När man inte vet ström och spänning så får man gå på storleken på gamla komponenten.Kloge skrev:
Försök läsa lite datablad och mät den gamla så bör man kunna se om 0,25W 0,5 eller 1W verkar passa bäst. Vid osäkerhet välj ett större värde, det håller nere temperaturen på komponenten.
Utseendet på skadan (”hålet”) tyder på att det är värmetåligt/flamsäkert.
Ersätter man det med ett vanligt motstånd kan det vara sotigt och bränt nästa gång det går sönder.
Ersätter man det med ett vanligt motstånd kan det vara sotigt och bränt nästa gång det går sönder.
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 5 394 inlägg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 5 394 inlägg
Även om det motståndet gått sönder är det väldigt sällsynt att en åskskada begränsar sig till en en enda komponent. Det är mycket stor ström och hög spänning under kort tid, som ett motstånd inte hinner stoppa, utan det hinner gå vidare. Ofta sitter det en eller flera metalloxidvaristorer (MOV) på ingången som ska ta den största smällen, men ofta räcker inte det heller.
Jag anser du bör använda hemförsäkringen och få en ny häll (eller lagad beroende på vad de säger).
Jag anser du bör använda hemförsäkringen och få en ny häll (eller lagad beroende på vad de säger).
Det är ett flamsäkert motstånd på 27 ohm c:a 2-3W. Troligen sitter en varistor på insidan som kortslutit på grund av överspänning (vilket är deras uppgift). Motståndet fungerar som säkring som ska gå om det är tillräckligt med energi i överspänningspulsen.Kloge skrev:
Man behöver hälltillverkarens exakta specifikation för att få tag i rätt sort.