Hej,
Pumpen, CTC Echoheat 7.5 från 2007, började först avge ett pysande ljud, och sedan efter någon vecka droppa, och nu rinner det lite vatten från skvallerröret.

Diagnos: säkerhetsventilen inte tät, och behöver bytas.

Har nu fått hem en ny säkerhetsventil, men undrar inför bytet om det är något att tänka på?

Planen är att stänga avstängningsventilen för inkommande tappvatten, bryta strömmen till pannan, öppna säkerhetsventilen och tömma vatten till inget tryck kvar, byta ut säkerhetsventilen, öppna avstängningsventilen för att fylla på nytt vatten till 1 Bar , slå till strömmen till pannan.
 
  • Copper piping and safety valve on a CTC Echoheat 7.5 heat pump, indicating maintenance needs.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild av säkerhetsventil och rörkopplingar på en vattenpump.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder

Bästa svaret

Är det den säkerhetsventil som har svart ratt/hatt?
Om ja, så är den för tappvarmvattnet, den är troligen på 9 bar.

Där räcker det att stänga avstängningsventilen som sitter dikt över/innan säkerhetsventilen, även fördel att stänga av värmepumpen också.
Släppa ut övertrycket.
Byta säkerhetsventilen.
Öppna avstängningsventilen försiktigt till fullt öppen, vrid tillbaka 1/2 varv.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Är det den säkerhetsventil som har svart ratt/hatt?
Om ja, så är den för tappvarmvattnet, den är troligen på 9 bar.

Där räcker det att stänga avstängningsventilen som sitter dikt över/innan säkerhetsventilen, även fördel att stänga av värmepumpen också.
Släppa ut övertrycket.
Byta säkerhetsventilen.
Öppna avstängningsventilen försiktigt till fullt öppen, vrid tillbaka 1/2 varv.
Tack!

Ja, det är säkerhetsventilen med svart rund hatt (till vänster i övre bilden, samt i nedre bild). Har en ny av samma fabrikat och modell, 9 Bar, som bör eliminera pys / läckage.


Demmpa Demmpa skrev:
Är det den säkerhetsventil som har svart ratt/hatt?
Om ja, så är den för tappvarmvattnet, den är troligen på 9 bar. Det får bli kvällens projekt

Där räcker det att stänga avstängningsventilen som sitter dikt över/innan säkerhetsventilen, även fördel att stänga av värmepumpen också.
Släppa ut övertrycket.
Byta säkerhetsventilen.
Öppna avstängningsventilen försiktigt till fullt öppen, vrid tillbaka 1/2 varv.
Demmpa Demmpa skrev:
Är det den säkerhetsventil som har svart ratt/hatt?
Om ja, så är den för tappvarmvattnet, den är troligen på 9 bar.

Där räcker det att stänga avstängningsventilen som sitter dikt över/innan säkerhetsventilen, även fördel att stänga av värmepumpen också.
Släppa ut övertrycket.
Byta säkerhetsventilen.
Öppna avstängningsventilen försiktigt till fullt öppen, vrid tillbaka 1/2 varv.
 
Den är till tappvattnet, så du behöver inte tömma/fylla på värmesystemet.
Stäng av inkommande vatten och öppna en kran så det blir trycklöst.
 