Hej,

Häromdagen slutade lamporna i källaren fungera. Det har alltid varit lite glapp i lamphållarna (gamla, fula och bör bytas - men ej kommit dit än…). Men nu går det ej att tända alls.

Det är fyra lampor, en dimmer och en vanlig lampknapp. Oavsett hur jag dimrar eller har på lampknappen så får jag ingen ström till lamporna (skruvade loss så jag kunde hålla den gula elpennan mot kablarna).

Jag har bifogat bild dimmern. Strömmen kommer in i dimmern genom en av de bruna.

Har dimmern någon säkring som till slut kan ha gett upp pga lampornas ständiga glappande?
 
  • Öppen dimmerbrytare i vägg med synliga kablar och anslutningar, potentiell orsak till strömavbrott.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Den dimmern ser inte ut att ha någon säkring. Visst kan den gå sönder, och glappkontakt kan vara orsaken. Det är enkelt att kontrollera genom att koppla ena mellantråden till fas och se om strömbrytaren då fungerar. Fast bättre om du har en riktig spänningsprovare och kan följa kretsen och se var det är avbrott.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Den dimmern ser inte ut att ha någon säkring. Visst kan den gå sönder, och glappkontakt kan vara orsaken. Det är enkelt att kontrollera genom att koppla ena mellantråden till fas och se om strömbrytaren då fungerar. Fast bättre om du har en riktig spänningsprovare och kan följa kretsen och se var det är avbrott.
Tack! Så antingen vit eller svart till de två bruna? Kvittar om det är vita eller svarta?
 
Det kvittar, kopplar du båda till brun så lyser lampan oberoende av strömbrytaren.
 
Ja, det går. Men det stöder inte traditionell trappkoppling så du behöver koppla om din andra strömbrytare, och göra dess vippa återfjädrande.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ja, det går. Men det stöder inte traditionell trappkoppling så du behöver koppla om din andra strömbrytare, och göra dess vippa återfjädrande.
Insåg att vi inte behövde ha dimmerfunktion där, så plockade upp en trappströmbrytare i affären istället.

Det jag inte förstår med dimmern som sitter där nu är att inkommande ström sitter på vågen med en pil igenom. Som jag förstått det betyder den symbolen utgående ström från dimmern.

Men oavsett hur det sitter nu ska jag väl sätta de två bruna in i L, och sen vit & svart in där pilarna är på den nya brytaren?
 
  • En hand håller en förpackning med en trappströmbrytare för elinstallation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ja så ska du koppla. Trappbrytare är lite svåra att märka upp eftersom betydelsen av den gemensamma terminalen L i detta fall beror på vilken sida strömbrytaren sitter på. Ena sidan har fas och den andra tändtråd. Sedan finns det sparkoppling som har fas in på en av pilarna... Och hur skulle det tolkas ifall dimmern märker sina två pilar med en våg istället? Det finns inget in eller ut i trappströmbrytare.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ja så ska du koppla. Trappbrytare är lite svåra att märka upp eftersom betydelsen av den gemensamma terminalen L i detta fall beror på vilken sida strömbrytaren sitter på. Ena sidan har fas och den andra tändtråd. Sedan finns det sparkoppling som har fas in på en av pilarna... Och hur skulle det tolkas ifall dimmern märker sina två pilar med en våg istället? Det finns inget in eller ut i trappströmbrytare.
Funkar nu finfint. Stort tack för hjälpen!
 