Stjäler tråden :)

Va?? Burkar??? Det stog det inget om i instruktionerna till mina spottar (6st - 2trafon).

Jag köpte bara nån installationskabel (vit) med 2x1.5 kabel i + en kopplingsdosa med 4 anslutningar i. Från taket kopplade jag in 0 + fas i dom översta plintarna i kopplingsdosan, på andra sidan av dom översta plintarna skruvade jag in installationskabeln + byglingar till dom nedersta plintarna, där jag sen skruvade fast den andra installationskabeln till trafo nr 2. Installationskabeln brydde jag mig inte om att spika fast i reglarna, så den ligger bara ovanför trätaket. Pga att jag inte vill ha strul med att ta ut trafona om dom skulle gå sönder, men kabeln ligger inte i närheten av spottarna (minst 20 cm ifrån).

Är detta ok?
(35W spottar)

En annan undran jag har är innan jag köpte spottarna på bauhaus så stog det på kartongen att avståndet mellan panelen(utsidan) o taket skulle vara (minst) 80mm, vilket gjorde att jag köpte 70x45 mm reglar o satte upp (panelen är 13mm). Problemet är bara att i kartongen så följde det med en anvisning som helt plötsligt sa att avståndet mellan taket o panelen(INSIDAN) skulle vara 80mm. Vilket mina reglar på 70mm inte var, gick tillbaks till bauhaus o frågade vad som gällde, men dom visste inte säkert, men tillade att det är bättre då med 80mm regel(no shit).

Kan det uppstå några värme problem för 10mm? (panelen är råspont)

detta är uppsatti sovrummet, så dom kommer väl inte lysa så där jätte länge åt gången.

 
elmont skrev:
Jag råkar ju vara proffs och kabeln MELLAN anslutningsdosorna som följer med dom flesta spottar behöver EJ vara värmetåliga, däremot från anslutningsdosan till lamphållaren.
Lampsladdar är ej godkända för fast montage och man får inte lägga sånna löst i undertak.
Det som följer med i nått kit som nån kines har packat ihop kanske inte stämmer med våra regler, jag skulle tro att dom skickar samma packet till dom flesta länder. Använd EKK mellan anslutningarna och ev nån kopplingsdosa EKK kostar kanske en 8-10:-/meter och en kopplingsdosa 20-25:-
Men den leverantör som säljer kitet i Sverige har väl ett ansvar att grejorna är godkända i detta land?? Det finns väl typgodkännande (CE-märkning och allt vad det heter) Jag tror knappast grejorna är sämre bara för att det är en kines som packat dem.
 
Agrik skrev:
Va?? Burkar??? Det stog det inget om i instruktionerna till mina spottar (6st - 2trafon).
Burkar behöver du nog bara använda om du tänkte fylla utrymmet mellan tak och panel med isolering.

Agrik skrev:
En annan undran jag har är innan jag köpte spottarna på bauhaus så stog det på kartongen att avståndet mellan panelen(utsidan) o taket skulle vara (minst) 80mm, vilket gjorde att jag köpte 70x45 mm reglar o satte upp (panelen är 13mm). Problemet är bara att i kartongen så följde det med en anvisning som helt plötsligt sa att avståndet mellan taket o panelen(INSIDAN) skulle vara 80mm. Vilket mina reglar på 70mm inte var, gick tillbaks till bauhaus o frågade vad som gällde, men dom visste inte säkert, men tillade att det är bättre då med 80mm regel(no shit).
Jag kan inte veta vad som gäller för just dina spottar, men för de spottar jag har sett så gäller måttet från flänsen på armaturen (dvs undersidan på panelen).
 
Nej dom blir inte sämmre för att en kines har packat dom, men jag vet att inköparna på div. butikskedjor inte har så stor koll på alla detaljer, jag brukar för övrigt vara bollplank till en elanvarig på ett Bauhaus varuhus och det händer rätt ofta att dom får in tveksamma saker.
CEE märkning är inget typgodkännande utan ett intyg på att varan uppfyller MINIMI kravet i tillverkarlandet inom eu alltså inget bevis på hög kvalitet.
 
Agrik skrev:
Stjäler tråden :)

Va?? Burkar??? Det stog det inget om i instruktionerna till mina spottar (6st - 2trafon).

Jag köpte bara nån installationskabel (vit) med 2x1.5 kabel i + en kopplingsdosa med 4 anslutningar i. Från taket kopplade jag in 0 + fas i dom översta plintarna i kopplingsdosan, på andra sidan av dom översta plintarna skruvade jag in installationskabeln + byglingar till dom nedersta plintarna, där jag sen skruvade fast den andra installationskabeln till trafo nr 2. Installationskabeln brydde jag mig inte om att spika fast i reglarna, så den ligger bara ovanför trätaket. Pga att jag inte vill ha strul med att ta ut trafona om dom skulle gå sönder, men kabeln ligger inte i närheten av spottarna (minst 20 cm ifrån).

Är detta ok?
(35W spottar)

En annan undran jag har är innan jag köpte spottarna på bauhaus så stog det på kartongen att avståndet mellan panelen(utsidan) o taket skulle vara (minst) 80mm, vilket gjorde att jag köpte 70x45 mm reglar o satte upp (panelen är 13mm). Problemet är bara att i kartongen så följde det med en anvisning som helt plötsligt sa att avståndet mellan taket o panelen(INSIDAN) skulle vara 80mm. Vilket mina reglar på 70mm inte var, gick tillbaks till bauhaus o frågade vad som gällde, men dom visste inte säkert, men tillade att det är bättre då med 80mm regel(no shit).

Kan det uppstå några värme problem för 10mm? (panelen är råspont)

detta är uppsatti sovrummet, så dom kommer väl inte lysa så där jätte länge åt gången.
Vad har du för tak ovanför spottarna då?
..... Om det inte är betong skulle jag vara lite nervös om jag var du faktiskt... Kolla upp det här närmare innan du råkar glömma de lamporna på en hel dag.
 
Rogerio skrev:
Vad har du för tak ovanför spottarna då?
..... Om det inte är betong skulle jag vara lite nervös om jag var du faktiskt... Kolla upp det här närmare innan du råkar glömma de lamporna på en hel dag.
Jo, det e betong
 
hempularen skrev:
Tänk också på att du får ha maximalt 2 meter från transformator till den spot som sitter längst från transformatorn. Detta gäller de flesta s.k eletroniska transformatorer. Kravet handlar främst om att en sådan transformator skickar ut radiostörningar på ledningen. men kravet finns från tillverkaren och måste följas oavsett om man är orolig för störningar eller ej. Ingen har kontrollerat att transformatorn inte börjar brinna om kravet ej följs.
Gäller 2 metersregeln även för konstantströmtrafos till lysdioder? Tänkte att det kanske stör mindre om det är likström i sladdarna.
 
Lite fräsch info om spots, en 12v spot 20w lyser Nästan i jämörelse med en 50w 230v. Och sedan, visst ska det vara värmebeständigtråd till spots, de är ju provade i Infällnadsburkar för 90 grader. Och till sist finns en trafo som heter leeway klarar upp till 24 meter spännvidd. :cool:
 
Men till frågan som jag inte såg blev besvarad. Nej, 10 mm hit eller dit spelar ingen roll. Mjölken blir inte dålig när den har gått ut med en dag. Självklart har de vissa säkerhetsmarginaler när de säger 80 mm. Om det händer något så vet jag förstås inte vad försäkringsbolaget säger, men för risken att det ska hända något så spelar inte de där 10 mm så stor roll.

 