Har en CTC värmeväxlare från 1979 där termostaten droppläcker. Ansluten till fjärrvätme. CTC har inga reservdelar. Kanske finns det någon rörmokare som har en kvar i lager. Bifogar bilder på termostaten som reglerar temperaturen i värmeväxlaren som hittills fungerat klanderfritt.
Om inte reservdel får att uppbringa, kanske dags att byta till nu. Vad rekommenderades? Ny ackumulatortank eller plattvärmeväxlare?
Om inte reservdel får att uppbringa, kanske dags att byta till nu. Vad rekommenderades? Ny ackumulatortank eller plattvärmeväxlare?
Borde gå att byta ut mot en mer modern reglerventil från en villaväxlare, och anpassa rören. Men då det är på primärsidan (ser ut så), med upp till 16bar/120C (om du bor extremt nära kraftverket) så skulle jag rekommendera att ta hjälp från en rörmokare för att göra det.
Har något svagt minne att man ska vara licenserad för att jobba med de tryck/temperaturerna. Blir det en stor läcka inomhus så tar ju vattnet i fjv systemet inte slut...
Har något svagt minne att man ska vara licenserad för att jobba med de tryck/temperaturerna. Blir det en stor läcka inomhus så tar ju vattnet i fjv systemet inte slut...
Tack för tips! Hur menar du med att anpassa rören?B BSOD skrev:Borde gå att byta ut mot en mer modern reglerventil från en villaväxlare, och anpassa rören. Men då det är på primärsidan (ser ut så), med upp till 16bar/120C (om du bor extremt nära kraftverket) så skulle jag rekommendera att ta hjälp från en rörmokare för att göra det.
Har något svagt minne att man ska vara licenserad för att jobba med de tryck/temperaturerna. Blir det en stor läcka inomhus så tar ju vattnet i fjv systemet inte slut...
Tack! Kontaktade CTC och Alfa-Laval som tagit över värmeväxlare. Inga reservdelar finnas. Blir till att byta till plattvärmeväxlare.B BSOD skrev:
Huset är på 250 m2 med 4 våningar och golvvärme i delar av källare samt i kök och badrum. Inredd och isolerad vind. Byggår 1919. Är inte inläst på plattvärmeväxlare, är det stor skillnad i kvalitet mellan olika märken?
Tips emottages tacksamt.
B BSOD skrev:
Har en några år äldre växlare från 1966.med 250 liters behållare. I tomgång är temperaturskillnaden mellan ingående och utgående fjärrvärmevatten ca 13 grader och ovansidan av tanken är ca 70 grader varm så det går inte att lägga handen på ovansidan. I tomgång sommartid drar den ca 800 Watt och det är ca 24 grader i det ca 20 kvadratmeter stora källarrummet under vinterhalvåret. Massor med värme till ingen nytta! under perioden mitten av april till slutet av september.
Har fått en offert från Mälarenergi
Installation fjärrvärmecentral = 37100:- Ke Term ECL 296 Gävle tillverkning.
Hetvatten och flytt av rör 6 st = 7140:- Ca 40 cm långa
omdragning av kablar 1 st 230 volt ? 1 st 400 Volt trefas = 1000:- Flyttas 3 meter och kortas av
Flytt av värmekontroll och ventilbyte = 5000: Mälarenergis fjärravläsning och termometrar.
Varav arbetskostnad 23 430:- Två gubbar ska klara av jobbet på ca 6 timmar
Slutsumma 50 240:-
Rot avdrag -7 029:-
Att betala 43 211:-
Skär sönder den gamla med vinkelslip och transporterar den till återbruket! så jag sparar några tusenlappar
Kan du stänga av inkommande fjärrvärme och vatten kan du köpa en Danemora värmeväxlare för ca 20 000:- Mycket att spara så att säga om du är händig
Liknande trådar
-
Reservdelar till Philips rakapparat
Övrigt Off Topic -
hur skall jag få tag på reservdelar till min tappsläde
Möbelsnickeri -
Reservdelar till Boschfräs POF 1200 AE
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Var hittar jag en reservdels återförsäljare till terrass markiser.
Altan & Uteplats -
Finns det kretskort som reservdel till en ctc 1100 family 25?
Frågor och svar om värme