M
Har ett hus från 1983 med ett FTX-system från tiden. Skall nu installera bergvärme och grunnar på detta med frikyla.

Vad är bäst - frikyla via bergvärmen eller en kylenhet till ftx-systemet? Någon som har koll?
 
Bäst är frikyla mot fläktluftkylare eller dyl.
Det blir relativ lite kyla i ett ftx för småhus pga luftmängden.
 
För att få någon vettig kyla med tilluften måste man ha högre flöde än normalt, men har man det funkar det bra.
32 grader på luften in utifrån och 22 grader på frånluften i badrummen och tvättstugan, betydligt svalare i rummen med tilluft.
Termostat visar fuktighet 77%, rumstemperatur 30°C, tillufts- och frånluftstemperaturer i ett ventilationssystem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Frikyla grejer kanske blir lite dyrare i inköp, men å andra sidan är driften i princip gratis och du "laddar" borrhålet med mer energi (dock marginellt).

Beror också på dina krav, vill du ha 22 grader inomhus hela sommaren är det inte säkert att frikylan räcker eftersom den dels aldrig blåser kallare än 5-6 grader och borrhålet blir varmare och varmare under sommaren.

Jag har pool som jag värmer via värmepumpen så jag motverkar uppvärmningen något med hjälp av det då jag har värmebehov (=kyler ner hålet) även på sommaren.

Om du går på frikyla, säg det till installatören (de kommer att säga ,nej, dej, det ska du inte ha! Du ska köpa en LLVP av oss istället så blir du nöjd men ignorera det) och lägg på minst 10% på borrdjupet de rekommenderar så håller det sig kyligare längre (och det finns inget negativt med det).
 
  • Gilla
Boende45
  • Laddar…
Gimp Gimp skrev:
För att få någon vettig kyla med tilluften måste man ha högre flöde än normalt, men har man det funkar det bra.
32 grader på luften in utifrån och 22 grader på frånluften i badrummen och tvättstugan, betydligt svalare i rummen med tilluft.
[bild]
Vilket Östbergs-aggregat och tillhörande frikyla har du för att få till 9 graders sänkning? Hur kallt var borrhålet? Har ett HERU 75 S själv. Supporten menar att den inte orkar flytta nog med luft. Jag väger det mot att det redan finns befintiga luftkanaler.
 
winny winny skrev:
Vilket Östbergs-aggregat och tillhörande frikyla har du för att få till 9 graders sänkning? Hur kallt var borrhålet? Har ett HERU 75 S själv. Supporten menar att den inte orkar flytta nog med luft. Jag väger det mot att det redan finns befintiga luftkanaler.
HERU 250 ES 2
160mm kanaler till varje rum
Egengjorda spaltventiler över alla innerdörrar (fräst bort 10-12mm på baksidan om den övre listen) dvs helt osynligt.
2st 250mm kanalkylare i serie, tror att det var dessa jag köpte https://ventilation.se/sv/products/cww-250-3-25
PU skum med slutna celler runt alla ventilationsrör, här är det mesta jobbet/kostnaden, slutade med att jag köpte en skumspruta och importerade medlet från Kina.

Kör som mest aggregatet på 65% i normalfall, då är det ingen i familjen som hör något ljud från varken aggregatet eller tilluftsdonen, i badrummen och tvättstugan hörs det lite eftersom flödet där är högre.
Dagar med 32 grader ute brukar jag öka till 75-80%

Brukar roa mig med att mäta luften ut från donen och den håller ga ska konstant 9,9 grader även om utetempen är upp mot 30 grader.

Tyvärr kan jag inte ha HERU's medföljande tempsensor efter kanalkylarna då den stänger av aggregatet om det blir kallare än 15 grader, lyckdes nästan få Östbergs att göra en ny programvara mot betalning direkt till en av deras programmerare.
Så styrningen sker idag manuellt.

Borrade 2x150m bergvärmehål för ca 5 år sedan men har inte hunnit köpa bergvärmepump ännu, så just nu kör jag med luft/vatten värmepump.
Den brukar klara 8-9 grader till kylarna så det borde inte skilja mot bergvärmehålen sen.
Lite där jag fastnade I val av pump, vill kunna tvångköra värmeproduktion som dumpas i poolen om vattentempen från borrhålet inte räcker för att kyla huset, men varken Nibe eller någon installatör kan svara på den frågan tyvärr.

Så antingen får jag bygga något av KNX eller så får det bli en DUC, men tyvärr räcker inte tiden till att gräva i det just nu.

Så om inte Östbergs har löst 15 graders spärren med dras nya generation så skulle jag titta på något annat.

Helt sjukt mycket timmar att få till allt i ett gammalt hus, men jag skulle gladeligen lägga lika mycket tid och pengar igen om jag gör om allt i ett annat hus. Luft/vatten pumpen pajjade för en månad sedan och ingen av oss kan sova längre.
 
Om aggregar stannar när det visar 15 C så kan det gå att sätta en vridpott i serie på givarkabeln och då förändras värdena. Kan även vara så att ett måstånd ska sättas paralellt, men det måste då mätas upp om givaren är PTC eller NTC.
 
Gimp Gimp skrev:
HERU 250 ES 2
160mm kanaler till varje rum
Egengjorda spaltventiler över alla innerdörrar (fräst bort 10-12mm på baksidan om den övre listen) dvs helt osynligt.
2st 250mm kanalkylare i serie, tror att det var dessa jag köpte [länk]
PU skum med slutna celler runt alla ventilationsrör, här är det mesta jobbet/kostnaden, slutade med att jag köpte en skumspruta och importerade medlet från Kina.

Kör som mest aggregatet på 65% i normalfall, då är det ingen i familjen som hör något ljud från varken aggregatet eller tilluftsdonen, i badrummen och tvättstugan hörs det lite eftersom flödet där är högre.
Dagar med 32 grader ute brukar jag öka till 75-80%

Brukar roa mig med att mäta luften ut från donen och den håller ga ska konstant 9,9 grader även om utetempen är upp mot 30 grader.

Tyvärr kan jag inte ha HERU's medföljande tempsensor efter kanalkylarna då den stänger av aggregatet om det blir kallare än 15 grader, lyckdes nästan få Östbergs att göra en ny programvara mot betalning direkt till en av deras programmerare.
Så styrningen sker idag manuellt.

Borrade 2x150m bergvärmehål för ca 5 år sedan men har inte hunnit köpa bergvärmepump ännu, så just nu kör jag med luft/vatten värmepump.
Den brukar klara 8-9 grader till kylarna så det borde inte skilja mot bergvärmehålen sen.
Lite där jag fastnade I val av pump, vill kunna tvångköra värmeproduktion som dumpas i poolen om vattentempen från borrhålet inte räcker för att kyla huset, men varken Nibe eller någon installatör kan svara på den frågan tyvärr.

Så antingen får jag bygga något av KNX eller så får det bli en DUC, men tyvärr räcker inte tiden till att gräva i det just nu.

Så om inte Östbergs har löst 15 graders spärren med dras nya generation så skulle jag titta på något annat.

Helt sjukt mycket timmar att få till allt i ett gammalt hus, men jag skulle gladeligen lägga lika mycket tid och pengar igen om jag gör om allt i ett annat hus. Luft/vatten pumpen pajjade för en månad sedan och ingen av oss kan sova längre.
Tack!

Då har du avsevärt större luftflöde än mig. Lutar mot att det får bli en lös fläktkonvektor på någon strategisk plats i huset.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.