Har ett tjutande missljud när min värmepump värmer VV. ljudet brukar låta ungefär från 1min upp till 5min och uppstår som sagt endast vid tillverkning av VV.

Något som vet vad detta kan bero på ?

Bifogar ett klipp med ljudet
 
  • Gilla
Jack66
  • Laddar…
K Konkelbära skrev:
Har ett tjutande missljud när min värmepump värmer VV. ljudet brukar låta ungefär från 1min upp till 5min och uppstår som sagt endast vid tillverkning av VV.

Något som vet vad detta kan bero på ?

Bifogar ett klipp med ljudet
Är nog när växelventilen växlar över till varmvatten men är nog resonansljud som uppstår i röret.Om du lyfter upp fråntplåten lite brukar det bli lite mindre ljud från själva plåten.Tror inte du behöver oro dig utan mer trycke/spänna lite på nå av rören för att se om ljudet försvinner.
 
V växelventil skrev:
Är nog när växelventilen växlar över till varmvatten men är nog resonansljud som uppstår i röret.Om du lyfter upp fråntplåten lite brukar det bli lite mindre ljud från själva plåten.Tror inte du behöver oro dig utan mer trycke/spänna lite på nå av rören för att se om ljudet försvinner.
Tack för svar!

Återkommer efter jag spänt/tryckt lite på rören
 
Jag var och tryckte på samtliga rör jag kom åt i pumpen men ljudet kvarstår med samma ljudnivå. Ljudet kommer ungefär vid 52 - 55 grader och tystnar vid 55 då den övergår till uppvärmning av huset igen.
 
K Konkelbära skrev:
Jag var och tryckte på samtliga rör jag kom åt i pumpen men ljudet kvarstår med samma ljudnivå. Ljudet kommer ungefär vid 52 - 55 grader och tystnar vid 55 då den övergår till uppvärmning av huset igen.
Om du går in i manuell test och kör växelventilen därifrån några gånger kanske det upphör?För du får inga larm eller märker om hus/varmvattnet har påverkat av ljudet?
 
V växelventil skrev:
Om du går in i manuell test och kör växelventilen därifrån några gånger kanske det upphör?För du får inga larm eller märker om hus/varmvattnet har påverkat av ljudet?
Ska testa det, är bortrest några dagar men återkommer efter försök!
Hur kommer jag åt menyn manuell test ?

Det kommer inga larm, däremot har jag noterat ett ljud i elementen precis när ljudet försvinner i radiatorerna, omedelbart när ljudet försvinner så blir det ett "Swoosh" ljud i radioterna så låter som att trycket/hastigheten på vattnet ökar kraftigt under 1-2sek
 
K Konkelbära skrev:
Ska testa det, är bortrest några dagar men återkommer efter försök!
Hur kommer jag åt menyn manuell test ?

Det kommer inga larm, däremot har jag noterat ett ljud i elementen precis när ljudet försvinner i radiatorerna, omedelbart när ljudet försvinner så blir det ett "Swoosh" ljud i radioterna så låter som att trycket/hastigheten på vattnet ökar kraftigt under 1-2sek
Okej men lyssnade igen och låter mer från kompressorn när den kör varmvatten.När din kompressor kör varmvatten så gasar den upp till max och den slutar inte förän bryttrycket kommer upp till max så nästa gång den kör varmvatten så lufta på säkerhetsventilen som sitter på expantionskärlet till värmesystemet.och vrid på ratten så du lättar på trycket.Gör så 2-3 gånger och såg att den läcker ut vatten när den kör varmvatten och det berorpå att din säkerhetsventil till inkommande kallvatten (brukar vara säkerhetsventil med blå ratt och 9 bar) och den behöver bytas och är inte särskilt svårt att byta.Du kan även vrida på den inkommande säkerhetsventilen (blå) för att se så den inte har hängt sig eller bara fått skräp men dom håller inte hur länge som helst.För att komma in till manuell test så håll vänster knappen intryckt i 5 sekunder så kommer du in i service menyn så ser du manuell test men prova lufta på ratten först på expantionskärlet.
 
Redigerat:
V växelventil skrev:
vrid på ratten så du lättar på tryc
V växelventil skrev:
Okej men lyssnade igen och låter mer från kompressorn när den kör varmvatten.När din kompressor kör varmvatten så gasar den upp till max och den slutar inte förän bryttrycket kommer upp till max så nästa gång den kör varmvatten så lufta på säkerhetsventilen som sitter på expantionskärlet till värmesystemet.och vrid på ratten så du lättar på trycket.Gör så 2-3 gånger och såg att den läcker ut vatten när den kör varmvatten och det berorpå att din säkerhetsventil till inkommande kallvatten (brukar vara säkerhetsventil med blå ratt och 9 bar) och den behöver bytas och är inte särskilt svårt att byta.Du kan även vrida på den inkommande säkerhetsventilen (blå) för att se så den inte har hängt sig eller bara fått skräp men dom håller inte hur länge som helst.För att komma in till manuell test så håll vänster knappen intryckt i 5 sekunder så kommer du in i service menyn så ser du manuell test men prova lufta på ratten först på expantionskärlet.
Jag har nu efter jul gjort det mesta man kan göra som brukare utan resultat ljudet kvarstår i samma volym och intensitet vid körning VV från Ca 50 grader brukar ljudet börja uppstå och kvarstår till den bryter vid 55.

Vad jag gjort är, känt på alla ledningar och det enda jag känner som känns skumt när ljudet uppstått är att ledning för retur på radiatorkretsen vibbrerar väldigt mycket.

Jag har bytt expansionskärl
Jag har bytt säkerhetsventil till expansionskärlet
bytt säkerhetsventil till inkommande vatten (9bar)
Jag har rengjort filtret (Ballfilter) för retur radiatorkretsen (Vilket var extremt skitigt och igensatt, tippar att förra ägaren inte rengjort en enda gång sedan pumpen installerades 2011)

Jag har provat att öppna säkerhetsventilen till expansionskärlet när ljudet uppstått men utan något resultat.
 
K Konkelbära skrev:
Jag har nu efter jul gjort det mesta man kan göra som brukare utan resultat ljudet kvarstår i samma volym och intensitet vid körning VV från Ca 50 grader brukar ljudet börja uppstå och kvarstår till den bryter vid 55.

Vad jag gjort är, känt på alla ledningar och det enda jag känner som känns skumt när ljudet uppstått är att ledning för retur på radiatorkretsen vibbrerar väldigt mycket.

Jag har bytt expansionskärl
Jag har bytt säkerhetsventil till expansionskärlet
bytt säkerhetsventil till inkommande vatten (9bar)
Jag har rengjort filtret (Ballfilter) för retur radiatorkretsen (Vilket var extremt skitigt och igensatt, tippar att förra ägaren inte rengjort en enda gång sedan pumpen installerades 2011)

Jag har provat att öppna säkerhetsventilen till expansionskärlet när ljudet uppstått men utan något resultat.
Om du går in i service menyn och pilar fram till manuell test och där kan du köra växelventilen 1 0ch 0 och då öppnar du växelventilen och stänger för att se om du får samma oljud då med för det är skillnad när du du manuell test eller när den tillverkar varmvatten för då belastar du kompressorn till max.Det kan vara ställdonet (motorn) som fotplantar sig .
P detta gör du när inte värmepumpen behöver köra en varmvatten körning.Titta i vad varmvattentempen står eller gå in i servicemenyn och titta vad bottengivaren stå för temperatur(standard är nog 42 grader på din maskin)
 
V växelventil skrev:
Om du går in i service menyn och pilar fram till manuell test och där kan du köra växelventilen 1 0ch 0 och då öppnar du växelventilen och stänger för att se om du får samma oljud då med för det är skillnad när du du manuell test eller när den tillverkar varmvatten för då belastar du kompressorn till max.Det kan vara ställdonet (motorn) som fotplantar sig .
P detta gör du när inte värmepumpen behöver köra en varmvatten körning.Titta i vad varmvattentempen står eller gå in i servicemenyn och titta vad bottengivaren stå för temperatur(standard är nog 42 grader på din maskin)


Körde växelventilen 5 - 6 gånger och lät den gå 1 - 2 minuter utan att lyckas återskapa ljudet.

Så frustrerande att inte kunna hitta felkällan
 
K Konkelbära skrev:
Körde växelventilen 5 - 6 gånger och lät den gå 1 - 2 minuter utan att lyckas återskapa ljudet.

Så frustrerande att inte kunna hitta felkällan
Okej du vet inte om ni har haft srömmavbrott samtidigt som problemet uppstod.?Det kommer inte upp en liten fyrkant på displayen när den kör varmvatten?
 
V växelventil skrev:
Okej du vet inte om ni har haft srömmavbrott samtidigt som problemet uppstod.?Det kommer inte upp en liten fyrkant på displayen när den kör varmvatten?
Vi har haft ljudet enda sedan vi flyttade in i Oktober och förra ägaren påstår sig att inte veta något.

Ingen symbol eller larm utöver det vanliga vid uppvärmning av vatten.
 
  • Display av värmepumpsstyrning med texten "HEATPUMP LIFT AUTO" och ikoner för inställningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
K Konkelbära skrev:
Vi har haft ljudet enda sedan vi flyttade in i Oktober och förra ägaren påstår sig att inte veta något.

Ingen symbol eller larm utöver det vanliga vid uppvärmning av vatten.
Okej då verkar det inte vara växelventilen.Får klura lite.Tänkte om kompressorn går baklänges för brukar föra lite ljud.
 
V växelventil skrev:
Okej då verkar det inte vara växelventilen.Får klura lite.Tänkte om kompressorn går baklänges för brukar föra lite ljud.
Nu när jag stod där och tittade när den lät som mest så tändes fyrkanten längst ut vänster i Ca 1min innan den försvann och i och med att den försvann försvann även ljudet, men fyrkanten lyser inte hela tiden systemet låter utan bara absolut på slutet ?
 
K Konkelbära skrev:
Nu när jag stod där och tittade när den lät som mest så tändes fyrkanten längst ut vänster i Ca 1min innan den försvann och i och med att den försvann försvann även ljudet, men fyrkanten lyser inte hela tiden systemet låter utan bara absolut på slutet ?
Nej den bryter på drifttermostatern.Kan du kolla hetgastemperaturen är när du kör en varmvatten nästa gång.
 