Tobzter
Hej hej.
Ena huvudsäkringen gick igår ,Under matlagningen och dusch å lite mer grejer,

Och efter detta så vill inte LLVP skicka ut någon värme längre,
Inne delen funkar om man ställer om till "fläkt" läget enbart
Får dessa felkoder på utedelen.

L3 VÄRMEFEL I ELEKTRISKA DELAR
L4 HÖG TEMPERATUR PÅ KYLFLÄNSEN FÖR INVERTERARKRETSEN

Är utedelen slut ?
Något ja kan felsöka mer ?
 
Tobzter
Jahopp ,
Då har man kollat vidare,
*Ström kommer fram till utedelen (RXL35J2V1B)
*LED Diod i utedelen indikerar att det inte är något fel (blinkar)
*Det "klickar" från utedelen och fläkten startar lite för att sedan sluta snurra,
*Fläkten snurrar väldigt lätt och inga missljud alls,

*Hittade 2 st (keramik) säkringar
En persons hand håller två keramiksäkringar framför en utedelsfläkt i bakgrunden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

*Med denna beteckning hur ser ja om dessa är intakta ?


Utdel av värmepump med etikett och säkringar, inga synliga skador, omgivet av spindelnät.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


*Sedan sitter det en en säkring på "kortet"
Är denna utbyttbra?

Närbild på ett kretskort med keramiksäkringar, kondensatorer och elektroniska komponenter.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder



Keramik säkringar verkar inte vara det lättaste att hitta, Funkar vanliga glas säkringar?
 
Jag hade kollat med någon lokal firma som kan det där med llvp.
 
B
Mät resistansen över säkringen. Är den nära 0 är den hel.

Patronsäkring tror jag är nyckelordet för att hitta de keramiska säkringarna. Finns på t.ex. amazon eller elbutiker på nätet.

https://www.amazon.se/BOJACK-nätplu...ocphy=1012633&hvtargid=pla-813539070706&psc=1

Säkringen ska vara godkänd för spänningen, samt inte ha för hög ampere. Jag har ersatt keramiska säkringar med glas nångång vid en paniklagning. Tror inte de är lika tröga som en keramisk.

Har du diameter plus längd på den borde du kunna hitta ersättare om de är trasiga.
 
Dom som är inneslutna i porslin är tröga, ser lite långa ut mot vanliga s.k glassäkringar, finns olika längder. Den visas som T3 15 amp verkar vara lödd och kanske är för någon värmedel . Om den går så blir det nog svart på vissa delar och en servicehen måste komma och felsöka. Troligtvis blir det nog ett nytt kort då , för dom löder inte nån ny.
 
Tobzter
Ja vi sitter om valet eller kvalet om vi ska köpa en ny eller kalla hit någon som ska felsöka den vi har är ändå 11 år gammal.

Ny ca 20 000KR
Felsökning 3000 + 20000 kr Om vi behöver ny : )
 
B
11år är ju lite gränspuck. Den kommer nog inte leva kvar så värst många år till. Men av miljöskäl kan jag ju tycka att man bör i alla fall kolla om den är trasig på riktigt, eller bara ngt litet fel.
 
Tobzter
Alla säkringar hela..
Blir å ringa hit någon för nu tog min kunskap slut
 
Tobzter
B BSOD skrev:
11år är ju lite gränspuck. Den kommer nog inte leva kvar så värst många år till. Men av miljöskäl kan jag ju tycka att man bör i alla fall kolla om den är trasig på riktigt, eller bara ngt litet fel.
Ja jag ska se va dom säger när ja får kontakt med någon bra firma snabbt
 
Har du mätt så du har rätt spänning fram till pumpen?
 
Tobzter
Ja 230 v.
Bode på utdelen och inne delen.

Men förstår inte den svarta kabeln på undre plinten? Har spänning som går upp och ner på den.
Mot jord å svart 30-60v
Mot svart å fas pendlar mellan 140-200
På dom ingående plintarna nerre

Men felkoden är : L5 Överström på utgång

Ej dom andra koderna utläste fel först.
En elektrisk anslutning med förvirring kring svart kabel och märkt felkod L5, synliga ledningar och kontakter.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Elektrisk kopplingsschema med varningstexter och felkod L5 för överström på utgången.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
Tobzter
Ingen som har någon input :)
 
Tobzter Tobzter skrev:
Ingen som har någon input :)
OM jag inte har helt fel uppfattning så är 1 och 2 230V matning till utedelen och 3 en styrsignal som kan variera i spänning , brukar vara så på L/V VP . Sen det med det inre kan jag inte.
 
  • Gilla
Tobzter
  • Laddar…
Tobzter Tobzter skrev:
Ja 230 v.
Bode på utdelen och inne delen.

Men förstår inte den svarta kabeln på undre plinten? Har spänning som går upp och ner på den.
Mot jord å svart 30-60v
Mot svart å fas pendlar mellan 140-200
På dom ingående plintarna nerre

Men felkoden är : L5 Överström på utgång

Ej dom andra koderna utläste fel först.
[bild] [bild]
På utedelen har du strömmatning från nätet.
Schematisk illustration som visar kopplingen mellan en utedelenhet och en innedel för en HVAC-enhet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Mellan inne- och utedel är det proprietär strömmatning och signalering.
Kolla även manualen här,
https://manualzilla.com/doc/6900980/service-manual---daikintech.co.uk
sidan 246 i browsern
Service manualavsnitt om överströmsdetektering för utomhusdel med felavhjälpningsinstruktioner, höjdpunkt på 5-minuters kontinuerlig drift.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Låt den gå i 5 minuter så rensar den felet förhoppningsvis.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.