Jag skall gjuta en stödmur i form av L-stöd och undrar hur tätt man behöver sätta förstärkningsjärnen, se bild.

Diagram över L-stöd i betong med måttangivelser för stående och liggande armar samt förstärkningsjärn.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Hum... kraftarmeringen ligger ju på fel sida av väggen.

Är det lite höjd på muren är det en hel drös med beräkningar som krävs.
 
W witten skrev:
Hum... kraftarmeringen ligger ju på fel sida av väggen.

Är det lite höjd på muren är det en hel drös med beräkningar som krävs.
Tack witten för inspel. Stödmuren kommer att stå direkt på berg och det sluttar. Den lägsta höjden på muren är 90 cm och den högsta 140 cm.

Vad gäller cc för förstärkningsjärnen, menar Du att man behöver ta in en konsult som skall räkna ut det?

När du skriver att "kraftarmeringen ligger ju på fel sida", menar du att armeringen i murväggen skall skjutas bakåt? Så här?
Teknisk ritning av stödmur med mått och armeringsdetaljer på berggrund.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
S
Armeringen ska ligga på den dragna sidan av muren. När det gäller stången för infästningrn till berget behöver man dimensionera för olika fall:
Brott mellan bruk och stång och brott mellan berg och bruk. Sedan behöver man kontrollera stången också.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.