Hej,
Vi har köpt ett hus från 70-talet. Det fanns två gamla taklampor som säljare lämnade kvar. Båda fungerade helt ok utan såg lite fula ut så vi bestämde byta de ut.
Efter att släckt av berörda säkringar tog jag ned gamla och satt upp nya lampor och kopplade på. De nya lamporna fungerade inte. För att säkerställa att det var inget fel med de nya eller om jag gjorde något fel testade jag de gamla igen - som också slutade fungera.
När jag tester med spänningsdetektor känner det av ström i uttaget. Däremot visar spänningsprovare noll. Båda uttag är kopplade till olika säkringar så jag är lite förvirrad vad kan orsakat det problemet. Säkringar är ok för att allt annat som är kopplade på dessa säkringar fungerar fortfarande bra utan de här två taklamporna.
Jag vill inte chansa utan att veta om det är något man själv kan fixa eller behöver man hjälp av en elektriker.
Stort tack för alla tips och hjälp på förhand.
Bifogar bilder på båda uttag.
Vi har köpt ett hus från 70-talet. Det fanns två gamla taklampor som säljare lämnade kvar. Båda fungerade helt ok utan såg lite fula ut så vi bestämde byta de ut.
Efter att släckt av berörda säkringar tog jag ned gamla och satt upp nya lampor och kopplade på. De nya lamporna fungerade inte. För att säkerställa att det var inget fel med de nya eller om jag gjorde något fel testade jag de gamla igen - som också slutade fungera.
När jag tester med spänningsdetektor känner det av ström i uttaget. Däremot visar spänningsprovare noll. Båda uttag är kopplade till olika säkringar så jag är lite förvirrad vad kan orsakat det problemet. Säkringar är ok för att allt annat som är kopplade på dessa säkringar fungerar fortfarande bra utan de här två taklamporna.
Jag vill inte chansa utan att veta om det är något man själv kan fixa eller behöver man hjälp av en elektriker.
Stort tack för alla tips och hjälp på förhand.
Bifogar bilder på båda uttag.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
Moderator
· Stockholm
· 52 059 inlägg
Är inte det där ett kronuttag där du kan vända kontakten på 3 olika håll. Bara ett är rätt.
Redigerat:
Jajamänsan! Det stämmer och jag har testat allt - ingenting funkar. Hade jag gjort något med själva uttag eller hade något annat på samma säkringar stoppat fungera skulle jag ha misstänkt mitt fel.H hempularen skrev:
Alla lampor, både gamla och nya, har jag testat på ett annat uttag och de lyser utmärkt.
Moderator
· Stockholm
· 52 059 inlägg
Du skriver att du bröt säkringen när du bytte lamporna. Betyder det att de nya inte kopplades med kontakter? Har du haft uttagen bortkopplade?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Har du mätt att du har spänning fram till strömbrytaren?
Jag bröt säkeringar för för att komma åt den dolda lampkontakten och jag ville inte röra metall medan säkeringarna var PÅ - se bilden nedan.H hempularen skrev:
Nej, uttagen har jag inte rört överhuvudtaget förutom kontakter - uttagen är fortfarande påkopplade.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
De verkar inte vara seriekopplade för att de styrs av olika säkringar. det är dock lite märkligt för mig måste jag säga att de inte längre lyser - har aldrig haft problem förut på något annat ställe men nu känns det som raketscience att fixa det.T TypRätt skrev:
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 462 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 462 inlägg
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Moderator
· Stockholm
· 52 059 inlägg
Om vi gör antagandet att din detektor visar rätt (men mät med något bättre). Då indikerar det att det är avbrott på neutralledaren, nollan. Men att någon tråd skulle lossna i två olika uttag samtidigt låter fullkomligt orimligt.