Försöker räkna ut mitt hus energiklass enligt det nya systemet A,B,C, D,E och F.

EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden
≤ = mindre än eller lika med
> = mer än

A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.
B = EP är > 50 - ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.
C = EP är > 75 - ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.
D = EP är > 100 - ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.
E = EP är > 135 - ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.
F = EP är > 180 - ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.
G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.

1 1/2 planshus med entreplan117 m2 boyta, vindsplan 42m2 gäststuga 28 m2

- husets "primärenergital" 40,9 kWh/m2 enligt äldre uträkning
- energiform bergvärme
- ventillation FTX
- geografiska justeringsfaktor enligt husets läge (klimatzon) skåne 0,9
- uppvärmd yta 223,3 m2
- BOA 161 m2 + sidobyggnad 28 m2
- förnybar energi (gratisenergi) 21 440 kWh
- drivenergi 9 060 kWh justeringsfaktor (el) 1,8

- Betongplatta på mark står på 300 mm isolering av cellplast
- Ytterväggar av 240 mm mineralull, 13 mm gips, plastfolie, 12mm spånskiva, vindskydd, spisläkt, 13 mm ventecskiva, två lager puts
- Samtliga fönster 3-glas isolerruta Uvärde 1,2 eller lägre
- Vindsbjälklag isolerat med 450 mm lösull, 22 mm råspont, underlagspapp, takpannor betong
- Provtryckning huset läcker ca 0,42 liter i sekunden/kvm

Stämmer den här uträkningen?
9 060 / 0,9 = 11 325 x 1,8 = 20 385 / 189 = 107 kWh

Screen capture av energiberäkningsresultat för hus med specifikationer av värme och isolering.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Vilken klass är då mitt hus A, B eller C?
//Lajla
 
Det är något som inte stämmer i dina förutsättningar.
Huskonstruktionen är energimässigt mycket bra, men kWh-siffrorna och beräkningen från IVT är mediokra. Dessutom är det oklart hur stort huset egentligen är och vilka utrymmen du värmer upp.

Vilket stadium befinner sig huset i? Planeras, byggs eller färdigt?
 
Hej Per,
Byggnadsår 2013
Uppvärmd yta BOA 161m² och gäststuga BOA 28 m² (ca 18°C vintertid) = total 189 m²
Beräknad årsförbrukning:14 600 kWh. Av detta består uppskattningsvis 5 540 kWh av hushållsel, och 9 060 kWh av uppvärmning och varmvatten.
Bergvärmepump, vattenburen golvvärme och FTX ventilation.

Uträkningen är fortfarande den samman
9 060 kWh / 0,9 (klimatzon skåne) = 11 325 kWh x 1,8 (justeringsfaktor el) = 20 385 kWh / 189 m² = 107 kWh/m² primärenergital ?

Enbart berg/jord/sjöv. pump: 60 kWh/m²
Källa: Energistatistik för småhus (Energimyndigheten)

Det innebär att energiförbrukningen till värme & varmvatten för en 161m² villa med bergvärme är ca 161 x 60 = 9 660 kWh/år ?

Blir inte klok på det här. Huset borde ha en låg energiklassning men primärenergitaletet är ju galet högt 107 kWh/m² dvs klass D. Nyare hus hamnar oftast i högre energiklass A–C?
Allt gott! //Lajla
 
Huset är i drift och då gör man vanligen energideklarationer med utgångspunkt från verkliga energisiffror. Inte schabloner eller beräkningar.
Finns en befintlig deklaration?
Vad är verkligt energibehov?

Om gäststugan är en egen byggnad ska den inte ingå i beräkningen. Verkar osannolikt att du har den på samma vattenburna värmesystem som huset. Kanske är gäststugan uppvärmd med direktverkande el? Har du något mer som drar el utanför huset?

Med den konstruktion du skrivit att huset har bedömer jag att rimligt energibehov för att driva värmepumpen på sin höjd bör vara 4 000 kWh/år, och då är en C11 alldeles för stor, Har du verkligen en C11?

(vp 4 000 kWh + ftx 500 kWh) * 1,8 / 161 m² / 0,9 = 56 kWh/m²
Nybyggnadskravet är 90 kWh/m² vilket innebär att 56 kWh/m² är B-klass
 
Ja, värmepumpens namn och serienummer: Greenline HE E11 & 7748000382.
//Lajla
 