Har en gammal CTCEcoheat error på pressostat H/L.Tryckt på en röd knapp som tydligen ska återställa högtryck inget händer.Kan det då vara lågtryck hur återställs det?
 
Ingen knapp på lågtryck , brukar vara det annars kanske fel på en givare. knacka på med mejselskaftet , dom kan ha hängt sig
 
Hej förstår inte ditt svar kan du förklara tydligare.Var ska jag knacka?Finns ingen knapp för lågtrycks pressostat bara för högtryck.Bergvärmen funkar inte går nu bara på el!
 
Ber om ursäkt för mycket teknik , Bergvärme då eller en utedel
 
Knepigt att det inte är separata larm för hög och låg tryck. Högtryck brukar gå att återställa efter en stund, annars kolla så det är ok flöde i värmesystemet. Lågtryck då får du kolla filter, cirkulationspump och nivå på köldbäraren. Fungerar inte det då är det kanske köldmediebrist som en kyltekniker får titta på.
Detta är allmänna råd, jag har ingen koll på din värmepump specifikt.
 
Vi har en bergvärmepump med elpatroner i det fall inte bergvärmen fungerar.Bergvärmen fungerar inte nu och på displayen står det ”pressostat H/L komp reset”
 
T
Hög eller lågtryckspressostaten har löst ut.
Lågtryckspress: kan återställas direkt på panelen.
Högtryckspress: måste först återställas bakom nedre frontluckan därefter
på panelen.
 
lågtryckslarm beror ofta på dålig eller ingen cirkulation i brinekrets (luft, dålig trasig kb pump smuts i returfilter)
trasig/felaktig expansionsventil, eller köldmediebrist.
 
Tack för alla svar.Det hela verkar lite för komplicerat för oss att åtgärda.Nu får vi försöka hitta en kyltekniker.
 