Jag har en gammal elpanna Nibe EVC 240 där trycket sjunker snabbt. Ca 0,1 bar på 30min.
Dvs efter några timmar är trycket nere på 0 bar.
Tips på vad det kan beror på eller vad man kan göra på egen hand?
 
Kan vara läckage i säkerhetsventilen för värmevattnet? Prova att motionera ventilen några gånger så eventuella partiklar som fastnat spolas bort.
 
J Josth skrev:
Kan vara läckage i säkerhetsventilen för värmevattnet? Prova att motionera ventilen några gånger så eventuella partiklar som fastnat spolas bort.
Tack för snabbt svar. Vilken ventil syftar du på ? Den här?
 
  • Röd expansionskärl för värme med ventil och kopparanslutningar i ett pannrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
J Josth skrev:
Kan vara läckage i säkerhetsventilen för värmevattnet? Prova att motionera ventilen några gånger så eventuella partiklar som fastnat spolas bort.
Skickar med bild på alltihop :)
 
  • Rörsystem och ventiler under diskbänk med kopplingar och expantionskärl.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Brukar vara en röd hatt på säkerhetsventilen till värmevattnet och märkt 1,5 bar eller 2,5 bar. Vilken årsmodell av EVC 240 är det? Troligen sitter den direkt ovanför spillkoppen till vänster utanför bild.
 
Fick nytt expantionskärl förra måndagen, ställdes in på 1.0 bar.
fredag var det nere på 0.
VVS höjde det till 1,0 igen, nu söndag kväll är det nere på 0,3 bar.
Skall ringa VVS imorgon men vad kan felet vara? Hur åtgärdar man ev läckage?
 
A Axel Svensson skrev:
Fick nytt expantionskärl förra måndagen, ställdes in på 1.0 bar.
fredag var det nere på 0.
VVS höjde det till 1,0 igen, nu söndag kväll är det nere på 0,3 bar.
Skall ringa VVS imorgon men vad kan felet vara? Hur åtgärdar man ev läckage?
Fördel mot det tidigare expansionskärlet är att det nya sjunker saktare. Det gamla gick från 1,0 till 0 på 12 timmar.
 