVC och tvingas till många korta körningar, alltså mycket start/stopp. Detta sliter på kompressorn och kan bli dyrt vid haveri. Det är därför man vill ha elektrisk VVB med VVC.
 
Vad har du för temp i beredaren samt returen på VVC?
 
V Ville_Vessla skrev:
Vad har du för temp i beredaren samt returen på VVC?
Temperaturen i beredaren är ställd till 50 grader. Tempen på VVC-returen är okänd, saknar givare där tyvärr.
 
För att förtydliga.. vvb drar inte 10kwh
vvc drar rimligen 9kwh och vvb har en förlust på 1kwh per dygn, så stänger du vvc så drar vvb 1kwh per dygn..
 
A Alexn72 skrev:
För att förtydliga.. vvb drar inte 10kwh
vvc drar rimligen 9kwh och vvb har en förlust på 1kwh per dygn, så stänger du vvc så drar vvb 1kwh per dygn..
Hej, Förstod inte riktigt resonemanget här, så om du vill förklara lite närmare så skulle jag uppskatta det!

För att elaborera lite så är en förbrukningsmätare kopplad direkt till vägguttaget där VVBn är kopplad. Jag har dessutom testat att sänka effekten på VVCn från läge 2/3 till 1/3 utan att märka någon skillnad på förbrukningen i VVBn. Inte testat att stänga av den dock.
 
Som sagt i föregående inlägg, det är VVCn som "förbrukar" den största delen av dina 10 kWh/dag. Tar du bort spetsberedaren kommer värmepumpen behöva täcka denna värmeförlust. Det kommer leda till ett ökat slitage på värmepumpens kompressor och minska dess livslängd.
 
Richard-T Richard-T skrev:
Hej, Förstod inte riktigt resonemanget här, så om du vill förklara lite närmare så skulle jag uppskatta det!

För att elaborera lite så är en förbrukningsmätare kopplad direkt till vägguttaget där VVBn är kopplad. Jag har dessutom testat att sänka effekten på VVCn från läge 2/3 till 1/3 utan att märka någon skillnad på förbrukningen i VVBn. Inte testat att stänga av den dock.
Vvb drar 10kwh men om du stänger av vvc så kommer det bara bli runt 1kwh i förlust i vvb.
Vvc är den som drar den största delen av elförbrukningen.
Så stänger du av vvc så kommer du redan där få en mindre elförbrukning på vvb.

Så även om vvc bara drar en liten del el för att cirkulera vattnet så kyls vattnet av i slingan och vvb får värma för att kompensera denna förlust

Hastigheten borde inte ha så stor inverkan, vilket du redan märkt. Däremot om du sänker temperaturen så kan du komma ner i förbrukning. Dock finns det ett minsta värde för att inte få legionella
Tror det är runt 50grader
Edit: jepp 50 grader
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...regler/vatten-och-avlopp/legionella-i-vatten/
 
Redigerat:
  • Gilla
Richard-T
  • Laddar…
A Alexn72 skrev:
Vvb drar 10kwh men om du stänger av vvc så kommer det bara bli runt 1kwh i förlust i vvb.
Vvc är den som drar den största delen av elförbrukningen.
Så stänger du av vvc så kommer du redan där få en mindre elförbrukning på vvb.

Så även om vvc bara drar en liten del el för att cirkulera vattnet så kyls vattnet av i slingan och vvb får värma för att kompensera denna förlust

Hastigheten borde inte ha så stor inverkan, vilket du redan märkt. Däremot om du sänker temperaturen så kan du komma ner i förbrukning. Dock finns det ett minsta värde för att inte få legionella
Tror det är runt 50grader
Tack för det tydliga svaret! Som @Ville_Vessla var inne på här ovan vore det alltså intressant att mäta temperaturen på återcirkulerande varmvatten för att ta reda på värmeförlusten i cirkulationen och isolera därefter.

Tror ni även att det skulle göra någon större skillnad om man bytte till en mindre varmvattenberedare (från 80L/2000W till 30L/1200w)? Det blir ju fortfarande samma temperaturskillnad men en mindre total mängd vatten som måste värmas upp.
 
Richard-T Richard-T skrev:
Tack för det tydliga svaret! Som @Ville_Vessla var inne på här ovan vore det alltså intressant att mäta temperaturen på återcirkulerande varmvatten för att ta reda på värmeförlusten i cirkulationen och isolera därefter.

Tror ni även att det skulle göra någon större skillnad om man bytte till en mindre varmvattenberedare (från 80L/2000W till 30L/1200w)? Det blir ju fortfarande samma temperaturskillnad men en mindre total mängd vatten som måste värmas upp.
Byter du till mindre så skulle du teoretiskt spara på att ytan på vvb som kan avge värme ut i rummet är mindre. Så några watt kan du säkert spara.

Den stora besparingen är att isolera ledningarna för vvc
Du kan även få en liten besparing om du kan stänga vissa tider på dygnet men vill du ha varmt vatten även om du går upp på natten så fallerar de.

Den enda åtgärd som kan sparar dig pengar utan att isolera är att sätta en liten vvb på tappstället och plocka bort vvc.
 
  • Gilla
Dilato och 2 till
  • Laddar…
Man ka ju ta bort vvc helt å hållet också å sätta beredaren om det nu ligger en kulvert i mark från ex ett pannrum till bostadshus å sätta den i serie med varmvattnet så varmvattnet inte har så lång väg att färda till den kommer i kranen
 