Fantastiskt med all denna erfarenhet i forumet!
Jag har ett par funderingar kring installation av en vatten- luftvärmepump.
Förutsättningar:
- Nyinstallerat system ovanpå betongplatta, därefter 8 cm styrofoam och 17 mm rör under 3-5 cm betong. 140 m2 totalt. 7 subsystem. Alla ledningar av vatten/el är framdragna.
Östra Grekland, där vi inte har frostrisk och medeltemp jan-mars ligger på 11 grader.
- Värmepumpen ska enbart värma golven. Varmvattenberedning genom solpanel och ackumulator.
- Vilken kapacitet behövs? Jag har hittills tittat på Daikin Monobloc 5 alternativt 7 kW.
- Vad är rimlig kostnad för installationen? Vad jag kan bedöma handlar det förutom att placera enheten på mark och ansluta färdigdragna elkablar och rör, ansluta till fördelarenhetens ut och inlopp samt elkopplingen.
- Kan jag göra detta själv, och vad är det mest avancerade momentet med normal händighet och vilka är de mest avancerade/kritiska momenten?
Jag har ett par funderingar kring installation av en vatten- luftvärmepump.
Förutsättningar:
- Nyinstallerat system ovanpå betongplatta, därefter 8 cm styrofoam och 17 mm rör under 3-5 cm betong. 140 m2 totalt. 7 subsystem. Alla ledningar av vatten/el är framdragna.
Östra Grekland, där vi inte har frostrisk och medeltemp jan-mars ligger på 11 grader.
- Värmepumpen ska enbart värma golven. Varmvattenberedning genom solpanel och ackumulator.
- Vilken kapacitet behövs? Jag har hittills tittat på Daikin Monobloc 5 alternativt 7 kW.
- Vad är rimlig kostnad för installationen? Vad jag kan bedöma handlar det förutom att placera enheten på mark och ansluta färdigdragna elkablar och rör, ansluta till fördelarenhetens ut och inlopp samt elkopplingen.
- Kan jag göra detta själv, och vad är det mest avancerade momentet med normal händighet och vilka är de mest avancerade/kritiska momenten?
varför kopplar du inte golvvärmen till ackumulatorn?B Bjos skrev:Fantastiskt med all denna erfarenhet i forumet!
Jag har ett par funderingar kring installation av en vatten- luftvärmepump.
Förutsättningar:
- Nyinstallerat system ovanpå betongplatta, därefter 8 cm styrofoam och 17 mm rör under 3-5 cm betong. 140 m2 totalt. 7 subsystem. Alla ledningar av vatten/el är framdragna.
Östra Grekland, där vi inte har frostrisk och medeltemp jan-mars ligger på 11 grader.
- Värmepumpen ska enbart värma golven. Varmvattenberedning genom solpanel och ackumulator.
- Vilken kapacitet behövs? Jag har hittills tittat på Daikin Monobloc 5 alternativt 7 kW.
- Vad är rimlig kostnad för installationen? Vad jag kan bedöma handlar det förutom att placera enheten på mark och ansluta färdigdragna elkablar och rör, ansluta till fördelarenhetens ut och inlopp samt elkopplingen.
- Kan jag göra detta själv, och vad är det mest avancerade momentet med normal händighet och vilka är de mest avancerade/kritiska momenten?
hur väl är ditt hus isolerat? knappast som i Sverige eller?
Tegelsten, luftspalt, 5cm styrofoam, murstensblock. 7 cm styrofoam ovan golvsulan. Det är förberett för att kunna göra som du föreslår, men golvvärmebehovet är i december-mars, då tempen kryper ner och det är mer mulet/regnigtelectroluxaren skrev:
som sagt helt oisoleratB Bjos skrev:
med bara 7cm i golvet lär du elda för kråkorna och kräver en jättestor överkapacitet på golvvärmen
hur är golvvärmen dimensionerad? hur många W per kvm?
electroluxaren skrev:
Utetemperaturen under andra hälften av november och mars svänger mellan 5 en riktigt sur dag, och >20, med medel på 11.electroluxaren skrev:
Rören ligger med cc 20. Eftersom byggaren vägrade lägga rören i sulan, är det fyllt på med 3 cm cement ovan förläggningen som vilar på markplatta typ jackopor plus rörsystemets integrerade platta på 3cm.
Man har föreslagit mig att under de månader den kallare och fuktigare tiden jag inte är där, shunta över solfångarens vatten ut i golven och låta cirkulera med en pump. Gör antagligen inte många grader men kan hålla nere fukt.B Bjos skrev:Utetemperaturen under andra hälften av november och mars svänger mellan 5 en riktigt sur dag, och >20, med medel på 11.
Rören ligger med cc 20. Eftersom byggaren vägrade lägga rören i sulan, är det fyllt på med 3 cm cement ovan förläggningen som vilar på markplatta typ jackopor plus rörsystemets integrerade platta på 3cm.
Du skall ju inte ha så många grader på golvvärme kanske max30 i ditt fallB Bjos skrev:
Alla externa anslutningar är klara att koppla in, fördelare på plats enligt bild. Tänkte klara mig utan acctank genom en pump med monobloc.electroluxaren skrev:
- Kan en dimensionering med tex Daikin eller LG 7kW fungera i mitt fall, plus
- hur invecklat är det att koppla in värmepumpen?
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 821 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 821 inlägg
grejjen med acctank är att du troligen skulle klara dig med bara solfångare.B Bjos skrev:
7kw skulle fungera i ditt fall. Säkert även 5kw.
Monoblock behöver du vaccuumsuga ledningarna innan de fulls med gas. Behövs en del speciella verktyg och i Sverige är det licenskrävande att installera monoblock med kylmedium mellan inomhus och utomhusdel.
Då har jag fattat fel, eller? Trodde monoblock (i mitt fall kikat på Daikin och LG) betydde att kylmediet är installerat och klart mellan delarna i en-heten (som enbart sitter utomhus) och anslutningen mera handlade om vatten och el?!U Utsliten och utdömd skrev:grejjen med acctank är att du troligen skulle klara dig med bara solfångare.
7kw skulle fungera i ditt fall. Säkert även 5kw.
Monoblock behöver du vaccuumsuga ledningarna innan de fulls med gas. Behövs en del speciella verktyg och i Sverige är det licenskrävande att installera monoblock med kylmedium mellan inomhus och utomhusdel.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 821 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 821 inlägg