Fick precis en kommentar från vår bygglovshandläggare om att vårt blivande uterum (se bifogad fil) har för låg snittakhöjd, dvs. 50% av rumshöjden understiger 2,40m. De hänvisar till BBR 3:311, men tycker det är märkligt att få denna anmärkning för ett uterum (även Willab Garden ställer sig frågande till detta). Någon som råkat ut för samma? Vad är orsaken till detta krav annars? Ventilation?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Stött på detta flera gånger, uterummet är ett rum där du vistas i mer än bara tillfälligt.
Kalla det för "walk-in-skafferi" i ansökan och luta dig tillbaka.
Kommer det ske någon inspektion från kommunen efter färdigställande, platsbesök med slutintyg? Ändra ritningen annars och komplettera så det är "rätt" höjd på papper...man blir så trött, svensk byråkrati i ett nötskal.
Suck. Småpåvar som lägger sig i meningslösa detaljer. Vad spelar det för roll om det är 2,40m takhöjd på 111 cm eller 151 cm från husväggen?
Om jag räknar rätt så behöver du höja vägganslutningen med 8,1 cm för att få full takhöjd 1,51 m från huset, det ger en vinkel på 5,7 grader. Alternativt kan du höja hela taket med ett par centimeter men nu tog mitt kladdpapper slut
Om jag räknar rätt så behöver du höja vägganslutningen med 8,1 cm för att få full takhöjd 1,51 m från huset, det ger en vinkel på 5,7 grader. Alternativt kan du höja hela taket med ett par centimeter men nu tog mitt kladdpapper slut
Om inte jag tänker fel har du 240 till under råspont vid väggen.Glöm inte räkna med takbalkarna bygger ner. Så du hamnar nog tom under 220 vid vägg och lägre ju längre ut i rummet. Kanske känns lite lågtofflarjon skrev:Fick precis en kommentar från vår bygglovshandläggare om att vårt blivande uterum (se bifogad fil) har för låg snittakhöjd, dvs. 50% av rumshöjden understiger 2,40m. De hänvisar till BBR 3:311, men tycker det är märkligt att få denna anmärkning för ett uterum (även Willab Garden ställer sig frågande till detta). Någon som råkat ut för samma? Vad är orsaken till detta krav annars? Ventilation?
[bild]
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 574 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 574 inlägg
Jag har ett sånt uterum, egenbyggt med glaspartier från willab. Har inte ångrat en sekund att jag hoppade på kampanjen med specialmått på glasen och maxade dörrarna till 2200 istället för duckhöjd med skor som 2000mm blir. Har just över 2400 vid yttervägg och nånstans 2700 vid husväggen.
Det stämmer förvisso, och ska man spinna vidare på den logiken används sovrum inte dagligen utan nattligen.A AndersS skrev:
Skämt åsido, jag vet inte om den skrivningen har prövats.