hordak
Hej,
Försöker klura ut hur linjelasten längs kortsidan på en byggnad med sadeltak beräknas, tar tacksamt emot hjälp.
För långsidan vet jag ju att halva taklasten tas upp av väggen, i mitt fall:
Takets längd: 11 m
Takhalvans bredd (horisontalplan): 3 m
Snözon: 4
Takets egenvikt: 0,3 kN/m2 (plåttak på råspont med underlagspapp)
11 x 3 = 33 kvm
33 x 4,3 = 142 kN
71 / 11 = 6,5 kN/m

För kortsidan kommer ju även nockens tryck, men inte något takfall.. Kanske inget praktiskt problem att använda samma värde som för långsidan? Finns det dock en beräkningsmodell för det vore det roligt att få veta :)
 

Bästa svaret

Har du en takstol på gaveln så får du ingen last på gavelväggen.
Är gaveln bärande så får hela gavelväggen bärande så blir lasten ca 2x1,2 meter av långsidan plus takutsprånget.

Om gavelväggen konstrueras med samma dimensioner som långsidan ser jag ingen anledning att oroa sig att gaveln håller.
Protte
 
hordak
Stort tack för klargörandet!(y)
 