Hej. Motorn till pumpen gav upp och jag har haft en annan liggandes ett tag nu. Har kopplat en hel del motorer men förstår inte riktigt hur den här ska kopplas. Den ska kopplas 230v AC med en kondensator. Den ska ju kopplas enligt Monofase schemat men förstår inte hur jag ska lägga trådarna och kondensatorn.
Du får flytta om blecken så de ligger som på nedre bilden Demmpa lagt in och koppla in kondensatorn enligt den också. Går den på fel håll skiftar du anslutningen mitten till vänster för kondensatorn. Vad har du för storlek på kondingen?P Plankanoi skrev:
Tumregelmässigt bör du ligga runt 80 uF i ditt fall. Och tänk på att denna kopplingen är en nödlösning du får inte samma prestanda som vid trefasdrift. Undvik att hamna i driftpunkter för pumpen där effekten är på max (ger ca: 800 W här), att starten är svagare gör inte så mycket för en pumpdrift.
Redigerat:
Enligt vilket schema kopplade du?P Plankanoi skrev:
Flyttade du blecken från Y-koppling till Δ-koppling?
Det låter som om att du inte kopplade om motorn till Δ-koppling.
Var det samma kondensator som till den gamla motorn? Kan det ha varit kondensatorn och inte motorn som det var fel på? Om du har en multimeter som kan mäta kapacitans så går det att kontrollmäta kondensatorn.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Surrar/burrar motorn bara är troligen kondensatorn kass. Har du en megger så ladda den med 500v och kortslut sen. Säger det pang så är den hel. Händer inget är kondensator kaputP Plankanoi skrev: