7 560 läst · 29 svar
8k läst
29 svar
Ojordad eller jordad lamppropp till jordat uttag men ojordad kabel
https://www.elbutik.se/product.html...gXqzqpnqOlmEs2nKQy-nR5cUMu3bQnFYaAt-NEALw_wcBCecEle skrev:Nu har jag varit på byggvaruhus och försökt hitta. Problemet är följande: en lampa jag köpt är en plafond. Ojordad. Stickpropp ojordad med kabel finns bara med 15cm kabel och når då inte fram till plafonden. Stickproppar utan kabel finns bara jordade. Deras förslag var så att köpa en jordad stickpropp med kabel (de finns med längre kabel) och bara låta jorden var urkopplad. Verkar som utbudet av ojordade tillbehör till DCL inte är lika stort som för jordade..
plafonden är nyinköpt i samma byggvaruhus men har också bara en superkort sladd (10 cm) så den kommer inte nå fram att koppla ihop med stickproppens sladd.. Om de hade haft som tjänst att koppla på en längre hade det såklart varit super men tror tyvärr baserat på svaren jag fick att det är upp till mig att lösaBo.Siltberg skrev:När du säger det har inte jag heller sett något DCL-sladdställ längre än 15 cm. Det är dåligt. Det är framför allt dåligt att det idag säljs elektriska produkter utan sladd! Men nu vet jag inte om plafonden är nyinköpt i butik, men då ska du annars kunna få med dig rätt sladd monterad och klar, det är en tjänst jag tycker de ska göra (bara de klarar av att välja rätt typ vilket vi har exempel på att de inte gör).
Då får du göra det minst dåliga, använda det jordade sladdstället. Det är ju bättre att man sätter en jordad sladd på en lampa som inte behöver det än att sätta en ojordad sladd på en som behöver skyddsjord.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Du/vi/någon borde driva detta. Det är inte rimligt att en så vanlig hushållsapparat som lampor ska sakna sladd med stickpropp, där alltså innehavaren själv dels behöver bekosta men framför allt behöver ta rätt beslut på vilken kontakt som är rätt. Även om det skulle vara förenligt med föreskrifterna så är det inte bra. I första hand tycker jag att butiken bör ordna rätt sladd utan kostnad, eller åtminstone peka ut vilken typ av stickpropp som ska användas till varje lampa.
Länken till den ojordade DCL-stickproppen utan sladd fick du tidigt i tråden. Jag är lite förvånad över att den produkten finns att köpa. Lamporna brukar ha ett bättre anslutningsdon än vad dessa stickproppar erbjuder så jag är inne på att det är bättre att använda en förmonterad sladd även om den har en skyddsledare som inte behövs.
Länken till den ojordade DCL-stickproppen utan sladd fick du tidigt i tråden. Jag är lite förvånad över att den produkten finns att köpa. Lamporna brukar ha ett bättre anslutningsdon än vad dessa stickproppar erbjuder så jag är inne på att det är bättre att använda en förmonterad sladd även om den har en skyddsledare som inte behövs.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Det ser jag som ok. Det brukar vara enkelt att plocka bort jordstiftet utan våld. Men på en stickpropp med förmonterad sladd går ju inte. Jag skulle inte klippa jordstiftet då det kan tolkas som att det gått av så att sladden behöver kasseras.
Tack! Ja, jag tänker på kontaker som man monterar på en sladd själv.Bo.Siltberg skrev:
Då det verkar finnas sådana jordade på många ställen, så har man ju alternativ för att få en ojordad dylik (som inte verkar finnas (överallt))
Moderator
· Stockholm
· 52 070 inlägg
Det gör väl varken till eller ifrån. Det väsentliga är att man inte skall ansluta jordtråden i en lampa som är dubbelisolerad (symbol med 2 kvadrater).
Detta med regler för jordstift eller inte till kontakter för dubbelisolerade apparater. Varierar ju lite.
I engelska kontakter är jordstiftet viktigt eftersom det är det som manövererar petskyddet i uttaget. Så där har man ofta det 3e stiftet i plast till dubbelisolerade apparater.
På 80 talet var jag inblandad i att få teleutrustning typgodkänd i olika länder. När vi kom till England, så anmärkte deras telemyndighet på vår 230V plugg, som var godkänd av motsvarigheten till elsäkerhetsverket. För den hade 3e stiftet i plast. Vid typprovet underkändes den, av den säkerhetsansvarige på deras telemyndighet. Motiveringen var att plaststiftet kan gå av om man tappar den i golvet, så att plaststiftet sedan blir kvar i uttaget som då inte längre är petskyddat.
Det var nästan hopplöst att få tag på en transformatorplugg med jordstift i metall.
Mycket märkligt att telemyndigheten kunde ha tuffare krav på elnätsanslutningen, än vad deras elsäkerhetsmyndighet har.
Detta med regler för jordstift eller inte till kontakter för dubbelisolerade apparater. Varierar ju lite.
I engelska kontakter är jordstiftet viktigt eftersom det är det som manövererar petskyddet i uttaget. Så där har man ofta det 3e stiftet i plast till dubbelisolerade apparater.
På 80 talet var jag inblandad i att få teleutrustning typgodkänd i olika länder. När vi kom till England, så anmärkte deras telemyndighet på vår 230V plugg, som var godkänd av motsvarigheten till elsäkerhetsverket. För den hade 3e stiftet i plast. Vid typprovet underkändes den, av den säkerhetsansvarige på deras telemyndighet. Motiveringen var att plaststiftet kan gå av om man tappar den i golvet, så att plaststiftet sedan blir kvar i uttaget som då inte längre är petskyddat.
Det var nästan hopplöst att få tag på en transformatorplugg med jordstift i metall.
Mycket märkligt att telemyndigheten kunde ha tuffare krav på elnätsanslutningen, än vad deras elsäkerhetsmyndighet har.
Du har helt rätt i att jag redan hade länken! Jag som rört till det med alla vändor.. Tror det jag fastade på då var att jag dessutom måste hitta en sladd att montera på stickproppen (och sen via en sockerbit till plafondens sladd) och då blev jag osäker på vad jag skulle ha. Försökte bara lite snabbt söka på ”ojordad lampsladd” men då får jag mest träffar på färdigmonterad sladdar med gamla kontakterna eller med upphängningBo.Siltberg skrev:Du/vi/någon borde driva detta. Det är inte rimligt att en så vanlig hushållsapparat som lampor ska sakna sladd med stickpropp, där alltså innehavaren själv dels behöver bekosta men framför allt behöver ta rätt beslut på vilken kontakt som är rätt. Även om det skulle vara förenligt med föreskrifterna så är det inte bra. I första hand tycker jag att butiken bör ordna rätt sladd utan kostnad, eller åtminstone peka ut vilken typ av stickpropp som ska användas till varje lampa.
Länken till den ojordade DCL-stickproppen utan sladd fick du tidigt i tråden. Jag är lite förvånad över att den produkten finns att köpa. Lamporna brukar ha ett bättre anslutningsdon än vad dessa stickproppar erbjuder så jag är inne på att det är bättre att använda en förmonterad sladd även om den har en skyddsledare som inte behövs.
Sjukt att det ska vara så krångligt att få upp nya lampor Till råga på allt så ställer ju de nya DCL-uttagen till det att det inte finns vinklade kontakter till dem (som på den gamla standarden). Så har man ett dcl-vägguttag som man vill använda till en taklampa så kommer sladden sticka rakt ut från väggen innan man kan leda den upp mot taket. Eller har någon kommit på någon bra lösning för även detta dilemma?
Jag som lekman gillar inte alls den nya DCL standarden, Fula uttag och kontakter, den gamla standarden är både snyggare och känns mycket gedignare tycker jag:
edit: Varför bytte man till DCL standarden? Var det något med gamla standarden som inte var bra, eller tom. farligt?
edit: Varför bytte man till DCL standarden? Var det något med gamla standarden som inte var bra, eller tom. farligt?
Redigerat:
Nackdelen med det där är att det behövs två olika uppsättningar, dels den gamla ojordade/jordade (D-formade), dels den nya ojordade/jordade DCL.Bo.Siltberg skrev:
För om det bara blir nya DCL så kommer många tvingas att byta lamputtaget är ny lampa införskaffas, å är det ojordat lamputtag så måste jord dras fram till alla uttag mm i rummet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Ja inte är det jag som kom på den nya DCL-standarden. Att den blev "jobbig" för butikerna kan inte motivera att man sänker elsäkerheten. Seriösa butiker erbjuder rätt sladd.