Hej
Jag hade en elektriker här i veckan som drog nya ledningar och satte in en dimmer. Armaturen från Ikea har fem dimbara led-källor. När jag trycker på dimmern så tänds lamporna, men dimmar ned och släcks med en gång. Dimmern är aningen varm hela tiden. Dimmern är kopplad enligt bild, och i kopplingsdosan är brun kopplad till vit som går till armaturen.
Nu är jag lite otålig, och vill lösa det här… jag har kopplat dimmer tidigare, men inte den här digitala typen. Någon som ser problemet med en gång?
Edit: missade bilderna..
armaturen från Ikea heter Statosfär, och det är Ikeas ledlampor i den, enligt bild
framgår det av bilden vilken dimmer det är?
Jag hade en elektriker här i veckan som drog nya ledningar och satte in en dimmer. Armaturen från Ikea har fem dimbara led-källor. När jag trycker på dimmern så tänds lamporna, men dimmar ned och släcks med en gång. Dimmern är aningen varm hela tiden. Dimmern är kopplad enligt bild, och i kopplingsdosan är brun kopplad till vit som går till armaturen.
Nu är jag lite otålig, och vill lösa det här… jag har kopplat dimmer tidigare, men inte den här digitala typen. Någon som ser problemet med en gång?
Edit: missade bilderna..
armaturen från Ikea heter Statosfär, och det är Ikeas ledlampor i den, enligt bild
framgår det av bilden vilken dimmer det är?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Moderator
· Stockholm
· 52 072 inlägg
Missade du en bild?
Skriv gärna exakt vilken dimmer och armaturer det gäller.
Skriv gärna exakt vilken dimmer och armaturer det gäller.
Bästa svaret
Moderator
· Stockholm
· 52 072 inlägg
Det där ser väldigt fel ut.
Lampan skall få sin ström från kopplingen simuskurva med pil igenom. Symbolen betecknar reglerad ström.
Anslutningen P är avsedd att koppla in en ytterligare knapp att dimma med. Man kan ha en återfjärdande knapp någonannanstans som kan dimma också.
Lampan skall få sin ström från kopplingen simuskurva med pil igenom. Symbolen betecknar reglerad ström.
Anslutningen P är avsedd att koppla in en ytterligare knapp att dimma med. Man kan ha en återfjärdande knapp någonannanstans som kan dimma också.
Här är manualen till den utan ”P”,
https://www.elgrossisten.se/produktfiler/leddim_400_bruksanvisning_pdf.pdf
https://www.elgrossisten.se/produktfiler/leddim_400_bruksanvisning_pdf.pdf
Liknande trådar
-
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Underhållsvärme i fritidshus utan plast i väggar
Fritidshus -
Stannar när den bli varm, Stiga åkgräsklippare sd 9812
Trädgårdsmaskiner -
Hur får jag ihop varmvattenberedaren med utedusch och utekök?
Vatten & Avlopp -
3W LED-lampor varmvita - Halmstad
Säljes, Uthyres & Skänkes