Hej,
Håller på att installera en ventilationskanal för vår spishäll som har inbyggd fläkt som suger ut genom en kanal i bjälklaget. Har plockat bort det som behövs av regeln som syns bakom teglet på bilderna och stöttat upp den runt fläktkanalen. Kanalen och spjället är rektangulärt.
Hur tätar jag bäst runt fläktkanalen? Min plan var att dreva/isolera på insidan och vid teglet försiktigt använda fogskum plus silikon för utomhusbruk. Sen när spjället med kallrasskydd är på plats så tätar jag runt aluminiumramen med silikon också mot teglet.
Är detta ett korrekt sätt att täta? Vill ha det ordentligt tätt, på plats och isolerat.
Tacksam för tips och råd!
Håller på att installera en ventilationskanal för vår spishäll som har inbyggd fläkt som suger ut genom en kanal i bjälklaget. Har plockat bort det som behövs av regeln som syns bakom teglet på bilderna och stöttat upp den runt fläktkanalen. Kanalen och spjället är rektangulärt.
Hur tätar jag bäst runt fläktkanalen? Min plan var att dreva/isolera på insidan och vid teglet försiktigt använda fogskum plus silikon för utomhusbruk. Sen när spjället med kallrasskydd är på plats så tätar jag runt aluminiumramen med silikon också mot teglet.
Är detta ett korrekt sätt att täta? Vill ha det ordentligt tätt, på plats och isolerat.
Tacksam för tips och råd!
Det är alltså en imkanal från spishällen ut genom fasaden?
Imkanalen måste brandisoleras med stenulsisolering (eller liknande) så fort kanalen går in i väggen/bjälklaget.
Utsläppet på fasaden bör vara en bit ut för att minska fett mm på fasaden.
https://www.ovikssotning.se/pdf/imkanal-genom-vagg.pdf
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...rkets-byggregler/ventilation/koksventilation/
Har du gjort en bygganmälan angående utbyte av imkanalen?
https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/installationer/imkanal/
https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/andra-inomhus/flytta-kok-eller-badrum/
Imkanalen måste brandisoleras med stenulsisolering (eller liknande) så fort kanalen går in i väggen/bjälklaget.
Utsläppet på fasaden bör vara en bit ut för att minska fett mm på fasaden.
https://www.ovikssotning.se/pdf/imkanal-genom-vagg.pdf
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...rkets-byggregler/ventilation/koksventilation/
Har du gjort en bygganmälan angående utbyte av imkanalen?
https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/installationer/imkanal/
https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/andra-inomhus/flytta-kok-eller-badrum/
Hej!Demmpa skrev:Det är alltså en imkanal från spishällen ut genom fasaden?
Imkanalen måste brandisoleras med stenulsisolering (eller liknande) så fort kanalen går in i väggen/bjälklaget.
Utsläppet på fasaden bör vara en bit ut för att minska fett mm på fasaden.
[länk]
[länk]
Har du gjort en bygganmälan angående utbyte av imkanalen?
[länk]
[länk]
Ja det stämmer att det är en Imkanal. Bygglov finns och allt brandtätas med firemat innanför teglet.
Det jag undrade över specifikt är tätningen mellan teglet och kanalen, samt mellan firemat och trät i väggarna. Original-idén var att bara köra vanlig isolering mellan firemat och trät samt fogskum mellan tegel och kanalen för att täta det sista.
Ska kolla dina länkar så fort jag kommer hem, tack!