Jag ska mura upp grundmurar av leca på vilka golvbjälklaget ska ligga. Behöver dock enligt ritning ha manhål i alla innermurar. Då golvbjälkarna ligger på cc 400 så behöver öppningen inkludera minst en bjälke. Vad ska jag avlasta öppningen med? Fått förslag på stålbalk men vilken dimension behövs? Räcker en Hea 100 eller behövs det kraftigare?
Bjälklaget är av konstruktionsvirke 245mm.
Bjälklaget är av konstruktionsvirke 245mm.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
HEA 100 är nog en rejäl överdimensionering. Någon form av VKR rör är säkert mer lämpligt. Man behöver veta öppningens bredd och bjälkarnas längd för att kunna räkna på det.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med den begränsade öppningen kan du ta vilket VKR rör som helst. Det är mest en praktisk fråga, vad som är enklast att få på plats.