Om det är du själv som kopplar, så tänk också på att skyddsjordledarna ska vara längre än de andra, så att de släpper greppet sist i det fall att någon skulle lyckas med att dra loss kabeln. Detta spelar ingen roll för funktionen, men är en viktig säkerhetsåtgärd. För ordningens skull ska det också påpekas att detta jobb är olagligt för en lekman att utföra ( men många gör ju det ändå ).
Jag tror följande:Totte_S skrev:
grön+grön i gulgrön = jord
Blå+blå i blå = nollan
Brun/svart/vit = 3 faser, här kan man välja, i mitt fall sätter jag tvättmaskinens bruna i svart fas och torktumlarens bruna i brun fas.
Har jag tänkt rätt?
Jag ska se till att justera längden på kablarna så gröna är ca 7cm längre än övriga.
Givetvis sätts allt under ett plastskydd och kablarna sätts fast med kabel klämman.
Är detta ok?
Redigerat:
Eller det jag undrar är, om man kopplar fel, vad blir konsekvenserna?N nisse1233 skrev:Jag tror följande:
grön+grön i gulgrön = jord
Blå+blå i blå = nollan
Brun/svart/vit = 3 faser, här kan man välja, i mitt fall sätter jag tvättmaskinens bruna i brun och torktumlarens bruna i svart.
Har jag tänkt rätt?
Jag ska se till att justera längden på kablarna så gröna är ca 7cm längre än övriga.
Givetvis sätts allt under ett plastskydd och kablarna sätts fast med kabel klämman.
Är detta ok?
Bästa svaret
Du tänker rätt, det är dags att verifiera med mätning. Om faserna skulle ha samma potential riskerar neutralledaren att bli överbelastad. Säkerställ 400V mellan faserna. 7cm låter lite väl långt, jag hade nöjt mig med 2-3cm så det inte blir så trångt.N nisse1233 skrev:Jag tror följande:
grön+grön i gulgrön = jord
Blå+blå i blå = nollan
Brun/svart/vit = 3 faser, här kan man välja, i mitt fall sätter jag tvättmaskinens bruna i svart fas och torktumlarens bruna i brun fas.
Har jag tänkt rätt?
Jag ska se till att justera längden på kablarna så gröna är ca 7cm längre än övriga.
Givetvis sätts allt under ett plastskydd och kablarna sätts fast med kabel klämman.
Är detta ok?
I värsta fall dödsfall om t.ex. skyddsjord och fas förväxlas (eller har förväxlats i andra änden av någon annan). Brand är möjligt om en maskin för 230V får 400V.N nisse1233 skrev:
Redigerat:
Moderator
· Stockholm
· 51 976 inlägg
Det låter rätt utifrån beskrivningen.
MEN man behöver veta lite om den matande dosan. Har det varit något inkopplat där tidigare, på båda de faser du tänker använda nu?
Om man inte säkert vet att matningen till dosan är korrekt inkopplad till centralen (ex. genom att något har fungerat där tidigare). Då behöver man verifiera att du verkligen har 3 matande faser till dosan. Och nolla, och skyddsjord.
MEN man behöver veta lite om den matande dosan. Har det varit något inkopplat där tidigare, på båda de faser du tänker använda nu?
Om man inte säkert vet att matningen till dosan är korrekt inkopplad till centralen (ex. genom att något har fungerat där tidigare). Då behöver man verifiera att du verkligen har 3 matande faser till dosan. Och nolla, och skyddsjord.
Tack så mycketH hempularen skrev:Det låter rätt utifrån beskrivningen.
MEN man behöver veta lite om den matande dosan. Har det varit något inkopplat där tidigare, på båda de faser du tänker använda nu?
Om man inte säkert vet att matningen till dosan är korrekt inkopplad till centralen (ex. genom att något har fungerat där tidigare). Då behöver man verifiera att du verkligen har 3 matande faser till dosan. Och nolla, och skyddsjord.
Tack så mycket för era svar. Jag tror jag tar hit en elektriker som får kika, som glad amatör vet jag att vvs+el är klokt att låta bli om man inte är helt säker på vad man gör.