Hej
Jag tänkte byta ett trasigt expansionskärl på min Nibe 350p.
Byta det skall väl inte vara så svårt men jag undrar om någon kan
hjälpa mig med arbetsgången för att inte få luft i systemet.
Jag har två golvvärmeslingor och dessa tänkte jag stäng av men
sen är jag orolig för att göra fel och få in luft.
Några tips i forumet?
mvh
Magnus
Jag tänkte byta ett trasigt expansionskärl på min Nibe 350p.
Byta det skall väl inte vara så svårt men jag undrar om någon kan
hjälpa mig med arbetsgången för att inte få luft i systemet.
Jag har två golvvärmeslingor och dessa tänkte jag stäng av men
sen är jag orolig för att göra fel och få in luft.
Några tips i forumet?
mvh
Magnus
Bästa svaret
Kolla upp om det finns avstängningsventiler för framledning och returledning innanför den nedre luckan på 360P. Det borde det göra. Då behöver du bara tömma ut värmevattnet i själva 360P och sedan fylla upp igen och lufta 360P med säkerhetsventilen. Fyller man på nytt värmevatten i systemet kommer detta dock att avge syre efterhand så avluftning kan behövas ändå av mindre mängder luft.
Förtrycket 0,5 bar ska mätas med tomt kärl, alltså helst innan man monterar det. Har man 3 våningar eller mer i huset kan det förmodligen behöva vara något högre förtryck.
Har du stängt av värmesystemet ut från 360P så räcker det bra.
Har du stängt av värmesystemet ut från 360P så räcker det bra.
360P avluftar man genom säkerhetsventilen för värmevattnet. Golvvärme bruka man avlufta genom avluftningsventil på golvvärmefördelaren. Om det är stora problem med ojämn värme kan man behöva spola igenom golvslingorna. Radiatorer avluftar man på avluftningsnipplarna. Kan vara två på en radiator och den är dubbelpanel.
Liknande trådar
-
Nibe bergvattenpump långivare i expansionskärlet.
Värmepumpar -
Byta expansionskärl
Värme allmänt -
Byta Nibe Fighter410p mot NibeF470?
Värmepumpar -
Läckande säkerhetsventil och trött expansionskärl, bör vi byta akut eller kan vi vänta till i vår?
Värme allmänt -
Gammal Nibe 310p. Renovera? Byta? Till vad?