Ström till luftvärmepump?
För att det är förbjudet och dåligt i största allmänhet och strider mot kraven på översiktlighet.L Max Kalan skrev:
521.8.1
Ledare som tillhör samma krets ska inte dras via olika flerledarkablar, elinstallationsrör, kabelkanaler eller elkanaler utom då flera flerledarkablar som tillhör samma krets dras parallellt. Då flerledarkablar dras parallellt ska varje kabel innehålla samtliga faser.
L
Lämnat pga korkad mod.
Bannad
· Örebro
· 63 inlägg
Lämnat pga korkad mod.
Bannad
- Örebro
- 63 inlägg
Jord ingår inte i någon strömkrets.useless skrev:För att det är förbjudet.
521.8.1
Ledare som tillhör samma krets ska inte dras via olika flerledarkablar, elinstallationsrör, kabelkanaler eller elkanaler utom då flera flerledarkablar som tillhör samma krets dras parallellt. Då flerledarkablar dras parallellt ska varje kabel innehålla samtliga faser.
Hur är det med teorin?
Jord träder in bara i nödfall som skydd och då fungerar alltid en bra jord som är rätt dimensionerad oavsett hur den är dragen och vilken väg.
Men om nu någon dragit jordkabel förbi detta sovrum varför jordades det inte samtidigt? Om inget krånglar lär det inte ta många minuter att jorda de uttagen så om det görs samtidigt som elektrikern är där i alla fall borde det inte vara mer än någon extra tusenlapp? (Eller är det mer än typ 4 uttag där inne?) Hur som börja med att kolla om din pump kan matas från utedelen istället, som flera redan skrivit det är det vanligaste och då slipper du att ett uttag i sovrummet konstant är taget i anspråk.G golfgreen skrev:
L
Lämnat pga korkad mod.
Bannad
· Örebro
· 63 inlägg
Lämnat pga korkad mod.
Bannad
- Örebro
- 63 inlägg
L
Lämnat pga korkad mod.
Bannad
· Örebro
· 63 inlägg
Lämnat pga korkad mod.
Bannad
- Örebro
- 63 inlägg
Vilken halva?G golfgreen skrev:
Innedelen?
Den är ju internt kopplad till utedelen via kabelhärva.
Den drar fö minimalt med ström jämfört med utedelen och tillhör i princip samma aggregat via intern koppling.
Så det är Inga problem.
L
Lämnat pga korkad mod.
Bannad
· Örebro
· 63 inlägg
Lämnat pga korkad mod.
Bannad
- Örebro
- 63 inlägg
Det är utedelen som är pumpen.T TypRätt skrev:Men om nu någon dragit jordkabel förbi detta sovrum varför jordades det inte samtidigt? Om inget krånglar lär det inte ta många minuter att jorda de uttagen så om det görs samtidigt som elektrikern är där i alla fall borde det inte vara mer än någon extra tusenlapp? (Eller är det mer än typ 4 uttag där inne?) Hur som börja med att kolla om din pump kan matas från utedelen istället, som flera redan skrivit det är det vanligaste och då slipper du att ett uttag i sovrummet konstant är taget i anspråk.
Innedelen bara fläkt och reglering.
Dom enda uttagen som är jordade i huset är köket och verandan. Varför vet jag inte. Huset är byggt 88.T TypRätt skrev:Men om nu någon dragit jordkabel förbi detta sovrum varför jordades det inte samtidigt? Om inget krånglar lär det inte ta många minuter att jorda de uttagen så om det görs samtidigt som elektrikern är där i alla fall borde det inte vara mer än någon extra tusenlapp? (Eller är det mer än typ 4 uttag där inne?) Hur som börja med att kolla om din pump kan matas från utedelen istället, som flera redan skrivit det är det vanligaste och då slipper du att ett uttag i sovrummet konstant är taget i anspråk.
Det är 3 uttag i sovrummet och elcentralen ligger naturligtvis på andra sidan huset.
Moderator
· Stockholm
· 52 011 inlägg
Som sagt jordledare måste finnas i samma säkringsgrupo. Den skall gå samma väg som övriga ledare. Det finns flera olika skäl till det. Men ett uppenbart. Antag att någon tar bort det där uttaget på verandan (typ river den för att bygga ut) ledningarna klipps. Då försvinner jordanslutningen till värmepumpen om man bara lånat jord där till den.
Moderator
· Stockholm
· 52 011 inlägg
Innerdelen av en värmepump uppfattas ofta (lite slarvigt) som dubbelisolerad. Och skulle i så fall kunna vara OK att ha i ett isolerat rum. Om den helt saknar nåbara metalldelar, så kan den i praktiken vara säker. Men formellt får man inte uppfatta den som dubbelisolerad om den inte har rätt märkning.
En riktig dubbelisolerad apparat är inte bara isolerad på ytan, man skall kunna sticka in en ståltråd genom ventilationsgaller en viss sträcka utan att nå strömförande del. Apparater testas med ett standardiserat barnfingrar i metall som man försöker sticka in i håligheter, osv.
En riktig dubbelisolerad apparat är inte bara isolerad på ytan, man skall kunna sticka in en ståltråd genom ventilationsgaller en viss sträcka utan att nå strömförande del. Apparater testas med ett standardiserat barnfingrar i metall som man försöker sticka in i håligheter, osv.
Så såg standarden ut till ca 90-91. Krav på jord i kök, badrum och utomhus, därefter infördes krav på jordade uttag i samtliga rum.G golfgreen skrev:
Verka som de flesta idag kan kopplas in antingen i innedelen eller utedelen. Jag hade samma problem som dig, en hall ut an jordade uttag.
Skulle den kopplas med innedelen skulle den behöva ett jordat uttag inne och därmed behöva jorda alla uttag i hallen. Kopplade därför in den den på utedelen, kostade en 3-4000 för dra en ny kabel från proppskåpet för ville helst ha den på en egen säkring också.
Skulle den kopplas med innedelen skulle den behöva ett jordat uttag inne och därmed behöva jorda alla uttag i hallen. Kopplade därför in den den på utedelen, kostade en 3-4000 för dra en ny kabel från proppskåpet för ville helst ha den på en egen säkring också.