Har en fråga angående praxis för hur man drar el till en fasadarmatur genom infälld installation.

När man förlagt slangen - drar man då i kabel från matande ände ut och igenom mebrantätningen på armaturen, eller lös fq hela vägen och trär på ett kabelhölje sista biten?
 
Totte_S
Båda alternativen kan vara rätt.
 
  • Gilla
Fredrik K80
  • Laddar…
Totte_S Totte_S skrev:
Båda alternativen kan vara rätt.
När väljer man vad?
 
Där det ena fungerar bäst och är mest praktiskt...

Om man utgår ifrån en infälld installation är det naturligt att se på möjligheten att använda FK i slang.

Jag ser två saker i hastigheten som man behöver tänka på och som styr valet.

Kondensrisken med slang. Slangen bör ha sitt högläge på den varma sidan om väggen. Kabel i slangen hjälper inte mot kondensen. Men man kan täta slangen lite lätt för att undvika luftrörelse i den.

Isolationen i lampans anslutning. En kabelmantel eller slang behöver nå ända in i kopplingsutrymmet på armaturen. FK får inte ligga an mot byggnadsdelar eller mot armaturens hölje, om den inte är helt i metall och skyddsjordad. Detta kan man lösa med kabel eller isolerslang över FK den sista biten. Om det går att använda kabel hela vägen beror ju på sträckan och böjarna på slangen.

Tätning mellan kabel och armatur tror jag inte är av större vikt i de vanliga armaturer jag sett, för det går inte. Dessutom brukar införingen finnas nära botten. Viktigare är att kondenshålet är öppet, där det är tillämpbart. Enkelisolerade ledare bör inte utsättas för vatten så de ska inte mulas ihop längs ned i kopplingsutrymmet. Sockerbiten brukar därför ha en avsedd plats i toppen. Så man ska se till att gummitätningen mellan anslutningsdosa och armatur kommer på plats. Men nu vet jag inte hur just dina armaturer ser ut.
 
F Fredrik K80 skrev:
Har en fråga angående praxis för hur man drar el till en fasadarmatur genom infälld installation.

När man förlagt slangen - drar man då i kabel från matande ände ut och igenom mebrantätningen på armaturen, eller lös fq hela vägen och trär på ett kabelhölje sista biten?
Har du en länk till en armatur du tänkt montera, eller det är allmänt vetande du är ute efter? Generellt är ju lös FK (flertrådig koppar) lättare att arbeta med, kablar brukar vara EK (solida trådar) och jobbigare att vika undan så de får plats i armaturen. Själv föredrar jag FK med en liten bit kabelskydd på. Är du nojig över läckage eller att få in kryp kan du täta med silikon.
 
Padde Kvist Padde Kvist skrev:
Har du en länk till en armatur du tänkt montera, eller det är allmänt vetande du är ute efter? Generellt är ju lös FK (flertrådig koppar) lättare att arbeta med, kablar brukar vara EK (solida trådar) och jobbigare att vika undan så de får plats i armaturen. Själv föredrar jag FK med en liten bit kabelskydd på. Är du nojig över läckage eller att få in kryp kan du täta med silikon.
tack för svar. Det gäller Hide a lite och modellen milo I
 
F Fredrik K80 skrev:
tack för svar. Det gäller Hide a lite och modellen milo I
 
  • Skärmdump av en produktinformationssida för Milo GU10-lampor från elbutik.se med tekniska ritningar och symboler.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Skärmbild av en installationsmanual för ljusarmaturer med måttangivelser, säkerhetsinstruktioner och steg-för-steg-illustrationer.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Padde Kvist Padde Kvist skrev:
Har du en länk till en armatur du tänkt montera, eller det är allmänt vetande du är ute efter? Generellt är ju lös FK (flertrådig koppar) lättare att arbeta med, kablar brukar vara EK (solida trådar) och jobbigare att vika undan så de får plats i armaturen. Själv föredrar jag FK med en liten bit kabelskydd på. Är du nojig över läckage eller att få in kryp kan du täta med silikon.
vet inte om bilderna hamnade rätt ? Men det är framför allt relaterat till den armaturen som jag undrar
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Där det ena fungerar bäst och är mest praktiskt...

Om man utgår ifrån en infälld installation är det naturligt att se på möjligheten att använda FK i slang.

Jag ser två saker i hastigheten som man behöver tänka på och som styr valet.

Kondensrisken med slang. Slangen bör ha sitt högläge på den varma sidan om väggen. Kabel i slangen hjälper inte mot kondensen. Men man kan täta slangen lite lätt för att undvika luftrörelse i den.

Isolationen i lampans anslutning. En kabelmantel eller slang behöver nå ända in i kopplingsutrymmet på armaturen. FK får inte ligga an mot byggnadsdelar eller mot armaturens hölje, om den inte är helt i metall och skyddsjordad. Detta kan man lösa med kabel eller isolerslang över FK den sista biten. Om det går att använda kabel hela vägen beror ju på sträckan och böjarna på slangen.

Tätning mellan kabel och armatur tror jag inte är av större vikt i de vanliga armaturer jag sett, för det går inte. Dessutom brukar införingen finnas nära botten. Viktigare är att kondenshålet är öppet, där det är tillämpbart. Enkelisolerade ledare bör inte utsättas för vatten så de ska inte mulas ihop längs ned i kopplingsutrymmet. Sockerbiten brukar därför ha en avsedd plats i toppen. Så man ska se till att gummitätningen mellan anslutningsdosa och armatur kommer på plats. Men nu vet jag inte hur just dina armaturer ser ut.
Stort tack Bo för mkt bra info
 
F Fredrik K80 skrev:
vet inte om bilderna hamnade rätt ? Men det är framför allt relaterat till den armaturen som jag undrar
Denna armatur har jag satt en del. Som du ser sitter bottenplattan för sig själv och armaturen för sig. Man sätter botten först, sen pluggar man i trådarna i sockerbiten medan armaturen hänger i trådarna. Tycker de har rätt bra med plats ändå i kopplingsutrymmet.
Tips är att inte ta av plastpåsen från armaturen, för den kommer du få ha hängandes i trådarna medan du kopplar och då är risken att den slår i fasaden och repas.
Annat tips är att sätta i lamporna innan du får upp den på väggen. Brukar vara lättare.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Padde Kvist Padde Kvist skrev:
Denna armatur har jag satt en del. Som du ser sitter bottenplattan för sig själv och armaturen för sig. Man sätter botten först, sen pluggar man i trådarna i sockerbiten medan armaturen hänger i trådarna. Tycker de har rätt bra med plats ändå i kopplingsutrymmet.
Tips är att inte ta av plastpåsen från armaturen, för den kommer du få ha hängandes i trådarna medan du kopplar och då är risken att den slår i fasaden och repas.
Annat tips är att sätta i lamporna innan du får upp den på väggen. Brukar vara lättare.
Kanon , tack för bra tips :D(y)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.