Vad gäller om vi ska bygga nytt och vill ha vidbyggt garage (enplansvilla).
Behöver man ha en luftsluss eller inte? Eller räcker det med brandklassat ytskikt och dörr?

Jag har försökt förstå mig på Boverkets senaste byggregler
https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsoliderad_bbr_2011-6.pdf
Men dom har valt att inte göra det lätt (för mig)

5:44 Garage
Garage ska utformas så att risken för brand eller explosion begränsas på grund av förekomst av brännbara eller explosiva gaser. (BFS 2011:26).
5:5 Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader
Brandklassat ytskikt och beklädnad, brandcellsindelning, brandsektionering, brandtekniska installationer är exempel på skyddsåtgärder som kan begränsa utveckling och spridning av brand och brandgas inom en byggnad. (BFS 2011:26).
5:241 Luftsluss och brandsluss
Luftslussar förbinder utrymmen där särskilda krav ställs på skydd mot spridning av brand och brandgaser
Är garage ett utrymme där särskilda krav ställs?
Det finns även andra dokument, olika gamla, med andra argument.
 
Nej, så höga krav är det inte.
 
När jag byggde nytt hus för två år sen så la jag ett dubbelgarage i sutteräng med en trappa upp till tvättstugan.
Kravet var då dubbel gips i tak.
Väggarna blev osb, gips på bägge sidor med isolering och en brandklassad dörr och det godkändes.
 
  • Gilla
Tjopptjopp
  • Laddar…
H huggan skrev:
Nej, så höga krav är det inte.
Har du någon referens eller så?
 
Referensen har du ju redan - allt står i boverkets byggregler som du citerat själv i första inlägget. Nyckeln till de tekniska kraven är byggnadsklass (BBR 5:22) och verksamhetsklass (BBR 5:21).

Ditt hem är verksamhetsklass 3. Ditt garage är verksamhetsklass 1. Det är de verksamheter som generellt har de lägsta kraven på brandskydd eftersom de som befinner så på platsen anses ha god lokalkännedom. Byggnaden i sig är i byggnadsklass Br3.

Läs sedan BBR 5:53, brandcellsindelning, och främst de allmänna råden. Där står att det är ok med flera verksamhetsklasser i samma byggnad, men att de bör ligga i olika brandceller.

I BBR 5:532 så kan du läsa att kravet på avskiljning i byggnadsklass Br3 är EI30, med en del undantag som dock inte berör dig.

EI30 innebär endast att brand (egentligen värme) och rök inte får spridas sig mellan de olika brandcellerna under minst 30min. Det finns inget som helst krav på antal gipsskivor eller något sådant. Det är upp till dig som byggherre att visa att du uppfyller kraven i BBR. Ett enkelt sätt att göra det är att bygga med en typkonstruktion som tagits fram och testats av någon annan så slipper du en massa eget arbete. Typkonstruktioner kan du ofta hitta hos exempelvis tillverkare av skivmaterial eller isolering.

Om man exempelvis renoverar eller bygger till ett äldre hus som är byggt på något annat vis än typkonstruktionerna så kan man istället använda additionsmetoden som är ett sätt att räkna hur länge olika material står emot brand beroende på hur de är placerade realtivt varandra. Exempelvis vad som händer om du sätter en gipsskiva på en gammal timmer eller plankvägg.

Tillägg: Hela avsnittet BBR 5:4 handlar om skydd mot uppkomst av brand. Det har alltså inget med skyddet mot spridning till resten av byggnaden att göra i sig.
 
  • Gilla
Hylman och 3 till
  • Laddar…
T Tjopptjopp skrev:
Har du någon referens eller så?
Du har själv hänvisat till det delvis

5:241 Luftsluss och brandsluss
Luftslussar förbinder utrymmen där särskilda krav ställs på skydd mot spridning av brand och brandgaser.

Kravet på vidbyggt garage är EI30, detta är den lägsta nivå som finns och kan inte räknas som särskilt krav.

https://www.boverket.se/sv/om-bover...boverkets-byggregler/avsnitt-5-brandskydd/18/
 
  • Gilla
Tjopptjopp
  • Laddar…
PNO PNO skrev:
Referensen har du ju redan - allt står i boverkets byggregler som du citerat själv i första inlägget. Nyckeln till de tekniska kraven är byggnadsklass (BBR 5:22) och verksamhetsklass (BBR 5:21).

Ditt hem är verksamhetsklass 3. Ditt garage är verksamhetsklass 1. Det är de verksamheter som generellt har de lägsta kraven på brandskydd eftersom de som befinner så på platsen anses ha god lokalkännedom. Byggnaden i sig är i byggnadsklass Br3.

Läs sedan BBR 5:53, brandcellsindelning, och främst de allmänna råden. Där står att det är ok med flera verksamhetsklasser i samma byggnad, men att de bör ligga i olika brandceller.

I BBR 5:532 så kan du läsa att kravet på avskiljning i byggnadsklass Br3 är EI30, med en del undantag som dock inte berör dig.

EI30 innebär endast att brand (egentligen värme) och rök inte får spridas sig mellan de olika brandcellerna under minst 30min. Det finns inget som helst krav på antal gipsskivor eller något sådant. Det är upp till dig som byggherre att visa att du uppfyller kraven i BBR. Ett enkelt sätt att göra det är att bygga med en typkonstruktion som tagits fram och testats av någon annan så slipper du en massa eget arbete. Typkonstruktioner kan du ofta hitta hos exempelvis tillverkare av skivmaterial eller isolering.

Om man exempelvis renoverar eller bygger till ett äldre hus som är byggt på något annat vis än typkonstruktionerna så kan man istället använda additionsmetoden som är ett sätt att räkna hur länge olika material står emot brand beroende på hur de är placerade realtivt varandra. Exempelvis vad som händer om du sätter en gipsskiva på en gammal timmer eller plankvägg.

Tillägg: Hela avsnittet BBR 5:4 handlar om skydd mot uppkomst av brand. Det har alltså inget med skyddet mot spridning till resten av byggnaden att göra i sig.
Tack för bra svar!
 
H huggan skrev:
Du har själv hänvisat till det delvis

5:241 Luftsluss och brandsluss
Luftslussar förbinder utrymmen där särskilda krav ställs på skydd mot spridning av brand och brandgaser.

Kravet på vidbyggt garage är EI30, detta är den lägsta nivå som finns och kan inte räknas som särskilt krav.

[länk]
Tack för bra svar!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.