Har någon kopplat en vatette till ajax relay t.ex?
Enligt Vatette instruktioner får vi 3V mellan IN och 0, men finns det något ström som vi kunde koppla en relay till? (den kräver mellan 7 och 24V DC, vatette har internt 24 VDC men jag ser ingen sätt att koppla mot det)
 
tommib
Välkommen till forumet!

Det är bättre om du skapar en ny tråd för din fråga eftersom jag uppfattar den som väsensskild från frågan som ställs i denna tråd. Denna trådens fråga är hur man styr en vatette vattenfelsbrytare med extern brytning, jag uppfattar din fråga som om man kan strömförsörja en smartpuck från vattettebrytaren, oklart exakt varför. På detta skulle jag gissa nej, du kan inte plocka ut 24 V från vattettes brytare på något enkelt sätt och det är inte avsikten att det ska gå heller. Strömförsörjningen är avpassad för dess egna förbrukning. Därför är de externa kontakterna potentialfria.
 
  • Gilla
AlexandreM
  • Laddar…
Alternativ kanske skulle det funkar med en fibaro smartimplant? (men det kräver ström också :s)
 
tommib
Principiellt fungerar vilken potentialfri brytare som helst. Strömförsörjningen får du lösa separat.
 