Hej.
Jag har inte byggt systemet själv, utan det ingick i lägenhetsköp.
Det består av spotlights i alla rum, med NEXA brygga + LED driver dimmers som är installerade i ett skåp i hallen, så att jag kan slå av på belysning per rum via NEXA appen.
Nu till problemet:
- Jag kan inte slå av/på belysning i badrum manuellt på knappen, fungerar bara via appen. Knappen fungerade i några månader.
- Ungefär varje månad behöver jag starta om bryggan för att kunna slå av på i badrummet via appen.
- LED driver för badrum låter högt när jag slår på lyset.
- övriga rum fungerar manuella knappar och app bra.
Jag har ingen större kunskap av detta så tips mottages gärna om det kan vara trasig led driver, trasig lysknapp eller både och?
Bifogar bilder på installationen.
Jag har inte byggt systemet själv, utan det ingick i lägenhetsköp.
Det består av spotlights i alla rum, med NEXA brygga + LED driver dimmers som är installerade i ett skåp i hallen, så att jag kan slå av på belysning per rum via NEXA appen.
Nu till problemet:
- Jag kan inte slå av/på belysning i badrum manuellt på knappen, fungerar bara via appen. Knappen fungerade i några månader.
- Ungefär varje månad behöver jag starta om bryggan för att kunna slå av på i badrummet via appen.
- LED driver för badrum låter högt när jag slår på lyset.
- övriga rum fungerar manuella knappar och app bra.
Jag har ingen större kunskap av detta så tips mottages gärna om det kan vara trasig led driver, trasig lysknapp eller både och?
Bifogar bilder på installationen.
1. Det ser ut som det sitter dimmer CMR-101. Den har ingen ingång för vanlig väggbrytare. Varför inte väggbrytaren fungera går ej att avgöra utan felsökning/mer info.
2. Ang. Gateway, hör med Nexa. Ser ut som det är en äldre produkt där sitter.
3. Brum/surrande ljud kan förekomma. Oklart hur högt det låter, kanske normalt ljud.
2. Ang. Gateway, hör med Nexa. Ser ut som det är en äldre produkt där sitter.
3. Brum/surrande ljud kan förekomma. Oklart hur högt det låter, kanske normalt ljud.
Jag tror det går kablar från alla lysknappar till dimmers i skåpet. Det lyser en röd lampa när på knappen när jag försöker tända så är nog inte batteri där iaf.e02jr skrev:
Om det är CMR-101 så är det ju som @etompau skriver inte någon ingång för brytare utan knappen är kopplad trådlöst till den dimmer. Det går kanske att para om knappen till dimmer i nexa-enheten?
Är det på dimmern det lyser rött när du trycker på knappen eller är det på knappen det lyser rött?
Öppna brytaren och kolla om det bara är trådar eller om det är en sändarpuck bakom.
Är det på dimmern det lyser rött när du trycker på knappen eller är det på knappen det lyser rött?
Öppna brytaren och kolla om det bara är trådar eller om det är en sändarpuck bakom.
OK, ser ut som någon trådlös väggsändare, kanske WTE-1.
Eftersom dioden lyser så är batteriet OK. Batteriet håller normalt i flera år.
Räckvidd- eller störningsproblem kan förekomma. Ovanligt att mottagarna måste omkodas.
Ska du lära upp mottagaren på nytt måste du veta vilken som styr badrumsbelysningen.
Inte optimalt att ha mottagarna så nära intill varandra, kan orsaka störning/mottagningsproblem. Även drivdonen kan ge upphov till störningar.
Eftersom dioden lyser så är batteriet OK. Batteriet håller normalt i flera år.
Räckvidd- eller störningsproblem kan förekomma. Ovanligt att mottagarna måste omkodas.
Ska du lära upp mottagaren på nytt måste du veta vilken som styr badrumsbelysningen.
Inte optimalt att ha mottagarna så nära intill varandra, kan orsaka störning/mottagningsproblem. Även drivdonen kan ge upphov till störningar.