Hej.
Är det möjligt att ställa ner från 6kw till 3kw på elpatron på denna panna?
Just nu kör jag den bara till o värma varmvattnet så vill prova ställa ner den :)
 
  • Elektriskt schema som visar omkoppling av effekt på elpanna från 8,0 kW till 6,0 kW och 9,0 kW.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Varför vill du ställa ner?
 
useless useless skrev:
Varför vill du ställa ner?
Ska koppla in ett spabad och vill inte överbelasta huvudsäkringen
 
Ja om du byter plats på alla vita mot de bruna ledningarna på el-patronen så blir steg 1 på 3 kW. (Måste vara inställd på 6 kW först, utan steg 2). Men det sparar ingen energi då 3 kW måste vara tillkopplad dubbelt så länge. Edit: Glöm inte bort att dokumentera ändringen genom att t.ex. skriva på plåten så ingen annan senare kommer och undrar varför det är dålig effekt på pannan när det är kallt på vintern.
 
Redigerat:
J Josth skrev:
Ja om du byter plats på alla vita mot de bruna ledningarna på el-patronen så blir steg 1 på 3 kW. (Måste vara inställd på 6 kW först, utan steg 2). Men det sparar ingen energi då 3 kW måste vara tillkopplad dubbelt så länge. Edit: Glöm inte bort att dokumentera ändringen genom att t.ex. skriva på plåten så ingen annan senare kommer och undrar varför det är dålig effekt på pannan när det är kallt på vintern.
Tack för hjälpen :)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.