Jag antar att det är 12 V eller 24 V det handlar om.
 
G Guson skrev:
Jag antar att det är 12 V eller 24 V det handlar om.
Ja 12 volt
 
Willum,
Är det inte från solcellspanelerna till en batteriladdare(som har MPPT-ingång) som du ska dra solarkablarna? Du ska väl inte dra solarkablarna från panelerna direkt till ett batteri?
 
A Arnodt skrev:
Willum,
Är det inte från solcellspanelerna till en batteriladdare(som har MPPT-ingång) som du ska dra solarkablarna? Du ska väl inte dra solarkablarna från panelerna direkt till ett batteri?
Jo precis det går ju först till en regulator sen till batterierna men regulatorn och batterierna tänkte vi ha på samma ställe så det blir samma längd.
 

Bästa svaret

Det blir en ganska rejäl dimension. 400 W vid 12 V blir ju 33 A. Om man inte vill förlora allt för mycket spänningsfall så kommer du upp till 120 mm2 area.
Försök hitta en anläggning med högre spänning så kan du gå ner i area en del.
 
T Thomas_Blekinge skrev:
Det blir en ganska rejäl dimension. 400 W vid 12 V blir ju 33 A. Om man inte vill förlora allt för mycket spänningsfall så kommer du upp till 120 mm2 area.
Försök hitta en anläggning med högre spänning så kan du gå ner i area en del.
Tack för svaret, ska kolla på det
 
Eftersom du skriver 2x200 W antar jag att du har två paneler. Är det ett alternativ att koppla dem i serie för 24 V så minskar strömmen till hälften och därmed spänningsfallet. Det skulle ge ett spänningsfall på 0,42 V vid 17 A och 35 mm2 kabel vilket inte är helt förfärligt.
 
Och för att få ett hum om skillnaden så skulle 10 mm2 kontra 35 mm2 ge en skillnad som är mindre än 10w när panelerna ger max. I praktiken blir dock skillnaden snarare 5w då panelerna inte producerar på max hela tiden.
 
För att kunna svara på frågan behövs datablad på solpanelerna och vilken typ av regulator som är tänkt.

De 200W som finns på marknaden är på c:a 18V och 11A. Kopplas de två i serie och om man använder en MPPT-regulator till 12V så räcker det med solarkablar på 6mm² mellan panelerna och regulatorn och det är där emellan det är bäst att ha det längre avståndet. Regulatorn placeras bäst vid batteriet.

Är det en PWM-regulator behöver panelerna parallellkopplas och då blir strömmen 22A mellan paneler och regulator och det blir fråga om ganska grova kablar. Även här sitter regulatorn bäst närmast batteriet.
 