Skall bygga isolerat fristående frostfritt/uppvärmt förrådsbod vid nytt (dvs något undertryck) hus. Avluftsventilen ut från huset med Nibe F470 ligger någon meter från tänkt förråd. Det vore lockande att använda kvarvarande energi i avluften för att värma förrådet.
- Är det normvidrigt att slussa luften från huset till förrådet?
- Blir energiåtgången (samt slitage osv) en starkt negativ effekt då jag gissar fläkten måste jobba hårdare, speciellt då röret också skulle kräva två-tre vinklar?

Förstår det som att avluften typiskt borde ligga runt 5grC och flödet är högt. Huset ligger i Jämtland och möter veckor med -25grC varje vinter, annars typiskt åtminstone -10grC flertal månader - uppvärmning kan kosta en slant.

Koppla in en värmeslinga från värmepumpen ut till förrådet kommer inte låta sig göras. Preliminär plan är annars direktverkande el.
 
Avluftstemperaturen från F470 kanske bara är 2-3 grader. Satsa på att isolera förrådet väl och sedan värma med en lagom el-radiator. Då går det åt bara lite el per år. Men det beror också på hur stort förrådet blir(???)
 
  • Gilla
Perpall
  • Laddar…
J Josth skrev:
Avluftstemperaturen från F470 kanske bara är 2-3 grader. Satsa på att isolera förrådet väl och sedan värma med en lagom el-radiator. Då går det åt bara lite el per år. Men det beror också på hur stort förrådet blir(???)
Tack, jo rimligt. Förrådet blir max 15kvm yttermått.
 
Ok, och har man då bra isolering så kommer en el-radiator på runt 600 W att klara värma det till +8° med ca 1000 kWh per år.
 