Kompressorn har en 5,5 hk motor som verkar vilja ha 16 A säkringar 3 fas .
Huvudcentralen (huset) har 20 A säkringar .
Garagets undercentral har 16 A säkringar .
Skarvsladden till kompressorn blir 10 m .
Tror ni säkringar håller :thinking:
 
Ja
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Ja, men då förutsätter jag att den har fungerande avlastningsventil.

16A 3-faskontakt är en storleksstandard, kompressorn du kollar på borde ha en märkström kring 8A (strax under om den är modern) (y)
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Tomture61
5,5 hk från en elmotor 3 fas , hur många A blir det ?
Finns tyvärr noll info om elmotorn på kompressorn mer än 5,5 hk , 400 V , 3 fas
 
Tomture61
@Tomture61 den är oftast inbyggd i tryckströmbrytaren (det som pyser till när kompressorn stannar efter att den nått trycket), med en ny kompressor ska det vara lugnt!
 
  • Gilla
Tomture61
  • Laddar…
Tomture61 Tomture61 skrev:
5,5 hk från en elmotor 3 fas , hur många A blir det ?
Finns tyvärr noll info om elmotorn på kompressorn mer än 5,5 hk , 400 V , 3 fas
5,5 hk är 4 kW. Det skulle teoretiskt ge 5,9A vid 400V trefas. Sedan kommer en verkningsgrad och en effektfaktor in i bilden. Då hamnar du troligen på runt 8A. Mer i startögoblicket.
 