Hej,
Jag har frågat om tryckströmbrytare förutom på forumet, men startar nu en ny tråd.

Frågan denna gång är om man själv kan byta en tryckströmbrytare eller om man måst ringa en elektriker. Jag har köpa en ny på Jula och kan lätt skriva fast den själv. Så frågan gäller själva inkopplingen av elen.

Vilken sladd ska vart - det är den stora frågan :) Måste elektrikern komma eller löser man det själv?

Den vita sladden går till motorskyddet, den svarta till pumpen.

Vad tror ni?

(tre första bilderna från den gamla tryckströmbrytaren, sen den nya svarta (märke Telemeqanique), och sist medföljande papper)
 
  • Gamla tryckströmbrytarens innandöme med kopplade bruna och blåa sladdar och märkning DIFFERENSTRYK.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gammal tryckströmbrytare med sladdar anslutna, behöver identifiera rätt kopplingar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gammal tryckströmbrytare med anslutna vita och svarta sladdar samt kopparledningar mot en brun bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild av en ny svart tryckströmbrytare märkt Telemeqanique, otydliga ledningsanslutningar synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Installationsmanual för tryckströmbrytare från Telemecanique med diagram och säkerhetsvarningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Instruktionsblad för inställning och montering av tryckströmbrytare med diagram och skisser.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Koppla den nya som den gamla,
Vita kabeln på antingen 1, 3, 5 eller 2, 4, 6.
Kontakterna sluter i följande ordning 1-2, 3-4, 5-6, det lär den gamla också göra.

Vit-brun 1 - 2 svart-svart
Vit-blå 3 - 4 svart-grå
Vit-svar 5 - 6 svart-brun


Edit: Eftersom det är en fast installation så är det egentligen ”behörighetskrävande” arbete som ”elektriker” ska utföra.
 
  • Gilla
Nilsson2018
  • Laddar…
Bild 3 och bild 4 transportera bara över ledningarna som det ser ut i synfälltet ta ett foto på den gamla innan du plockar isär det
Uppifrån svart blå brun på vänster sida och brun vit svart på höger sida så blir det rätt
 
  • Gilla
Nilsson2018
  • Laddar…
Ja det verkar logiskt. Tack!
 
skulle bara säga tack... otroligt nog bytte jag från exakt lika tryckströmbrytare och till samma från Jula :)

Visa bilaga 404020
 
  • En öppnad tryckströmbrytare från Jula på en vit yta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
N Naesstrom skrev:
skulle bara säga tack... otroligt nog bytte jag från exakt lika tryckströmbrytare och till samma från Jula :)

[media]
Vad heter den här tryckströmbrytaren? Har du något fabrikat och modellnummer på den? Den gamla alltså :)
 
E Eriksson87 skrev:
Vad heter den här tryckströmbrytaren? Har du något fabrikat och modellnummer på den? Den gamla alltså :)
Det är en LK-NES ett danskt fabrikat som nog inte finns längre men det var en bra typ. Liknande riktigt bra var tidigare CEWE och de finns faktiskt kvar som ABB i princip lika. Sök på ABB tryckströmbrytare det kan vara värt den skillnad i pris den har mot mycket annat skräp på temat.
 
GK100 GK100 skrev:
Liknande riktigt bra var tidigare CEWE och de finns faktiskt kvar som ABB i princip lika. Sök på ABB tryckströmbrytare
Jepp men nu med en annan brytare i och den har väldigt små kontaktytor mot föregångaren av CEWE.
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Hej! Fortsätter tråden med en uppföljningsfråga; vi hade exakt samma problem, nämligen att motskyddet slår av efter några sekunder varje gång vi slår på den. Så vi bytte till ny tryckströmbrytare (tack alla som skrivit och förklarat här- utan ett hade vi inte förstår hur!) Men samma problem kvarstår, så det var inte den det var fel på. Är det själva pumpen som är trasig? Vi tvättade och renoverade brunnen (grävd) för ett år sen och då kunde man se att pumpen läckte lite och den går konstant så hittar att den behöver bytas oavsett. Sätt även mycket rost undertill på den. Pumpen sitter alltså på väggen inne i brunnen, ca en meter ner. Undrar också om tips på bra pump och hur man byter?
 