Jag ska mura upp grundmurar av leca på vilka golvbjälklaget ska ligga. Behöver dock enligt ritning ha manhål i alla innermurar. Då golvbjälkarna ligger på cc 400 så behöver öppningen inkludera minst en bjälke. Vad ska jag avlasta öppningen med? Fått förslag på stålbalk men vilken dimension behövs? Räcker en Hea 100 eller behövs det kraftigare?

Bjälklaget är av konstruktionsvirke 245mm.
 
S
Hur stor är öppningen, lägg gärna upp en ritning.
 
HEA 100 är nog en rejäl överdimensionering. Någon form av VKR rör är säkert mer lämpligt. Man behöver veta öppningens bredd och bjälkarnas längd för att kunna räkna på det.
 
Jag har tänkt att göra öppningarna 60cm breda. Rimligtvis i mitten. De finns inte med på ritningen utan nämns bara i text.
 
  • Arkitektritning av en våning med måttangivelser, öppningar saknas.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Arkitektritning av en byggnad med måttsatta väggar, utan markerade öppningar på 60cm.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Med den begränsade öppningen kan du ta vilket VKR rör som helst. Det är mest en praktisk fråga, vad som är enklast att få på plats.
 
Ok, tack.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.