Vill ha solceller på garagetak i söder och villatak i sydvästläge, har förfrågningar ute hos några installatörer men väntetiden är lång och tänkte därför även höra mig för i forumet om någon har erfarenhet av liknande projekt och om det är en vettig lösning (och lönsam) eller om jag ska nöja mig med att bara installera på ett av taken? Förbrukningen ligger idag på ca 14000-15000kwh och jag vill ha en så bra och effektiv lösning som möjligt.

Är i startgroparna att förnya taket på villan, tanken är när det är klart ska solpaneler upp där, ca 40kvm, mansardtak i sydvästläge. (Är det vettigt att installera solceller på mansardtak?)
Dessutom finns ett garagetak i sydläge om ca 30kvm som jag skulle vilja ha solpaneler på. Anledningen till detta "projekt" är att huset och garaget ligger väldigt bra till, skuggfritt hela året.

Idag finns en växelströmskabel mellan hus och garage, separat avsäkrad elcentral i garaget. Har pratat med min nätleverantör och nätleverantören ser inga problem att man installerar solceller på två olika tak, däremot kan de inte hjälpa mig med den likströmskabel i mark mellan garage och hus för att ansluta till växelriktaren. Kan jag räkna med att grävningen/installationen av likströmskabeln kan ingå och utföras av företaget som eventuellt gör installationen av solpanelerna, eller måste jag anlita en extern aktör/elektiker/grävare som gör jobbet?

Har ni erfarenhet av liknande (likströmskabel i mark mellan byggnader), eller solpaneler på separata tak?
Dela gärna med er i så fall :)
 
Vi har en kommande installation som också är på två tak, villa och garage. Firman som ska installera solpanelerna har varit här innan och installerat laddbox på garaget och ny elcentral i garaget, då det tidigare bara var dragit 1-fas till garaget. Inför detta grävde jag själv och la ner tre tomma gula 50 mm kabelrör. I ett av rören la firman elkabel mellan mätarskåpet och garaget. Växelriktaren sätter de i garaget och ansluter till elcentralen där. DC kablarna kommer de lägga i ett av de tomma kabelrören och det tredje tomma kabelröret används för nätverkskabeln till smartmätaren från växelriktaren om den inte kan gå tillsammans med övriga kablar.

Huruvida du kan använda befintlig central i garaget och befintlig kabel beror på om det finns plats i centralen för de säkringar du behöver lägga till och vad kabeln klarar av. Vi fick till oss att kabeln skulle vara 5G6 för att klara det hela. Har du lämplig kabel men inga säkringsplatser kan de sätta en ny liten central bredvid din befintliga i garaget.
 
  • Gilla
Crank
  • Laddar…
DC ska ligga i separata rör, i alla fall i byggnader. Under mark brinner det ju dåligt. Men de kommer ju upp i ett rör också.
 
D Daniel 109 skrev:
DC ska ligga i separata rör, i alla fall i byggnader. Under mark brinner det ju dåligt. Men de kommer ju upp i ett rör också.
Jag antar att du menar att plus respektive minus för
DC kablar ska ligga i separata elrör/elslangar och inte att de ska ligga i separata kabelskyddsrör? Dvs. det är ok att dra ett separat elrör med minus DC och ett separat elrör med plus DC i samma gula 50 mm kabelskyddsrör?
 
K
Om du ska få grön-teknik på det så kan nog inte grävningen göras separat. Men de kan ta en in en underentreprenör. Är det en lång sträcka? eller gräver man nog det med spade själv.

Så länge det kopplas rätt är det inga problem att ha det på olika tak eller byggnader. Det ska vara olika slingor till exempel
 
D D.anne_85 skrev:
Jag antar att du menar att plus respektive minus för
DC kablar ska ligga i separata elrör/elslangar och inte att de ska ligga i separata kabelskyddsrör? Dvs. det är ok att dra ett separat elrör med minus DC och ett separat elrör med plus DC i samma gula 50 mm kabelskyddsrör?
Jag har tolkat det som att de måste vara fysiskt separerade.
 
Frågan är om DC-kablarna är godkända för installation i rör i mark. Det är inte självklart.
OM dom är godkända så finns ingen anledning att ha plus och minus i separata rör. Min elektriker har lagt dom i samma VP-rör.
 
  • Gilla
knightjocke och 1 till
  • Laddar…
K
T Thomas_Blekinge skrev:
Frågan är om DC-kablarna är godkända för installation i rör i mark. Det är inte självklart.
OM dom är godkända så finns ingen anledning att ha plus och minus i separata rör. Min elektriker har lagt dom i samma VP-rör.
Man vill dra kablarna parallellt bredvid varandra för att motverka störningar. Störningarna tar ut varandra. Har även varit prat om att man ska tvinna dem. Men jag minns inte om det bara gällde med optimerare
 
D D.anne_85 skrev:
Vi har en kommande installation som också är på två tak, villa och garage. Firman som ska installera solpanelerna har varit här innan och installerat laddbox på garaget och ny elcentral i garaget, då det tidigare bara var dragit 1-fas till garaget. Inför detta grävde jag själv och la ner tre tomma gula 50 mm kabelrör. I ett av rören la firman elkabel mellan mätarskåpet och garaget. Växelriktaren sätter de i garaget och ansluter till elcentralen där. DC kablarna kommer de lägga i ett av de tomma kabelrören och det tredje tomma kabelröret används för nätverkskabeln till smartmätaren från växelriktaren om den inte kan gå tillsammans med övriga kablar.

Huruvida du kan använda befintlig central i garaget och befintlig kabel beror på om det finns plats i centralen för de säkringar du behöver lägga till och vad kabeln klarar av. Vi fick till oss att kabeln skulle vara 5G6 för att klara det hela. Har du lämplig kabel men inga säkringsplatser kan de sätta en ny liten central bredvid din befintliga i garaget.
Tack för ett trevligt svar.
Du grävde alltså själv och det var ok att göra det?. Det är även min tanke om det går att göra då alla slantar man kan spara är bra att ha till annat. Har ca 6 meter mellan hus och garage, tänker att växelriktaren borde kunna gå att placera i samma utrymme som vi har bergsvärmepumpen i källaren, (det är den vägg som är närmast garaget, eller placeras vid garaget. Detta får nog installatören säga vad som lämpar sig bäst.

Jordkabeln för växelström för garaget ligger idag nedgrävd mellan garage och hus på samma ställe där jag tänker att likströmskabeln bör gå, tror nog dessutom att denna aktuella kabeldragningen för växelströmmen inte följer den standard som nu gäller då eldragningen gjordes runt 1987 och vi köpte huset 2013 i då bef skick (Får nog ta det med installatören). :D
 
N Nordsjö skrev:
Tack för ett trevligt svar.
Du grävde alltså själv och det var ok att göra det?. Det är även min tanke om det går att göra då alla slantar man kan spara är bra att ha till annat. Har ca 6 meter mellan hus och garage, tänker att växelriktaren borde kunna gå att placera i samma utrymme som vi har bergsvärmepumpen i källaren, (det är den vägg som är närmast garaget, eller placeras vid garaget. Detta får nog installatören säga vad som lämpar sig bäst.

Jordkabeln för växelström för garaget ligger idag nedgrävd mellan garage och hus på samma ställe där jag tänker att likströmskabeln bör gå, tror nog dessutom att denna aktuella kabeldragningen för växelströmmen inte följer den standard som nu gäller då eldragningen gjordes runt 1987 och vi köpte huset 2013 i då bef skick (Får nog ta det med installatören). :D
Ja, jag grävde själv men gjorde det efter samråd med elektrikern som skulle dra kabeln. Elektrikern fick beskriva vilket djup rören skulle ligga på och var han tyckte det var bäst att ändarna kom upp för snyggast installation.
 
  • Gilla
Nordsjö
  • Laddar…
K
N Nordsjö skrev:
Tack för ett trevligt svar.
Du grävde alltså själv och det var ok att göra det?. Det är även min tanke om det går att göra då alla slantar man kan spara är bra att ha till annat. Har ca 6 meter mellan hus och garage, tänker att växelriktaren borde kunna gå att placera i samma utrymme som vi har bergsvärmepumpen i källaren, (det är den vägg som är närmast garaget, eller placeras vid garaget. Detta får nog installatören säga vad som lämpar sig bäst.

Jordkabeln för växelström för garaget ligger idag nedgrävd mellan garage och hus på samma ställe där jag tänker att likströmskabeln bör gå, tror nog dessutom att denna aktuella kabeldragningen för växelströmmen inte följer den standard som nu gäller då eldragningen gjordes runt 1987 och vi köpte huset 2013 i då bef skick (Får nog ta det med installatören). :D
Stöldrisk, skuggsida och fläktljud gör att pannrummet är en bra plats. Så länge det inte är väldigt varmt där
 
N Nordsjö skrev:
Vill ha solceller på garagetak i söder och villatak i sydvästläge, har förfrågningar ute hos några installatörer men väntetiden är lång och tänkte därför även höra mig för i forumet om någon har erfarenhet av liknande projekt och om det är en vettig lösning (och lönsam) eller om jag ska nöja mig med att bara installera på ett av taken? Förbrukningen ligger idag på ca 14000-15000kwh och jag vill ha en så bra och effektiv lösning som möjligt.

Är i startgroparna att förnya taket på villan, tanken är när det är klart ska solpaneler upp där, ca 40kvm, mansardtak i sydvästläge. (Är det vettigt att installera solceller på mansardtak?)
Dessutom finns ett garagetak i sydläge om ca 30kvm som jag skulle vilja ha solpaneler på. Anledningen till detta "projekt" är att huset och garaget ligger väldigt bra till, skuggfritt hela året.

Idag finns en växelströmskabel mellan hus och garage, separat avsäkrad elcentral i garaget. Har pratat med min nätleverantör och nätleverantören ser inga problem att man installerar solceller på två olika tak, däremot kan de inte hjälpa mig med den likströmskabel i mark mellan garage och hus för att ansluta till växelriktaren. Kan jag räkna med att grävningen/installationen av likströmskabeln kan ingå och utföras av företaget som eventuellt gör installationen av solpanelerna, eller måste jag anlita en extern aktör/elektiker/grävare som gör jobbet?

Har ni erfarenhet av liknande (likströmskabel i mark mellan byggnader), eller solpaneler på separata tak?
Dela gärna med er i så fall :)
Hej
Du kan koppla in två växelriktare.(som ex)
Om du ska dra kabel i mark bör det vara 2 st slangar för jord med ett avstånd mellan dem ca 1 dm eller mer. Kom ihåg markdjupet, avstånd mellan taken med tanke på storlek på kabel/ledare. Bra att markera med svarta och röda kablar/trådar röda ligger i en slang och svarta i den andra slangen. Märkning/ritning kan vara bra att ha.. Samt en brandkårs brytare, Åskskydd ??
//DD
 
Varför skulle de vara separerade i mark? I byggnader vill man ha det på grund av brandrisken, men det finns ju inte i mark.
 
Varför göra det så komplicerat och dyrbart?
De kan ligga i samma skyddsrör utan problem. Det som är mycket viktigt är att använda korrekt kabel för likströmmen, dvs en kabel som är ämnad för de maximala spänningar som kan uppstå i solcellssystemet, vanligtvis upp till ca 1000V. Oftast används separata enkelledare i röd ocg svart färg.
 