Köpte nyligen en bostadsrätt och märkte nu när jag skulle kolla vilka uttag som går till vilka strömbrytare att allt verkligen är kaos.
Dels är där 3 (TRE!) stycken takuttag i köket som alla går till samma fasta dimmer.
Där är två takuttag ovanför vars ett fönster som båda går till samma strömbrytare.
Det finns ett takuttag som inte reagerar på någon strömbrytare (dock finns det ett blindlock på en vägg så det skulle ju kunna vara den som skulle gå dit).
Där är även fyra strömbrytare som inte går någonstans.

Jag hoppas kunna få svar på ett par frågor här:
1) Antalet stömbrytare och takuttag är ju samma, kan det vara så att någon vilsen individ själv har kopplat om dem?

2) Kan man själv koppla om vilka takuttag som går till vilka strömbrytare och i så fall, är det enkelt att göra? Eller måste man anlita elektriker för sånt?

3) "Byta en vanlig strömbrytare till en dimmer" är ju en punkt som ofta listas på elarbeten man INTE får göra själv, MEN får man göra tvärt om? Alltså får man själv byta ut en dimmer till en vanlig strömbrytare?

4) Kan detta räknas som ett fel / dolt fel som kan reklameras i och med bostadsrättsköpet?

Tacksam för svar!
 
O
BjorkmanA BjorkmanA skrev:
Dels är där 3 (TRE!) stycken takuttag i köket som alla går till samma fasta dimmer
Förra ägaren, eller den som utformade elanläggning från början, ville antagligen styra alla tre lampor från samma punkt och såg inget behov av att tända och släcka dem individuellt. Det är varken konstigt eller felaktigt. Det finns inget som säger att det måste finnas en strömbrytare per lampa.

Till brytaren går en fasledning, det vill säga den spänningsförande ledaren. Efter att ha gått genom brytaren kallas den "tändtråd" (bruten fasledare). Om det går tre tändtrådar, en för varje lampa, ut från brytaren är det bara att byta till en med tre knappar och koppla en tändtråd från varje knapp. En sådan åtgärd är inte behörighetskrävande så den får du göra själv. Det kan dock vara så att att det bara finns en tändtråd som går till första lampan, och som sedan därifrån går vidare till de andra, osv.I så fall måste det först kompletteras med fler tändtrådar mellan brytaren och de andra lamporna. Det kan bli trångt i rören. I vilket fall är det är ett behörighetskrävande moment och du måste anlita ett auktoriserat elinstallationsföretag.

BjorkmanA BjorkmanA skrev:
Där är två takuttag ovanför vars ett fönster som båda går till samma strömbrytare.
Jag ser inget konstigt med att kunna släcka och tända båda fönsterlamporna med en knapp. Samma sak som ovan. Har du tur kan du bara byta brytare, och har du otur behövs fler tändtrådar och då är det elfirma som gäller.

BjorkmanA BjorkmanA skrev:
Det finns ett takuttag som inte reagerar på någon strömbrytare (dock finns det ett blindlock på en vägg så det skulle ju kunna vara den som skulle gå dit).
Satt blindlocket där på visningen? Satt det där när du inspekterade lägenheten innan du skrev på? I så fall hade du gott om tillfällen att uppmärksamma det och fråga vilken lampa det uttaget gått till. Inget du nu i efterhand kan lasta någon annan för. Om din teori är rätt är det bara att plocka bort blindlocket och sätta dig en brytare. Nu skall man aldrig gissa med el så första steget blir att bryta strömmen och sedan säkerställa att trådarna under locket verkligen är, eller går till, trådarna i takuttaget.

BjorkmanA BjorkmanA skrev:
1) Antalet stömbrytare och takuttag är ju samma, kan det vara så att någon vilsen individ själv har kopplat om dem?
Eftersom det inte är något fel kan det lika gärna vara en vilsen elektriker.

BjorkmanA BjorkmanA skrev:
2) Kan man själv koppla om vilka takuttag som går till vilka strömbrytare och i så fall, är det enkelt att göra? Eller måste man anlita elektriker för sånt?
En elanläggning är inte som en telefonväxel där du godtycklig kan koppla ihop vilken brytare med vilken lampa som helst. Det finns sådana anläggningar, t.ex. KNX-baserade, men de är ovanliga och väldigt dyra. I en normal anläggning bestämmer rördragningen vad som går vart och det är sällan särskilt flexibelt utan planerat för en viss funktion. I vilket fall är det det är ett behörighetskrävande arbete så du måste anlita ett auktoriserad elinstallationsföretag för att dra om trådarna. Förutsatt att kopplingsdosan där lampan skall sitta ingår i samma gruppledning som brytaren och det finns plats i rören alla delsträckor skall det inte vara några problem att sammanbinda dem på ett annat sätt än idag.

BjorkmanA BjorkmanA skrev:
3) "Byta en vanlig strömbrytare till en dimmer" är ju en punkt som ofta listas på elarbeten man INTE får göra själv, MEN får man göra tvärt om? Alltså får man själv byta ut en dimmer till en vanlig strömbrytare?
Det betraktas som samma sak. Däremot råder det delade meningar om ifall det verkligen är förbjudet att byta mellan brytare och dimmer. I praktiken faller det ofta på att många moderna dimmers kräver en neutralledare, vilket normalt sett inte finns framdraget till en brytare, och att dra fram en neutralledare är behörighetskrävande. I det omvända läget är det många som står där med en extra tråd (neutralledaren) från dimmern och inte har en aning om vad de skall ta sig till i brytaren. Det kan bli riktigt tokigt (kortslutning) om någon får för sig att koppla in den.

BjorkmanA BjorkmanA skrev:
4) Kan detta räknas som ett fel / dolt fel som kan reklameras i och med bostadsrättsköpet?
Jag har svårt att se att något av ovanstående är grund för en reklamation. Mycket av det faller på att du enkelt kunde ha upptäckt felen genom de besiktningsmöjligheter du haft innan köpet.
 
Redigerat:
  • Gilla
BirgitS
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.