Renoveringsnovis
· Lerum
· 6 inlägg
Hej.
Helt ny här men har precis köpt ett radhus från 1969 och kommer således vara här en hel del framöver
Jag har ett sovrum som saknar element men med kopplingsdosa framdragen. Jag försöker förgäves lista ut om det ska vara ett 230V eller 400V element som ska kopplas in.
I elcentralen har jag 2 säkringar på en grupp som är märkta med radiator. På kopplingsdosan har jag mätt upp följande:
L1-L2 400V
L1-Jord(?) 230V
L2-Jord(?) 230V
Jag trodde jag visste hur detta hängde ihop men jag fattar fan inte. Har dock goda förhoppningar om att någon här inne kan hjälpa mig.
Tack på förhand
Helt ny här men har precis köpt ett radhus från 1969 och kommer således vara här en hel del framöver
Jag har ett sovrum som saknar element men med kopplingsdosa framdragen. Jag försöker förgäves lista ut om det ska vara ett 230V eller 400V element som ska kopplas in.
I elcentralen har jag 2 säkringar på en grupp som är märkta med radiator. På kopplingsdosan har jag mätt upp följande:
L1-L2 400V
L1-Jord(?) 230V
L2-Jord(?) 230V
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag trodde jag visste hur detta hängde ihop men jag fattar fan inte. Har dock goda förhoppningar om att någon här inne kan hjälpa mig.
Tack på förhand
Elementet på bild är 400V.R RadhusPappa skrev:Hej.
Helt ny här men har precis köpt ett radhus från 1969 och kommer således vara här en hel del framöver
Jag har ett sovrum som saknar element men med kopplingsdosa framdragen. Jag försöker förgäves lista ut om det ska vara ett 230V eller 400V element som ska kopplas in.
I elcentralen har jag 2 säkringar på en grupp som är märkta med radiator. På kopplingsdosan har jag mätt upp följande:
L1-L2 400V
L1-Jord(?) 230V
L2-Jord(?) 230V
[bild]
Jag trodde jag visste hur detta hängde ihop men jag fattar fan inte. Har dock goda förhoppningar om att någon här inne kan hjälpa mig.
Tack på förhand
Renoveringsnovis
· Lerum
· 6 inlägg
Renoveringsnovis
· Lerum
· 6 inlägg
Hej och välkommen till forumet. Lite tråkigt svar du fick på ditt första inlägg men hoppas inte det avskräcker dig från att hänga här - det finns väldigt mycket bra att hämta i det här forumet särskilt om du står inför renoveringar i ditt nya hus.
Din mätning (och bild) tyder ju på att röd ledare är jord, det är ju 230v mellan fasledare och jord. Och det är två faser framdragna till elementet.
Din mätning (och bild) tyder ju på att röd ledare är jord, det är ju 230v mellan fasledare och jord. Och det är två faser framdragna till elementet.
Radiatorer för 400V är ofta kopplade med 2 faser + jord. Är 400V-radiatorn dubbelisolerad så kopplas den enbart med 2 faser. En sån radiator har jag på landet i badrummet. Det kan tyckas lite udda med inkopplingen men det är så det blir.
Ta gärna och läs artikelserien ”Det svenska elsystemet”R RadhusPappa skrev:
https://www.byggahus.se/el